Бесперебойное питание без ИБП , Как обеспечить безразрывное питание около 100 кВА, 3ф, 0,4, 1,5 сек.

AlexUkrainets
сообщение 29.11.2017, 19:10
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 29.11.2017
Пользователь №: 53261



Уважаемые знатоки! Подскажите, плз, как обеспечить безразрывное питание около 100 кВА, 3ф, 0,4, разрыв раз в сутки длительностью 1-2 сек. ИБП 100кВА непомерно дорогой.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
___VITOS___
сообщение 29.11.2017, 19:27
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 863
Регистрация: 24.9.2013
Из: Москва
Пользователь №: 35665



Проложить резервный ввод от ТП с параллельно работающими трансформаторами, заставить сети сделать ТП с параллеьно работающими трансами... но будет дороже, чем ИБП ))))
Остальные варианты, приходящие на ум - из области фантастики, врятли научной.

Вам бесперебойка на всю мощность нужна...может есть группы потребителей, которым более критично и они кушают меньше 100 кВА, выделить их и купить ИБП поскромнее и подешевле?

Сообщение отредактировал ___VITOS___ - 29.11.2017, 19:28
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexUkrainets
сообщение 29.11.2017, 19:47
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 29.11.2017
Пользователь №: 53261



Спасибо, VITOS. Разрыв происходит при переключении между ИП. С помощью КЛ не обойти...(, может конденсаторы?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 29.11.2017, 20:53
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата
С помощью КЛ не обойти...(, может конденсаторы?
Это уже из другого раздела... там где можно и пошутить... icon_wink.gif


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 29.11.2017, 21:25
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



в вашем случае без ИБП не обойтись. Только он может обеспечить питанием на период переключения между источниками питания
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 29.11.2017, 21:33
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9277
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Цитата(AlexUkrainets @ 29.11.2017, 21:47) *
Разрыв происходит при переключении между ИП.

А зачем раз в сутки делать переключения между источниками?

А почему переключения нельзя делать с временным запараллеливанием источников?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexUkrainets
сообщение 29.11.2017, 23:35
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 29.11.2017
Пользователь №: 53261



Разные участки учета, не пересекающиеся.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
eugevict
сообщение 30.11.2017, 4:08
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2334
Регистрация: 5.10.2014
Пользователь №: 41773



Мда, вопрос интересный. А можно уточнить это у вас что за нагрузка ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 30.11.2017, 7:31
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9277
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Цитата(AlexUkrainets @ 30.11.2017, 1:35) *
Разные участки учета, не пересекающиеся.

Перевожу: Ночью подворовываем у соседа.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexUkrainets
сообщение 30.11.2017, 12:27
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 29.11.2017
Пользователь №: 53261



Цитата(eugevict @ 30.11.2017, 3:08) *
Мда, вопрос интересный. А можно уточнить это у вас что за нагрузка ?

Печь сушильная
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 30.11.2017, 20:01
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3266
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



для чего бесперебойник ?


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexUkrainets
сообщение 30.11.2017, 20:09
Сообщение #12


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 29.11.2017
Пользователь №: 53261



???
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
eugevict
сообщение 1.12.2017, 0:07
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2334
Регистрация: 5.10.2014
Пользователь №: 41773



Цитата(AlexUkrainets @ 30.11.2017, 12:27) *
Печь сушильная

Посмотрите такой вариант:
Ставите ИБП на схему управления, мощность нам небольшая.
Ставите АВР на силу ( нужен второй ввод).
Если печь на газе надо будет посмотреть по блокировкам, а на электроразогреве все гораздо проще.
Любой АВР срабатывает гораздо быстрее 1 сек., но даже если взять 1 сек., то учитывая тепловую инерцию печи за 1сек. с ней и высушиваемым материалом ничего не случиться.

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexUkrainets
сообщение 2.12.2017, 10:22
Сообщение #14


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 29.11.2017
Пользователь №: 53261



Спасибо. Печь электро, АВР SOCOMEC Atys 6e, из пол. 1 в пол. 2 через нейтр. положение 1-1,5 сек. Проблема в том, что аварийная сист. срабатывает на параметры эл. по мощности, изменение параметров или разрыв определяет как аварию, включается аварийный останов, а там 1000 градусов.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zernomor
сообщение 2.12.2017, 10:38
Сообщение #15


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 194
Регистрация: 26.10.2017
Из: Урал
Пользователь №: 53080



Цитата(AlexUkrainets @ 2.12.2017, 12:22) *
Спасибо. Печь электро, АВР SOCOMEC Atys 6e, из пол. 1 в пол. 2 через нейтр. положение 1-1,5 сек. Проблема в том, что аварийная сист. срабатывает на параметры эл. по мощности, изменение параметров или разрыв определяет как аварию, включается аварийный останов, а там 1000 градусов.

Проще всего залезть в "мозги" этой самой аварийной системы и сделать задержку срабатывания на 2-3 секунды.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexUkrainets
сообщение 2.12.2017, 13:43
Сообщение #16


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 29.11.2017
Пользователь №: 53261



Цитата(Zernomor @ 2.12.2017, 9:38) *
Проще всего залезть в "мозги" этой самой аварийной системы и сделать задержку срабатывания на 2-3 секунды.



Спасибо, Zernomor. Вчера у себя обсуждали эту идею. Еще год назад просили разработчиков обеспечить задержку или "несрабатывание" в течение 2-х сек., но они не захотели возиться..., может, мы их недостаточно стимулировали... .
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
eugevict
сообщение 2.12.2017, 13:59
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2334
Регистрация: 5.10.2014
Пользователь №: 41773



Цитата(AlexUkrainets @ 2.12.2017, 10:22) *
Спасибо. Печь электро, АВР SOCOMEC Atys 6e, из пол. 1 в пол. 2 через нейтр. положение 1-1,5 сек. Проблема в том, что аварийная сист. срабатывает на параметры эл. по мощности, изменение параметров или разрыв определяет как аварию, включается аварийный останов, а там 1000 градусов.

Посмотрите что дает срабатывания АВР, при нарушении эл.параметров по силе или срабатывание идет от дергания сх.самого АВР(последнее не должно быть, но...).
Проверьте что запрограммировано по OMF. OMR и РТ1, РТ2 ?
Или поставьте АВР на двух простых контакторах и спите спокойно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexUkrainets
сообщение 2.12.2017, 16:42
Сообщение #18


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 29.11.2017
Пользователь №: 53261



Цитата(eugevict @ 2.12.2017, 12:59) *
Посмотрите что дает срабатывания АВР, при нарушении эл.параметров по силе или срабатывание идет от дергания сх.самого АВР(последнее не должно быть, но...).
Проверьте что запрограммировано по OMF. OMR и РТ1, РТ2 ?
Или поставьте АВР на двух простых контакторах и спите спокойно.

Два контактора - действительно, самое простое реш. Но, напомню, ИП с различным видом учета, если сначала включить резервный, а потом отключить основной - появляется техническая возможность перетекая через э/установку..., Правилами запрещено...

Цитата(AlexUkrainets @ 2.12.2017, 15:41) *
Два контактора - действительно, самое простое реш. Но, напомню, ИП с различным видом учета, если сначала включить резервный, а потом отключить основной - появляется техническая возможность перетекая через э/установку..., Правилами запрещено...

перетекания
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
eugevict
сообщение 2.12.2017, 20:13
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2334
Регистрация: 5.10.2014
Пользователь №: 41773



Цитата(AlexUkrainets @ 2.12.2017, 17:42) *
если сначала включить резервный, а потом отключить основной - появляется техническая возможность перетекая через э/установку..., Правилами запрещено...


перетекания

Вы путаете АВР и параллель.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexUkrainets
сообщение 2.12.2017, 22:17
Сообщение #20


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 29.11.2017
Пользователь №: 53261



Цитата(eugevict @ 2.12.2017, 19:13) *
Вы путаете АВР и параллель.

Я упоминал выше, АВР SOCOMEC Atys 6e установлен, о замене АВР речь не идет..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения