Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Мультивиски , Строительство ЛЭП

KVA
сообщение 4.12.2017, 20:15
Сообщение #1


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 325
Регистрация: 31.10.2012
Пользователь №: 28934



Господа, подскажите, может кто то сталкивался, необходимо реконструировать существующую ВЛ-6кВ построенную в ранние советские годы с огромными нарушениями, без допуска РТН и т.п., проходящую над различными строениями (гаражами и т.п.) в крайне стесненных условиях, длиной примерно 1 км. Поступило предложение сделать это кабелем "Мультивиски" по опорам СВ-105 (см. проект ниже), но не можем найти на ссылку на НТД указывающую на норматив установления охранной зоны на него. Вроде и к кабелю подходит с охранной зоной в 1 метр, и к ВЛЗ с охранной зоной 5 метров.
Какая в итоге охранная зона для "Мультивиски"?
Ссылка на проект: https://yadi.sk/d/oTbSht_q3QJuLv

Вот еще один проект:

Сообщение отредактировал KVA - 4.12.2017, 19:47
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  22.0076.pdf ( 1.57 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 112
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valerapol
сообщение 5.12.2017, 9:14
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 676
Регистрация: 29.7.2014
Из: Ивановская область
Пользователь №: 40592



По моему, как к кабельной линии подходит только подземный участок. Остальное как ВЛИ (ВЛЗ).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил Ник...
сообщение 5.12.2017, 11:38
Сообщение #3


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 458
Регистрация: 9.1.2011
Из: Татарстан
Пользователь №: 20990



Цитата
По моему, как к кабельной линии подходит только подземный участок.
- Такого же мнения. ВЛИ (ВЛЗ) - охранная зона 5 м от крайних проводов, прохождение на зданиями и сооружениями как правило не допускается.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
KVA
сообщение 5.12.2017, 19:59
Сообщение #4


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 325
Регистрация: 31.10.2012
Пользователь №: 28934



То есть считается воздушной линией, но в населенном пункте разрешается 5 м.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 6.12.2017, 10:29
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 6955
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



5 м для сетевых организаций и других владельцев сетей. По ПУЭ - 2м.
Цитата
ВЛ-6кВ построенную в ранние советские годы с огромными нарушениями, без допуска РТН и т.п.

В советские времена бардака как сейчас не было, да и частных строений тоже. Скорее всего нарушения появились во времена безвластия.
Хотите воевать с собственниками, доказывать правомерность появления в охранной зоне строений, пожалуйста.
Охранная зона установлена для работы техники для ремонтных работ, поэтому ориентироваться нужно по требованиям для зоны ВЛЗ.

Сообщение отредактировал gomed12 - 6.12.2017, 10:30


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
KVA
сообщение 6.12.2017, 19:11
Сообщение #6


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 325
Регистрация: 31.10.2012
Пользователь №: 28934



Цитата(gomed12 @ 6.12.2017, 10:29) *
Скорее всего нарушения появились во времена безвластия.

Согласен.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил Ник...
сообщение 7.12.2017, 8:20
Сообщение #7


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 458
Регистрация: 9.1.2011
Из: Татарстан
Пользователь №: 20990



Цитата(KVA @ 5.12.2017, 19:59) *
То есть считается воздушной линией, но в населенном пункте разрешается 5 м.

2.5.217. Расстояния от отклоненных проводов ВЛ, расположенных вдоль улиц, в парках и садах, до деревьев, а также до тросов подвески дорожных знаков должны быть не менее приведенных в табл.2.5.21.
Расстояния по горизонтали от крайних проводов вновь сооружаемых ВЛ при неотклоненном их положении до границ земельных участков жилых и общественных зданий, до детских игровых площадок, площадок отдыха и занятий физкультурой, хозяйственных площадок или до ближайших выступающих частей жилых и общественных зданий при отсутствии земельных участков со стороны прохождения ВЛ, а также до границ приусадебных земельных участков индивидуальных домов и коллективных садовых участков должно быть не менее расстояний для охранных зон ВЛ соответствующих напряжений.

Сообщение отредактировал Михаил Ник... - 7.12.2017, 8:20
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 7.12.2017, 11:14
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 6955
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



По ПП РФ №160 охранная зона установлена для сетевых организаций, когда новую ВЛЗ строят в населенном пункте или эту зону устанавливает сетевая организация при строительстве зданий и сооружений в пределах существующей ВЛЗ.
В нашей ситуации, необходимо ориентироваться на требования вне населенных пунктов без постоянного пребывания населения и на временные сооружения (гаражи). В нормальных ситуациях, по п. 2.5.215 по вертикали придерживаются расстояния - 3 м, а по горизонтали по п.2.5.216 до выступающих частей сооружения - 2 м.
Поэтому, если, в данной ситуации, другого технического решения не найдено, либо применяют сервитут со взаимным согласием с владельцами сооружений и гаражей или устраивают "разборки" с незаконными временными сооружениями в судебном порядке.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил Ник...
сообщение 11.12.2017, 9:05
Сообщение #9


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 458
Регистрация: 9.1.2011
Из: Татарстан
Пользователь №: 20990



По ПП РФ №160 с 2013г размещение гаражей в охранной зоне запрещено, до 2013 размещение частных гаражей допускалось.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 11.12.2017, 12:32
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 6955
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(Михаил Ник... @ 11.12.2017, 9:05) *
По ПП РФ №160 с 2013г размещение гаражей в охранной зоне запрещено, до 2013 размещение частных гаражей допускалось.

О курице и яйце выше высказался.
Не менее важно юридическая принадлежность ВЛ, тогда можно вести разговор об охранных зонах.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама