Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

4 страниц V  « < 2 3 4  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

опасность повторного заземления нуля , есть ли опасность повторного заземления нуля?

Олега
сообщение 11.12.2017, 22:09
Сообщение #61


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18008
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Встречаются схемные решения типа такого:
Прикрепленное изображение
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 12.12.2017, 0:50
Сообщение #62


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7594
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



В основном со сквозным N вот такие, включая и феррорезонансные http://forca.ru/stati/energetika/stabiliza...ryazheniya.html

Сообщение отредактировал gomed12 - 12.12.2017, 0:53


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 12.12.2017, 2:45
Сообщение #63


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18008
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Не спорю. Лишь заметил, что всякие могут быть. И даже не феррорезонансные.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 12.12.2017, 10:50
Сообщение #64


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7594
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(Олега @ 12.12.2017, 2:45) *
Не спорю. Лишь заметил, что всякие могут быть.

Тоже не спорю, просто, для стаб без общего нуля с 50-х годов прошлого столетия выпускались именно феррорезонансные бытовые типа СН-315, олень-10... и промышленные С-0,09..., тяжеленные на несколько сот ватт для конечных потребителей.
Цитата
И даже не феррорезонансные.

Для общего развития не откажусь узреть ряд современных таких стабов.
В этой конкретной теме, если АлександрБел приведет тип используемых им стабов, все станет на место.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 12.12.2017, 12:36
Сообщение #65


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18008
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(gomed12 @ 12.12.2017, 10:50) *
.. современных таких стабов.

На сегодня актуальны стабы с двойным преобразованием (типа ИБП без аккумулятора). Наприм.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 12.12.2017, 13:05
Сообщение #66


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7594
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Не то, в приведенном ряду инвертора нет, только двухдиапазонный режим. Эти с электронными ключами включения отпаек обмоток автотрансформатора тоже с общим нулем. У самого лидер-0.9 уже лет 8-10.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 12.12.2017, 17:54
Сообщение #67


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18008
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(gomed12 @ 12.12.2017, 13:05) *
в приведенном ряду инвертора нет..

Виноват.. может здесь
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
АлександрБел
сообщение 12.12.2017, 21:23
Сообщение #68


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 22.11.2017
Пользователь №: 53218



Цитата(gomed12 @ 12.12.2017, 10:50) *
В этой конкретной теме, если АлександрБел приведет тип используемых им стабов, все станет на место.

Ресанта АСН-3000 Н/1-Ц. Три стаба по каждой фазе, ноли объединены.На стабилизаторе пять клеммных зажимов: фаза, ноль - вход; фаза,ноль - выход; земля. Отсюда в щитке разделение ноля на две независимых шинки - до стаба - вход, вводной ноль, после - выход N на потребители. Вверху щитка, разнесены по углам, шина заземляющая внизу щитка.

Сообщение отредактировал АлександрБел - 12.12.2017, 21:34
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 12.12.2017, 23:55
Сообщение #69


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18008
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(АлександрБел @ 12.12.2017, 21:23) *
.. после - выход N на потребители...

Так ведь не сразу "на потребители", сначала почему-то на общую шинку, это с какой целью ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
АлександрБел
сообщение 13.12.2017, 8:13
Сообщение #70


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 22.11.2017
Пользователь №: 53218



Цитата(Олега @ 12.12.2017, 23:55) *
Так ведь не сразу "на потребители", сначала почему-то на общую шинку, это с какой целью ?

Если честно, не задумывался. Схему включения нашел в интернете. И на разных ресурсах одно и то же, если два/три стаба в трехфазной сети, ноли объединяются - так было.

Сообщение отредактировал АлександрБел - 13.12.2017, 8:15
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 13.12.2017, 10:29
Сообщение #71


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18008
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



"В интернете" как на заборе, спросить потом не с кого.
Цитата(АлександрБел @ 12.12.2017, 21:23) *
На стабилизаторе пять клеммных зажимов: фаза, ноль - вход; фаза,ноль - выход; земля.

Схемки нет. Лично я проконсультировался бы у производителя, благо на сегодня не проблема.
Но при отсутствии трехфазного оборудования проще не соединять и обойтись без раздумий и консультаций.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 13.12.2017, 15:45
Сообщение #72


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7594
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(Олега @ 12.12.2017, 17:54) *
Виноват.. может здесь

Опять таки и здесь нули общие для входа-выхода.
Я спрашиваю не ради праздного любопытства и не для проверки чьей-то компетентности в вопросе. С этим столкнулся сам вплотную на конкретном объекте при вводе в эксплуатацию комьютера на 120 кВт, тоже думал, что ИБП двойного преобразования входные и выходные N изолированы, но оказался неправ. N оказался общий физически в известных мне стабах и ИБП. Иначе мы имели бы систему заземления IT со своими требованиями.
Цитата
Но при отсутствии трехфазного оборудования проще не соединять и обойтись без раздумий и консультаций.

А АлександрБел достаточно прозвонить нули вход-выход стабов, чтобы убедиться в наличии их связи между собой, причем, хоть линейно, хоть перекрестно, поэтому необходимо руководствоваться лишь удобством эксплуатации для себя.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 13.12.2017, 16:55
Сообщение #73


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18008
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(gomed12 @ 13.12.2017, 15:45) *
.. не для проверки чьей-то компетентности в вопросе...
Меня можно не проверять, поскольку не представляю схемку. Единственное, могу сказать в природе есть ИБП с изолирующим трансом на выходе (ставил в оперблоке), потому готов к любым вариантам.

Цитата(gomed12 @ 13.12.2017, 15:45) *
.. достаточно прозвонить нули вход-выход стабов..
Тут могут быть и низкоомные цепочки, как в приведенном феррорез.стабе, которые в параллели как-то повлияют на стабилизацию.
Но в целом не понятно стремление непременно объединить. Сделай раздельно - и ведь вопросов никаких )) К чему трудности ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 13.12.2017, 17:49
Сообщение #74


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7594
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(Олега @ 13.12.2017, 16:55) *
Меня можно не проверять, поскольку не представляю схемку.

Какую схемку?
Цитата
Единственное, могу сказать в природе есть ИБП с изолирующим трансом на выходе (ставил в оперблоке), потому готов к любым вариантам.

Так, приведите. Несколько постов только тычете пальцем в воздух.
Цитата
Тут могут быть и низкоомные цепочки, как в приведенном феррорез.стабе, которые в параллели как-то повлияют на стабилизацию.

Ферро уже не выпускают, старье. А на остальные- примера пока нет. Существует принцип схемопостроения силовой части для определенного типа стабов и ИБП, которым следуют все производители.
У АлександрБел модель известная: простая с электромеханическим переключением отводов АТ релюхами и в этих стабах ноль общий, без комментариев.
Цитата
Но в целом не понятно стремление непременно объединить. Сделай раздельно - и ведь вопросов никаких )) К чему трудности ?

Объединять нет необходимости, клеммы имеют и так внутреннюю метталическую связь, они уже связаны.

Сообщение отредактировал gomed12 - 13.12.2017, 17:50


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 14.12.2017, 5:12
Сообщение #75


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18008
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(gomed12 @ 13.12.2017, 17:49) *
Какую схемку?
Схемку "построения силовой части".

Цитата(gomed12 @ 13.12.2017, 17:49) *
Так, приведите. Несколько постов только тычете пальцем в воздух.

Неужели опытный схемотехник ничего не слышал о таких ИБП ? Не верю!

Цитата(gomed12 @ 13.12.2017, 17:49) *
А на остальные- примера пока нет.
Если не приведено, не значит, что этого точно нет.


Цитата(gomed12 @ 13.12.2017, 17:49) *
У АлександрБел модель известная: ..ноль общий..
Посмотрел первую схему на сайте для АСН-10000/1-ЭМ - да, общий.
Однако, в том же месте есть другая схема:
Прикрепленное изображение

Ввиду этого обстоятельства все же прошу привести схему стабилизатора Ресанта АСН-3000 Н/1-Ц, чтобы рассеять закравшееся сомнение.

Сообщение отредактировал Олега - 14.12.2017, 5:13
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 14.12.2017, 13:37
Сообщение #76


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18008
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Про ИБП. Оказывается есть среди них без "сквозняка" даже без двойного преобразования:
Прикрепленное изображение

Вот еще:
Прикрепленное изображение

У некоторых можно выбирать:
Прикрепленное изображение


Цитата(АлександрБел @ 13.12.2017, 8:13) *
.. на разных ресурсах одно и то же, если два/три стаба в трехфазной сети, ноли объединяются..

Не совсем, вот на FH:
Прикрепленное изображение

По вашей модели стабилизатора на 99 согласен с gomed12. Последний процент будет погашен либо схемой, либо прозвонкой. ))


Цитата(gomed12 @ 13.12.2017, 17:49) *
Объединять нет необходимости, клеммы имеют и так внутреннюю метталическую связь, они уже связаны.

Даже при отсутствии такой связи объединять (при отсутствии 3Р нагрузки) нет необходимости.

Сообщение отредактировал Олега - 14.12.2017, 13:40
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
АлександрБел
сообщение 14.12.2017, 20:50
Сообщение #77


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 22.11.2017
Пользователь №: 53218



Цитата(Олега @ 14.12.2017, 13:37) *
Даже при отсутствии такой связи объединять (при отсутствии 3Р нагрузки) нет необходимости.

Ну, раз есть вход и выход N на стабе, мне показалось логичным повторить то же в щитке. Пусть это будет конструктивной особенностью одного конкретного РЩ в моем доме. Объединил Nвых., уже переделывать не буду, хоть необходимости и нет, но тоже приемлемо. Зато при необходимости исключить стаб из схемы, достаточно установить всего одну фазную перемычку с ввода на нагрузки, ноли уже подключены, при ограниченном размере щитка копаться в нем так себе удовольствие. Схемы нет, в инструкции к стабу только общее руководство. С сервиса Ресанты пока нету ответа, да тут уже и так все разъяснили.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 15.12.2017, 9:44
Сообщение #78


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7594
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Олега, спасибо, теперь все стало на место.
Оказалось модульные ИБП, меня больше они интересовали, тоже выпускают с изолированной нейтралью.
На Ресанту отзывы нехорошие, ACH 5000 1 ц выпускают с различным состоянием нейтрали.
По ГОСТ IEC 62040-1—2013 в описании и на самом стабе, у клеммника, при изолированной нейтрали наносят надпись типа "Внимание! Нейтраль изолированная".


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

4 страниц V  « < 2 3 4
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 24.6.2025, 17:47
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены