![]() амперметр , подключение |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() амперметр , подключение |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 5.4.2016 Из: Лен обл Н-Дубровка Пользователь №: 48881 ![]() |
На одной жиле силового трёхфазного кабеля одет трансформатор тока 200/5 и подключён к амперметру на 200 ампер, иногда показания превышают 200 ампер он зашкаливает, возможно заменить на другой не отключая на 250 ампер ,
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1190 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 ![]() |
Заменить что трансформатор или прибор.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 ![]() |
напоминает "поставить автомат побольше чтоб не выбивало!")) если у вас присутствует длительная перегрузка тт ни к чему хорошему это не приведёт.. головку менять смысла нет, ибо 200А и 250А будут отличаться только шкалой. т.о. показания не будут соответствовать действительности и будет всё равно зашкаливать..
-------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1190 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 5.4.2016 Из: Лен обл Н-Дубровка Пользователь №: 48881 ![]() |
Хочу заменить прибор и поставить на 250 а т.к. нагрузка в пределах 200-230 а.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 194 Регистрация: 26.10.2017 Из: Урал Пользователь №: 53080 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 681 Регистрация: 29.7.2014 Из: Ивановская область Пользователь №: 40592 ![]() |
Замена амперметра не поможет. Как говорили выше - амперметры трансформаторного включения расчитаны на номинальный ток 5 А, а шкалы амперметров градуируются в соответствии с коэфициентом трансформации ТТ. Для того, что бы замерять ток в вашей ситуации, нужно заменить трансформатор тока на 250/5, а у амперметра заменить шкалу или переградуировать старую шкалу в соответствии с новым коэф. трансформации.
Например так, как на этой фотографии (стоит трансформатор тока 100/5, а соответствующего амперметра не нашлось. Поставили что было): ![]() Upd.: Перегружать трансформатор тока нежелательно. Может не выдержать в самый ответственный момент. Сообщение отредактировал Valerapol - 12.1.2018, 14:49 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 5.4.2016 Из: Лен обл Н-Дубровка Пользователь №: 48881 ![]() |
Спасибо за советы.Как заменить ТТ не отключая ?
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#10
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1190 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 ![]() |
Спасибо за советы.Как заменить ТТ не отключая ? Не отключая нагрузку (кабель) ни как. Если вам не столь важно точность показания прибора, то можете последовательно в цепи трансформатор амперметр поставит резистор. Номинал придется подбирать, что бы при 250А был ток 5 ампер. Соблюдая электробезопасность при работах. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 681 Регистрация: 29.7.2014 Из: Ивановская область Пользователь №: 40592 ![]() |
Не отключая нагрузку (кабель) ни как. Если вам не столь важно точность показания прибора, то можете последовательно в цепи трансформатор амперметр поставит резистор. Номинал придется подбирать, что бы при 250А был ток 5 ампер. Соблюдая электробезопасность при работах. Проще тогда уж поставить 10 А Амперметр, но это не избавит от опасности выхода из строя ТТ из-за перегрузки по току. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 5.4.2016 Из: Лен обл Н-Дубровка Пользователь №: 48881 ![]() |
Не отключая нагрузку (кабель) ни как. Если вам не столь важно точность показания прибора, то можете последовательно в цепи трансформатор амперметр поставит резистор. Номинал придется подбирать, что бы при 250А был ток 5 ампер. Соблюдая электробезопасность при работах. Хорошая идея ,спасибо за подсказку!!! |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 192 Регистрация: 10.8.2014 Пользователь №: 40746 ![]() |
Вот такой ТТ можно подключить, не отключая кабель
![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3269 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
-------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11131 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
можете последовательно в цепи трансформатор амперметр поставит резистор. Перегрузите ТТ и тот сгорит. P=I2R Мощность ТТ подобного класса - единицы ватт. Например: ![]() Воткнете резюк в 1 Ом - вот уже 5 Вт при первичном токе 200 А, а при токе 250 А - 7,8 Вт. А ток не поменяется. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 5.4.2016 Из: Лен обл Н-Дубровка Пользователь №: 48881 ![]() |
Спасибо за совет.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 681 Регистрация: 29.7.2014 Из: Ивановская область Пользователь №: 40592 ![]() |
Перегрузите ТТ и тот сгорит. P=I2R Мощность ТТ подобного класса - единицы ватт. При параллельном соединении нагрузок суммарное активное сопротивление уменьшается, соответствено потребление активной мощности снижается. (1/R=1/R1 + 1/R2) Резистор в таком случае будет играть роль шунта. Сообщение отредактировал Valerapol - 16.1.2018, 15:48 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11131 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
При параллельном соединении нагрузок суммарное активное сопротивление уменьшается Цитата Вот теперь тебя люблю я, Вот теперь тебя хвалю я... (С) Чуковский Теперь осталось рассчитать шунт переменного тока с учётом реактивного и полного сопротивлений. ![]() -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 ![]() |
При параллельном соединении нагрузок суммарное активное сопротивление уменьшается, соответствено потребление активной мощности снижается. А ток во вторичной цепи остается таким же , как и потери на активном сопротивлении вторичной обмотки. При перегрузки ТТ начнут плавится первичная и вторичная обмотка ТТ. Почему ТС не хочет менять ТТ. Проблемы с отключением? |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 20.6.2025, 3:18 |
|
![]() |