![]() Бесперебойное питание без ИБП , Как обеспечить безразрывное питание около 100 кВА, 3ф, 0,4, 1,5 сек. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Бесперебойное питание без ИБП , Как обеспечить безразрывное питание около 100 кВА, 3ф, 0,4, 1,5 сек. |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 29.11.2017 Пользователь №: 53261 ![]() |
Уважаемые знатоки! Подскажите, плз, как обеспечить безразрывное питание около 100 кВА, 3ф, 0,4, разрыв раз в сутки длительностью 1-2 сек. ИБП 100кВА непомерно дорогой.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 863 Регистрация: 24.9.2013 Из: Москва Пользователь №: 35665 ![]() |
Проложить резервный ввод от ТП с параллельно работающими трансформаторами, заставить сети сделать ТП с параллеьно работающими трансами... но будет дороже, чем ИБП ))))
Остальные варианты, приходящие на ум - из области фантастики, врятли научной. Вам бесперебойка на всю мощность нужна...может есть группы потребителей, которым более критично и они кушают меньше 100 кВА, выделить их и купить ИБП поскромнее и подешевле? Сообщение отредактировал ___VITOS___ - 29.11.2017, 19:28 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 29.11.2017 Пользователь №: 53261 ![]() |
Спасибо, VITOS. Разрыв происходит при переключении между ИП. С помощью КЛ не обойти...(, может конденсаторы?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Цитата С помощью КЛ не обойти...(, может конденсаторы? Это уже из другого раздела... там где можно и пошутить... ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
в вашем случае без ИБП не обойтись. Только он может обеспечить питанием на период переключения между источниками питания
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9277 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Разрыв происходит при переключении между ИП. А зачем раз в сутки делать переключения между источниками? А почему переключения нельзя делать с временным запараллеливанием источников? -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 29.11.2017 Пользователь №: 53261 ![]() |
Разные участки учета, не пересекающиеся.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2334 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 ![]() |
Мда, вопрос интересный. А можно уточнить это у вас что за нагрузка ?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9277 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Разные участки учета, не пересекающиеся. Перевожу: Ночью подворовываем у соседа. -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 29.11.2017 Пользователь №: 53261 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3266 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
для чего бесперебойник ?
-------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 29.11.2017 Пользователь №: 53261 ![]() |
???
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2334 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 ![]() |
Печь сушильная Посмотрите такой вариант: Ставите ИБП на схему управления, мощность нам небольшая. Ставите АВР на силу ( нужен второй ввод). Если печь на газе надо будет посмотреть по блокировкам, а на электроразогреве все гораздо проще. Любой АВР срабатывает гораздо быстрее 1 сек., но даже если взять 1 сек., то учитывая тепловую инерцию печи за 1сек. с ней и высушиваемым материалом ничего не случиться. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 29.11.2017 Пользователь №: 53261 ![]() |
Спасибо. Печь электро, АВР SOCOMEC Atys 6e, из пол. 1 в пол. 2 через нейтр. положение 1-1,5 сек. Проблема в том, что аварийная сист. срабатывает на параметры эл. по мощности, изменение параметров или разрыв определяет как аварию, включается аварийный останов, а там 1000 градусов.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 194 Регистрация: 26.10.2017 Из: Урал Пользователь №: 53080 ![]() |
Спасибо. Печь электро, АВР SOCOMEC Atys 6e, из пол. 1 в пол. 2 через нейтр. положение 1-1,5 сек. Проблема в том, что аварийная сист. срабатывает на параметры эл. по мощности, изменение параметров или разрыв определяет как аварию, включается аварийный останов, а там 1000 градусов. Проще всего залезть в "мозги" этой самой аварийной системы и сделать задержку срабатывания на 2-3 секунды. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 29.11.2017 Пользователь №: 53261 ![]() |
Проще всего залезть в "мозги" этой самой аварийной системы и сделать задержку срабатывания на 2-3 секунды. Спасибо, Zernomor. Вчера у себя обсуждали эту идею. Еще год назад просили разработчиков обеспечить задержку или "несрабатывание" в течение 2-х сек., но они не захотели возиться..., может, мы их недостаточно стимулировали... . |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2334 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 ![]() |
Спасибо. Печь электро, АВР SOCOMEC Atys 6e, из пол. 1 в пол. 2 через нейтр. положение 1-1,5 сек. Проблема в том, что аварийная сист. срабатывает на параметры эл. по мощности, изменение параметров или разрыв определяет как аварию, включается аварийный останов, а там 1000 градусов. Посмотрите что дает срабатывания АВР, при нарушении эл.параметров по силе или срабатывание идет от дергания сх.самого АВР(последнее не должно быть, но...). Проверьте что запрограммировано по OMF. OMR и РТ1, РТ2 ? Или поставьте АВР на двух простых контакторах и спите спокойно. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 29.11.2017 Пользователь №: 53261 ![]() |
Посмотрите что дает срабатывания АВР, при нарушении эл.параметров по силе или срабатывание идет от дергания сх.самого АВР(последнее не должно быть, но...). Проверьте что запрограммировано по OMF. OMR и РТ1, РТ2 ? Или поставьте АВР на двух простых контакторах и спите спокойно. Два контактора - действительно, самое простое реш. Но, напомню, ИП с различным видом учета, если сначала включить резервный, а потом отключить основной - появляется техническая возможность перетекая через э/установку..., Правилами запрещено... Два контактора - действительно, самое простое реш. Но, напомню, ИП с различным видом учета, если сначала включить резервный, а потом отключить основной - появляется техническая возможность перетекая через э/установку..., Правилами запрещено... перетекания |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2334 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 29.11.2017 Пользователь №: 53261 ![]() |
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 9.6.2025, 18:30 |
|
![]() |