При работе в одном из пролетов ВЛ-0.4кВ где устанавливается плакат заземления на рабочем месте? В правилах такого не нашел, там сказано что указательные плакаты устанавливаются там где установлено заземление и на коммутационных аппаратах (в разделах: технические мероприятия; ограждение рабочего места, вывешивание плакатов безопасности; охрана труда при установке заземлений на ВЛ). А главный инженер докопался на экзамене - где должен быть установлен указательный плакат "заземлено" - явно провоцируя меня чтобы я сказал "на проводах переносного заземления" к которым запрещено прикасаться... Я сказал что на ближайшей опоре, но мне сказали неправильно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 6.2.2018, 23:55
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23111
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



на приводе ком.аппарата, который отключает ВЛ


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений
сообщение 7.2.2018, 3:36
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1316
Регистрация: 16.12.2003
Пользователь №: 550



Если точнее: на приводах ком. аппаратов, которыми может быть подано напряжение на заземленные токоведущие части. То есть этих плакатов может быть больше, чем один.


--------------------
Счастливо тебе.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ккк_*
сообщение 7.2.2018, 21:52
Сообщение #4





Гости






Цитата(с2н5он @ 6.2.2018, 23:55) *
на приводе ком.аппарата, который отключает ВЛ

Я это говорил, но сказали - а еще где? Я сказал на ближайших опорах где установлено заземление, а мне иди читай правила...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ккк_*
сообщение 7.2.2018, 21:54
Сообщение #5





Гости






Цитата(Евгений @ 7.2.2018, 3:36) *
Если точнее: на приводах ком. аппаратов, которыми может быть подано напряжение на заземленные токоведущие части. То есть этих плакатов может быть больше, чем один.

Говорил, но еще где-то должен быть плакат...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 7.2.2018, 22:10
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7586
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



На всех приводах ком. аппаратов через которые может быть подано напряжение, это могут быть отключенные до этого коммаппараты, например, обходных шин и другие аппараты, вследствие ошибочных действий другого ОП.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 7.2.2018, 22:27
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23111
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



может речь о пересечении другой ВЛ, которую тоже отключают и землят, но это уже придирки
или речь об ключах и кнопках дистанционного управления


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 

RSS Текстовая версия Сейчас: 12.6.2025, 19:25
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru 
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены