Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Заземление ДЭС

atinv
сообщение 24.1.2008, 9:18
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 91
Регистрация: 1.11.2005
Пользователь №: 4086



Необходим ли отдельный контур заземления для ДЭС.
и ссылочку на НТД
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 25.1.2008, 17:52
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7608
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



ПУЭ.
1.7.101. Сопротивление заземляющего устройства, к которому присоединены нейтрали генератора или трансформатора или выводы источника однофазного тока, в любое время года должно быть не более 2, 4 и 8 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. Это сопротивление должно быть обеспечено с учетом использования естественных заземлителей, а также заземлителей повторных заземлений PEN- или PE-проводника ВЛ напряжением до 1 кВ при количестве отходящих линий не менее двух. Сопротивление заземлителя, расположенного в непосредственной близости от нейтрали генератора или трансформатора или вывода источника однофазного тока, должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока.

При удельном сопротивлении земли r > 100 Ом×м допускается увеличивать указанные нормы в 0,01r раз, но не более десятикратного.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
atinv
сообщение 25.1.2008, 18:00
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 91
Регистрация: 1.11.2005
Пользователь №: 4086



Уточняю отдельнный контур, если имеется существующий у ТП.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 25.1.2008, 18:08
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7608
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



ПУЭ.
1.7.101. Сопротивление заземляющего устройства, к которому присоединены нейтрали генератора или трансформатора ...в любое время года должно быть не более ... 4 ... Ом ...при линейных напряжениях ... 380 ... В источника трехфазного тока...


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 25.1.2008, 21:21
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18042
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



А величина сопротивления заземлителя у генератора не может составлять 30 ом при сопротивлении заземлителя трансформатора 4 ом? Или 30 ом и плюс все дополнительные после генератора, пока 4 ома не наберется?

Другими словами можно ли учитывать сопротивление заземлителя на ТП при расчете заземл. у генератора?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 25.1.2008, 23:16
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7608
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



30 Ом- для заземлителя другого назначения, например, повторное заземление нейтрали для ЛЭП или какого-нибудь потребителя, расположенные в непосредственной близости от источников.
Для нейтрали источника питания (хоть 10 шт ДЭС при условии непрерывности цепи) суммарное сопротивление всех ЗУ -4 Ома.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 15.3.2008, 11:51
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18042
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Поразмыслив над 1.7.101 слегка:
1. Контур заземления в непосредств.близости от ДЭС необходим.
2. Сопротивление этого контура ("расположенного в непосредственной близости от нейтрали генератора") не более 30 Ом.
3. В сумме с естественными и повторными заземлителями не более 4 Ом
4. "с учетом непрерывности цепи" можно учитывать заземлитель ТП и сопротивление контура ДЭС определить не более 30 Ом.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 15.3.2008, 13:36
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7608
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Исходил бы в этой ситуации из соображений:
1. Для источника ЭЭ не более 4 Ом.
2. Для потребителей-30 Ом.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 11.1.2013, 23:41
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(gomed12 @ 15.3.2008, 14:36) *
Исходил бы в этой ситуации из соображений:
1. Для источника ЭЭ не более 4 Ом.
2. Для потребителей-30 Ом.

Т.е. на шпильку нейтрали транса вы посадите 4 Ома, А что тогда по вашему заземлитель находящийся в непосредственной близости от трансформатора (который не более 30 Ом)? Или тот что 4 Ома более непосредственно ближе к нейтрали транса?


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 12.1.2013, 0:21
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Цитата(Transformator @ 11.1.2013, 23:41) *
Т.е. на шпильку нейтрали транса вы посадите 4 Ома, А что тогда по вашему заземлитель находящийся в непосредственной близости от трансформатора (который не более 30 Ом)? Или тот что 4 Ома более непосредственно ближе к нейтрали транса?

Трансформатор эта тема обсуждалась не раз. 30 ом у первого потребителя в остальном 4ом у источника энегрии.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 12.1.2013, 1:00
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(ez81 @ 12.1.2013, 1:21) *
Трансформатор эта тема обсуждалась не раз. 30 ом у первого потребителя в остальном 4ом у источника энегрии.

Да это понятно, что обсуждалась на многих форумах. Меня не оставляет в покое трактовка 1.7.101.
Извините "4ом у источника энегрии." Откуда это, на какой НД ссылаетесь?

Цитата(ez81 @ 12.1.2013, 1:21) *
Трансформатор эта тема обсуждалась не раз. 30 ом у первого потребителя в остальном 4ом у источника энегрии.

3. ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ДО 1 кВ, СЕТЬ С ГЛУХОЗАЗЕМЛЕННОЙ НЕЙТРАЛЬю
При этом необходимо, чтобы часть искусственных заземлителей были расположены непосредственно у самого трансформатора и имели сопротивления для сети:
2) 380/220 В - не более 30 Ом
Что об этом думаете? Здесь не сказано ближайший к потребителю.
http://www.kigan.ru/content/view/2258/7/

Сообщение отредактировал Transformator - 12.1.2013, 1:05


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 25.2.2013, 18:06
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(Олега @ 15.3.2008, 11:51) *
Поразмыслив над 1.7.101 слегка:
1. Контур заземления в непосредств.близости от ДЭС необходим.
2. Сопротивление этого контура ("расположенного в непосредственной близости от нейтрали генератора") не более 30 Ом.
3. В сумме с естественными и повторными заземлителями не более 4 Ом
4. "с учетом непрерывности цепи" можно учитывать заземлитель ТП и сопротивление контура ДЭС определить не более 30 Ом.

И я об этом.


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 6.7.2025, 22:55