Мультивиски , Строительство ЛЭП |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Мультивиски , Строительство ЛЭП |
4.12.2017, 20:15
Сообщение
#1
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 325 Регистрация: 31.10.2012 Пользователь №: 28934 |
Господа, подскажите, может кто то сталкивался, необходимо реконструировать существующую ВЛ-6кВ построенную в ранние советские годы с огромными нарушениями, без допуска РТН и т.п., проходящую над различными строениями (гаражами и т.п.) в крайне стесненных условиях, длиной примерно 1 км. Поступило предложение сделать это кабелем "Мультивиски" по опорам СВ-105 (см. проект ниже), но не можем найти на ссылку на НТД указывающую на норматив установления охранной зоны на него. Вроде и к кабелю подходит с охранной зоной в 1 метр, и к ВЛЗ с охранной зоной 5 метров.
Какая в итоге охранная зона для "Мультивиски"? Ссылка на проект: https://yadi.sk/d/oTbSht_q3QJuLv Вот еще один проект: Сообщение отредактировал KVA - 4.12.2017, 19:47
Прикрепленные файлы
|
|
|
|
5.12.2017, 9:14
Сообщение
#2
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 676 Регистрация: 29.7.2014 Из: Ивановская область Пользователь №: 40592 |
По моему, как к кабельной линии подходит только подземный участок. Остальное как ВЛИ (ВЛЗ).
|
|
|
5.12.2017, 11:38
Сообщение
#3
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 458 Регистрация: 9.1.2011 Из: Татарстан Пользователь №: 20990 |
Цитата По моему, как к кабельной линии подходит только подземный участок. - Такого же мнения. ВЛИ (ВЛЗ) - охранная зона 5 м от крайних проводов, прохождение на зданиями и сооружениями как правило не допускается.
|
|
|
5.12.2017, 19:59
Сообщение
#4
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 325 Регистрация: 31.10.2012 Пользователь №: 28934 |
То есть считается воздушной линией, но в населенном пункте разрешается 5 м.
|
|
|
|
6.12.2017, 10:29
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 6955 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
5 м для сетевых организаций и других владельцев сетей. По ПУЭ - 2м.
Цитата ВЛ-6кВ построенную в ранние советские годы с огромными нарушениями, без допуска РТН и т.п. В советские времена бардака как сейчас не было, да и частных строений тоже. Скорее всего нарушения появились во времена безвластия. Хотите воевать с собственниками, доказывать правомерность появления в охранной зоне строений, пожалуйста. Охранная зона установлена для работы техники для ремонтных работ, поэтому ориентироваться нужно по требованиям для зоны ВЛЗ. Сообщение отредактировал gomed12 - 6.12.2017, 10:30 -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
6.12.2017, 19:11
Сообщение
#6
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 325 Регистрация: 31.10.2012 Пользователь №: 28934 |
|
|
|
7.12.2017, 8:20
Сообщение
#7
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 458 Регистрация: 9.1.2011 Из: Татарстан Пользователь №: 20990 |
То есть считается воздушной линией, но в населенном пункте разрешается 5 м. 2.5.217. Расстояния от отклоненных проводов ВЛ, расположенных вдоль улиц, в парках и садах, до деревьев, а также до тросов подвески дорожных знаков должны быть не менее приведенных в табл.2.5.21. Расстояния по горизонтали от крайних проводов вновь сооружаемых ВЛ при неотклоненном их положении до границ земельных участков жилых и общественных зданий, до детских игровых площадок, площадок отдыха и занятий физкультурой, хозяйственных площадок или до ближайших выступающих частей жилых и общественных зданий при отсутствии земельных участков со стороны прохождения ВЛ, а также до границ приусадебных земельных участков индивидуальных домов и коллективных садовых участков должно быть не менее расстояний для охранных зон ВЛ соответствующих напряжений. Сообщение отредактировал Михаил Ник... - 7.12.2017, 8:20 |
|
|
|
7.12.2017, 11:14
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 6955 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
По ПП РФ №160 охранная зона установлена для сетевых организаций, когда новую ВЛЗ строят в населенном пункте или эту зону устанавливает сетевая организация при строительстве зданий и сооружений в пределах существующей ВЛЗ.
В нашей ситуации, необходимо ориентироваться на требования вне населенных пунктов без постоянного пребывания населения и на временные сооружения (гаражи). В нормальных ситуациях, по п. 2.5.215 по вертикали придерживаются расстояния - 3 м, а по горизонтали по п.2.5.216 до выступающих частей сооружения - 2 м. Поэтому, если, в данной ситуации, другого технического решения не найдено, либо применяют сервитут со взаимным согласием с владельцами сооружений и гаражей или устраивают "разборки" с незаконными временными сооружениями в судебном порядке. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
11.12.2017, 9:05
Сообщение
#9
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 458 Регистрация: 9.1.2011 Из: Татарстан Пользователь №: 20990 |
По ПП РФ №160 с 2013г размещение гаражей в охранной зоне запрещено, до 2013 размещение частных гаражей допускалось.
|
|
|
11.12.2017, 12:32
Сообщение
#10
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 6955 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
По ПП РФ №160 с 2013г размещение гаражей в охранной зоне запрещено, до 2013 размещение частных гаражей допускалось. О курице и яйце выше высказался. Не менее важно юридическая принадлежность ВЛ, тогда можно вести разговор об охранных зонах. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
|