![]() Центр питания , Помогите разобраться |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Центр питания , Помогите разобраться |
Гость_Гость_Dust1_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Здравствуйте. Является ли ТП 10/0,4 центром питания? Или центр питания это головная подстанция 35/10? Спасибо
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23141 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
по идее головная, а Вам для чего?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
Гость_Гость_Dust1_*_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 257 Регистрация: 17.10.2010 Из: Россия Пользователь №: 19870 ![]() |
Здравствуйте. Является ли ТП 10/0,4 центром питания? Или центр питания это головная подстанция 35/10? Спасибо Из ПУЭ вытекает, что в т.ч. ТП 10/0,4 кВ может быть даже не центром питания, а источником питания (в прочем как и ПС 35/10 кВ). 1.2.21. Для электроприемников третьей категории электроснабжение может выполняться от одного источника питания при условии, что перерывы электроснабжения, необходимые для ремонта или замены поврежденного элемента системы электроснабжения, не превышают 1 суток. Про центры питания в ПУЭ ничего не нашел. Сообщение отредактировал Эльдар05 - 19.2.2018, 22:43 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3270 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
Здравствуйте. Является ли ТП 10/0,4 центром питания? Или центр питания это головная подстанция 35/10? Спасибо ![]() -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2062 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 ![]() |
центр питания городской сети - электростанция или подстанция, от РУ 10(6) кВ которой электрическая энергия распределяется по сети. (Смотри: РД 34.20.185-94. Министерство топлива и энергетики российской федерации. Инструкция по проектированию городских электрических сетей.) |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 194 Регистрация: 26.10.2017 Из: Урал Пользователь №: 53080 ![]() |
Для отчета просят по объектам питающий центр и питающую линию. Не правильная формулировка в отчёте. Нет такого понятия "центр питания". Правильно "источник питания". Если ваш объект запитан напрямую от ТП10/0.4 кВ, то ТП и есть ваш источник питания. А если объект небольшой и запитан от общего вводного щита здания, то для вас источником питания является этот самый щит. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 220 Регистрация: 29.5.2014 Пользователь №: 39733 ![]() |
Не правильная формулировка в отчёте. Нет такого понятия "центр питания". Правильно "источник питания". Если ваш объект запитан напрямую от ТП10/0.4 кВ, то ТП и есть ваш источник питания. А если объект небольшой и запитан от общего вводного щита здания, то для вас источником питания является этот самый щит. В ГОСТ 32073-2014 ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ. СОВМЕСТИМОСТЬ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ КОНТРОЛЬ И МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ В СИСТЕМАХ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ Форма протокола Приложение В (рекомендуемое) 3. Идентификационные данные пункта контроля Место (обозначение) в схеме Адрес Центр питания (полное обозначение с указанием номеров секций шин, номинального напряжения распределительной сети) -------------------- Сбыт - это наш быт.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 17.7.2025, 21:22 |
|
![]() |