Токи в нуле и контуре заземления , Ничче не понимаю

DaaN
сообщение 6.2.2018, 23:06
Сообщение #21


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 261
Регистрация: 13.2.2016
Пользователь №: 48318



Все же общее заземление и контур для трансов и генераторов как-то не то...
У Вас источники питания это генераторы, трансформаторы уже потребители.
Развяжите контур заземления (нейтрали тоже). Сделайте для генераторов свой, для трансов свой.
Разное Uкз проблематично в плане перегруза транса с меньшим U кз.
Схемы соединения, тут уже спрашивали, у трансов одинаковые?
Нагрузка кстати однородная (не равномерная еще пол беды)?

Сообщение отредактировал DaaN - 6.2.2018, 23:24
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сунцов Денис
сообщение 7.2.2018, 5:42
Сообщение #22


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2053
Регистрация: 16.11.2009
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238



Цитата(DaaN @ 6.2.2018, 23:06) *
Развяжите контур заземления (нейтрали тоже). Сделайте для генераторов свой, для трансов свой.

не получится, всё увязано кабельными эстакадами.

На аналогичном объекте провели измерения - фазные 1200-1300, в нулях 100-150, в контуре 20-50
но там все трансы одинаковые.
Похоже в их разной мощности вся причина.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 7.2.2018, 9:42
Сообщение #23


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата
Похоже в их разной мощности вся причина.
Не вся, но основная!
Поэтому и было предложение отключить 1600 для большей убедительности.....


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
DaaN
сообщение 7.2.2018, 11:03
Сообщение #24


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 261
Регистрация: 13.2.2016
Пользователь №: 48318



Цитата(Сунцов Денис @ 7.2.2018, 5:42) *
не получится, всё увязано кабельными эстакадами.

На аналогичном объекте провели измерения - фазные 1200-1300, в нулях 100-150, в контуре 20-50
но там все трансы одинаковые.
Похоже в их разной мощности вся причина.

Однако.
Ну временное сделать разное заземление и контур.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
sasha4312
сообщение 7.2.2018, 11:27
Сообщение #25


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 502
Регистрация: 22.4.2016
Пользователь №: 49032



На первых двух трансформаторах токи A<B<C. На третьем по другому. Осмелюсь предположить, что третий трансформатор побывал в ремонте по замене одной из обмоток, и автоматическая регулировка синхронизации на нем по этой причине работает не совсем корректно.
Напряжения по фазам на третьем мерили? И ручного режима синхронизации нет? А может еще какой элемент ремонтировался?

Сообщение отредактировал sasha4312 - 7.2.2018, 11:41
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сунцов Денис
сообщение 7.2.2018, 13:03
Сообщение #26


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2053
Регистрация: 16.11.2009
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238



Цитата(Rezo @ 7.2.2018, 10:42) *
Не вся, но основная!
Поэтому и было предложение отключить 1600 для большей убедительности.....

уже 2-ю неделю жду, нагрузка не позволяет
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 7.2.2018, 21:27
Сообщение #27


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 6952
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



В параллель работают не только генераторы, но и трансформаторы на одну систему шин. Для трансов тоже необходимо соблюдать условия параллельной работы. Одним из условий является идентичность схем и групп соединений, схемы соединений трансов по рис. понятны и одинаковы, а группы могут быть не только 11, но и другие нечетные.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 18.4.2024, 15:02
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены