амперметр , подключение

шкипер
сообщение 12.1.2018, 8:47
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 31
Регистрация: 5.4.2016
Из: Лен обл Н-Дубровка
Пользователь №: 48881



На одной жиле силового трёхфазного кабеля одет трансформатор тока 200/5 и подключён к амперметру на 200 ампер, иногда показания превышают 200 ампер он зашкаливает, возможно заменить на другой не отключая на 250 ампер ,
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
гудвин 30
сообщение 12.1.2018, 8:52
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1190
Регистрация: 31.8.2017
Из: курская обл
Пользователь №: 52814



Заменить что трансформатор или прибор.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volt380
сообщение 12.1.2018, 9:26
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2963
Регистрация: 23.7.2009
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076



напоминает "поставить автомат побольше чтоб не выбивало!")) если у вас присутствует длительная перегрузка тт ни к чему хорошему это не приведёт.. головку менять смысла нет, ибо 200А и 250А будут отличаться только шкалой. т.о. показания не будут соответствовать действительности и будет всё равно зашкаливать..


--------------------
Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
гудвин 30
сообщение 12.1.2018, 9:54
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1190
Регистрация: 31.8.2017
Из: курская обл
Пользователь №: 52814




Заменить то можно.
Читаем делаем выводы.Это правило, на время смены амперметров.

Сообщение отредактировал гудвин 30 - 12.1.2018, 14:22
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шкипер
сообщение 12.1.2018, 13:46
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 31
Регистрация: 5.4.2016
Из: Лен обл Н-Дубровка
Пользователь №: 48881



Хочу заменить прибор и поставить на 250 а т.к. нагрузка в пределах 200-230 а.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rosck
сообщение 12.1.2018, 14:07
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2179
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



Цитата(шкипер @ 12.1.2018, 14:46) *
Хочу заменить прибор и поставить на 250 а т.к. нагрузка в пределах 200-230 а.

Амперметры через ТТ в основном рассчитаны на 5 ампер. И они показывают не 200 А или 250А а 5А. Менять нужно ТТ. Но тогда показания амперметра нужно делить на коэффициент.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zernomor
сообщение 12.1.2018, 14:40
Сообщение #7


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 194
Регистрация: 26.10.2017
Из: Урал
Пользователь №: 53080



Цитата(шкипер @ 12.1.2018, 15:46) *
Хочу заменить прибор и поставить на 250 а т.к. нагрузка в пределах 200-230 а.

Единственно правильный выход - менять ТТ и амперметр. Ну ещё можно амперметр оставить, но заменить или перерисовать шкалу на 250А.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valerapol
сообщение 12.1.2018, 14:40
Сообщение #8


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 681
Регистрация: 29.7.2014
Из: Ивановская область
Пользователь №: 40592



Замена амперметра не поможет. Как говорили выше - амперметры трансформаторного включения расчитаны на номинальный ток 5 А, а шкалы амперметров градуируются в соответствии с коэфициентом трансформации ТТ. Для того, что бы замерять ток в вашей ситуации, нужно заменить трансформатор тока на 250/5, а у амперметра заменить шкалу или переградуировать старую шкалу в соответствии с новым коэф. трансформации.
Например так, как на этой фотографии (стоит трансформатор тока 100/5, а соответствующего амперметра не нашлось. Поставили что было):


Upd.: Перегружать трансформатор тока нежелательно. Может не выдержать в самый ответственный момент.

Сообщение отредактировал Valerapol - 12.1.2018, 14:49
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шкипер
сообщение 15.1.2018, 10:06
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 31
Регистрация: 5.4.2016
Из: Лен обл Н-Дубровка
Пользователь №: 48881



Спасибо за советы.Как заменить ТТ не отключая ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 15.1.2018, 10:44
Сообщение #10





Гости






Цитата(шкипер @ 15.1.2018, 10:06) *
... Как заменить ТТ не отключая ?

Никак, т.к. у вас:
Цитата
На одной жиле силового трёхфазного кабеля одет трансформатор тока
, если только ставить ТТ как у токовых клещей или пояс Роговского.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
гудвин 30
сообщение 15.1.2018, 13:10
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1190
Регистрация: 31.8.2017
Из: курская обл
Пользователь №: 52814



Цитата(шкипер @ 15.1.2018, 11:06) *
Спасибо за советы.Как заменить ТТ не отключая ?

Не отключая нагрузку (кабель) ни как.
Если вам не столь важно точность показания прибора, то можете последовательно в цепи трансформатор амперметр поставит резистор.
Номинал придется подбирать, что бы при 250А был ток 5 ампер.
Соблюдая электробезопасность при работах.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valerapol
сообщение 15.1.2018, 13:24
Сообщение #12


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 681
Регистрация: 29.7.2014
Из: Ивановская область
Пользователь №: 40592



Цитата(гудвин 30 @ 15.1.2018, 13:10) *
Не отключая нагрузку (кабель) ни как.
Если вам не столь важно точность показания прибора, то можете последовательно в цепи трансформатор амперметр поставит резистор.
Номинал придется подбирать, что бы при 250А был ток 5 ампер.
Соблюдая электробезопасность при работах.

Проще тогда уж поставить 10 А Амперметр, но это не избавит от опасности выхода из строя ТТ из-за перегрузки по току.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шкипер
сообщение 15.1.2018, 15:21
Сообщение #13


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 31
Регистрация: 5.4.2016
Из: Лен обл Н-Дубровка
Пользователь №: 48881



Цитата(гудвин 30 @ 15.1.2018, 13:10) *
Не отключая нагрузку (кабель) ни как.
Если вам не столь важно точность показания прибора, то можете последовательно в цепи трансформатор амперметр поставит резистор.
Номинал придется подбирать, что бы при 250А был ток 5 ампер.
Соблюдая электробезопасность при работах.

Хорошая идея ,спасибо за подсказку!!!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
karcus
сообщение 15.1.2018, 20:27
Сообщение #14


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 192
Регистрация: 10.8.2014
Пользователь №: 40746



Вот такой ТТ можно подключить, не отключая кабель


Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 15.1.2018, 22:17
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3269
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



такой ток
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 15.1.2018, 23:06
Сообщение #16


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11131
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(гудвин 30 @ 15.1.2018, 12:10) *
можете последовательно в цепи трансформатор амперметр поставит резистор.

Перегрузите ТТ и тот сгорит. P=I2R
Мощность ТТ подобного класса - единицы ватт.
Например:

Воткнете резюк в 1 Ом - вот уже 5 Вт при первичном токе 200 А, а при токе 250 А - 7,8 Вт. А ток не поменяется.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шкипер
сообщение 16.1.2018, 15:01
Сообщение #17


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 31
Регистрация: 5.4.2016
Из: Лен обл Н-Дубровка
Пользователь №: 48881



Спасибо за совет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valerapol
сообщение 16.1.2018, 15:42
Сообщение #18


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 681
Регистрация: 29.7.2014
Из: Ивановская область
Пользователь №: 40592



Цитата(Roman D @ 15.1.2018, 23:06) *
Перегрузите ТТ и тот сгорит. P=I2R
Мощность ТТ подобного класса - единицы ватт.

При параллельном соединении нагрузок суммарное активное сопротивление уменьшается, соответствено потребление активной мощности снижается. (1/R=1/R1 + 1/R2)
Резистор в таком случае будет играть роль шунта.

Сообщение отредактировал Valerapol - 16.1.2018, 15:48
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 16.1.2018, 19:23
Сообщение #19


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11131
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Valerapol @ 16.1.2018, 14:42) *
При параллельном соединении нагрузок суммарное активное сопротивление уменьшается


Цитата
Вот теперь тебя люблю я,
Вот теперь тебя хвалю я... (С) Чуковский

Теперь осталось рассчитать шунт переменного тока с учётом реактивного и полного сопротивлений.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rosck
сообщение 16.1.2018, 20:55
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2179
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



Цитата(Valerapol @ 16.1.2018, 15:42) *
При параллельном соединении нагрузок суммарное активное сопротивление уменьшается, соответствено потребление активной мощности снижается.

А ток во вторичной цепи остается таким же , как и потери на активном сопротивлении вторичной обмотки. При перегрузки ТТ начнут плавится первичная и вторичная обмотка ТТ. Почему ТС не хочет менять ТТ. Проблемы с отключением?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 20.6.2025, 3:18
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены