![]() Заземление ДЭС |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Заземление ДЭС |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 91 Регистрация: 1.11.2005 Пользователь №: 4086 ![]() |
Необходим ли отдельный контур заземления для ДЭС.
и ссылочку на НТД |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7608 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
ПУЭ.
1.7.101. Сопротивление заземляющего устройства, к которому присоединены нейтрали генератора или трансформатора или выводы источника однофазного тока, в любое время года должно быть не более 2, 4 и 8 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. Это сопротивление должно быть обеспечено с учетом использования естественных заземлителей, а также заземлителей повторных заземлений PEN- или PE-проводника ВЛ напряжением до 1 кВ при количестве отходящих линий не менее двух. Сопротивление заземлителя, расположенного в непосредственной близости от нейтрали генератора или трансформатора или вывода источника однофазного тока, должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. При удельном сопротивлении земли r > 100 Ом×м допускается увеличивать указанные нормы в 0,01r раз, но не более десятикратного. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 91 Регистрация: 1.11.2005 Пользователь №: 4086 ![]() |
Уточняю отдельнный контур, если имеется существующий у ТП.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7608 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
ПУЭ.
1.7.101. Сопротивление заземляющего устройства, к которому присоединены нейтрали генератора или трансформатора ...в любое время года должно быть не более ... 4 ... Ом ...при линейных напряжениях ... 380 ... В источника трехфазного тока... -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18042 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
А величина сопротивления заземлителя у генератора не может составлять 30 ом при сопротивлении заземлителя трансформатора 4 ом? Или 30 ом и плюс все дополнительные после генератора, пока 4 ома не наберется?
Другими словами можно ли учитывать сопротивление заземлителя на ТП при расчете заземл. у генератора? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7608 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
30 Ом- для заземлителя другого назначения, например, повторное заземление нейтрали для ЛЭП или какого-нибудь потребителя, расположенные в непосредственной близости от источников.
Для нейтрали источника питания (хоть 10 шт ДЭС при условии непрерывности цепи) суммарное сопротивление всех ЗУ -4 Ома. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18042 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Поразмыслив над 1.7.101 слегка:
1. Контур заземления в непосредств.близости от ДЭС необходим. 2. Сопротивление этого контура ("расположенного в непосредственной близости от нейтрали генератора") не более 30 Ом. 3. В сумме с естественными и повторными заземлителями не более 4 Ом 4. "с учетом непрерывности цепи" можно учитывать заземлитель ТП и сопротивление контура ДЭС определить не более 30 Ом. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7608 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Исходил бы в этой ситуации из соображений:
1. Для источника ЭЭ не более 4 Ом. 2. Для потребителей-30 Ом. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
Исходил бы в этой ситуации из соображений: 1. Для источника ЭЭ не более 4 Ом. 2. Для потребителей-30 Ом. Т.е. на шпильку нейтрали транса вы посадите 4 Ома, А что тогда по вашему заземлитель находящийся в непосредственной близости от трансформатора (который не более 30 Ом)? Или тот что 4 Ома более непосредственно ближе к нейтрали транса? -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
Т.е. на шпильку нейтрали транса вы посадите 4 Ома, А что тогда по вашему заземлитель находящийся в непосредственной близости от трансформатора (который не более 30 Ом)? Или тот что 4 Ома более непосредственно ближе к нейтрали транса? Трансформатор эта тема обсуждалась не раз. 30 ом у первого потребителя в остальном 4ом у источника энегрии. -------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
Трансформатор эта тема обсуждалась не раз. 30 ом у первого потребителя в остальном 4ом у источника энегрии. Да это понятно, что обсуждалась на многих форумах. Меня не оставляет в покое трактовка 1.7.101. Извините "4ом у источника энегрии." Откуда это, на какой НД ссылаетесь? Трансформатор эта тема обсуждалась не раз. 30 ом у первого потребителя в остальном 4ом у источника энегрии. 3. ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ДО 1 кВ, СЕТЬ С ГЛУХОЗАЗЕМЛЕННОЙ НЕЙТРАЛЬю При этом необходимо, чтобы часть искусственных заземлителей были расположены непосредственно у самого трансформатора и имели сопротивления для сети: 2) 380/220 В - не более 30 Ом Что об этом думаете? Здесь не сказано ближайший к потребителю. http://www.kigan.ru/content/view/2258/7/ Сообщение отредактировал Transformator - 12.1.2013, 1:05 -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
Поразмыслив над 1.7.101 слегка: 1. Контур заземления в непосредств.близости от ДЭС необходим. 2. Сопротивление этого контура ("расположенного в непосредственной близости от нейтрали генератора") не более 30 Ом. 3. В сумме с естественными и повторными заземлителями не более 4 Ом 4. "с учетом непрерывности цепи" можно учитывать заземлитель ТП и сопротивление контура ДЭС определить не более 30 Ом. И я об этом. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |