Как из 300 вольт получить стабильные 220 вольт? , Как из 300 вольт получить стабильные 220 вольт?

masaev92
сообщение 22.11.2017, 7:26
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 29.5.2017
Пользователь №: 52352



День добрый! Ситуация следующая - ранее уже около года назад было установлено измерительное оборудование на шахте. За прошедший год сгорело два дорогостоющих ИБП (Источника бесперебойного питания). Как выяснялось напряжение в сети иногда достигает чуть выше 300 вольт и естественно оборудование не выдерживает. Подскажите как решить данную проблему - установить стабилизатор напряжение ? или трансформатор?
Стабилизаторы с входным напряжением свыше 300 вольт не встречаются в продаже. Поделитесь опытом !!! Заранее спасибо!!!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инк
сообщение 22.11.2017, 8:09
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1728
Регистрация: 12.11.2008
Из: Украина
Пользователь №: 12557



Вопрос из разряда "как ездить на авто с косячными тормозами, поделитесь опытом". Стабилизатор на заказ (с нуля или переделать магазинный).


--------------------
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
masaev92
сообщение 22.11.2017, 8:46
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 29.5.2017
Пользователь №: 52352



Цитата(Инк @ 22.11.2017, 11:09) *
Вопрос из разряда "как ездить на авто с косячными тормозами, поделитесь опытом". Стабилизатор на заказ (с нуля или переделать магазинный).

Тема создана в разделе вопросы от чайника. Зачем так строго! Согласен для вас мой вопрос глупый - ну мне интересно было узнать на него ответ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zernomor
сообщение 22.11.2017, 9:19
Сообщение #4


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 194
Регистрация: 26.10.2017
Из: Урал
Пользователь №: 53080



Цитата(masaev92 @ 22.11.2017, 9:26) *
Как выяснялось напряжение в сети иногда достигает чуть выше 300 вольт.

В шахте обычно бывает три класса напряжения: 6000, 380 и 127 В. Бывает ещё 660 и 220 В, но это пока редкость. Откуда 300? Не верю.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 22.11.2017, 9:47
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7569
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Проверьте вых. напряжения на трансформаторе, других эл. приемниках присоединенных к этому трансформатору, если напряжение все же превышает норму, позвоните в СО.
Если проблема у вас, поработайте анцапфой на трансе, проверьте состояние контактов нулей и, наконец, используйте вольтодобавочный трансформатор на 220 В в режиме снижения напряжения с мощностью, подсчитанной на 80 В.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zernomor
сообщение 22.11.2017, 10:00
Сообщение #6


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 194
Регистрация: 26.10.2017
Из: Урал
Пользователь №: 53080



Цитата(gomed12 @ 22.11.2017, 11:47) *
Проверьте вых. напряжения на трансформаторе, других эл. приемниках присоединенных к этому трансформатору, если напряжение все же превышает норму, позвоните в СО.
Если проблема у вас, поработайте анцапфой на трансе, проверьте состояние контактов нулей и, наконец, используйте вольтодобавочный трансформатор на 220 В в режиме снижения напряжения с мощностью, подсчитанной на 80 В.

Какая СО? Это шахта. Там всё своё. Этот парень уже и на другом форуме голову морочил. Только напряжение у него было 275 В и перегорало что-то другое. Всё это чистой воды вымысел. В шахте просто физически не может появиться декларируемое напряжение.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 22.11.2017, 10:13
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7569
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Имелось в виду Сетевая О (юр.лицо не шахтная) или подразделение шахты.
Цитата
В шахте просто физически не может появиться декларируемое напряжение.

Может. При плохом контакте раб. нуля.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zernomor
сообщение 22.11.2017, 10:34
Сообщение #8


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 194
Регистрация: 26.10.2017
Из: Урал
Пользователь №: 53080



Цитата(gomed12 @ 22.11.2017, 12:13) *
Имелось в виду Сетевая О (юр.лицо не шахтная) или подразделение шахты.

Может. При плохом контакте раб. нуля.

На бывает в шахте нуля. Изолированная нейтраль. Все шахтные трансформаторы имеют треугольник во вторичной обмотке.

Вот какую фантастику пишет ТС на другом форуме.
Добрый день!
Хочется узнать причины одной проблемы, которая не дает спокойно спать. Не давно по работе установили понижающий трансформатор ТСЗИ 6,3 380/220/127 в шахте. На трансформаторе схема подключения высокой стороны треугольник, а на низкой звезда. В шахте у нас напряжение не 380 В, а аж целых 470В. И на низкой стороне трансформатора у нас показывала 270-275В. Связи с этим не смогли подключить оборудования. Но среди нас был один дядька электротехник, который сделал следующие действия и вуаля, появилась долгожданный 220В. Он подключил на высокой стороне трансформатора не три жилы трехфазного кабеля, а только две. И на низкой стороне получилось примерно 220В. Подключили оборудования все заработала, но только ИБП не включился. ИБП у нас APC Smart-UPS 1500VA. Пробовали заменить ИБП, но безрезультатно. После перемотали обмотки трансформатора, чтобы сделать напряжения из 470 220В. Обратно установили и подключили теперь все три жилы трехфазного кабеля. Выдал ровно 220В icon_biggrin.gif. ИБП тоже заработал с первого раза.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
masaev92
сообщение 22.11.2017, 11:05
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 29.5.2017
Пользователь №: 52352



Цитата(Zernomor @ 22.11.2017, 12:19) *
В шахте обычно бывает три класса напряжения: 6000, 380 и 127 В. Бывает ещё 660 и 220 В, но это пока редкость. Откуда 300? Не верю.

Благодарю за проявленный интерес. Но в наших шахтах может быть абсолютно все - и удивляться не стоит. Ходили к энергетикам по данному вопросу - они ссылаются на то что в общем на шахту подается большее напряжение от рекомендующегося. Это сделано для того чтобы при высоких нагрузках хватило на всех. И если они выровняют напругу только под нас то всем придется плохо. Где должно быть 380 - там переваливает за 400, где 220 там иногда переваливает за 300 вольт. От этого и вылетает оборудования. Тему эту я обсуждаю только здесь на других форумах я не поднимал ее. Спасибо за внимание!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инк
сообщение 22.11.2017, 11:34
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1728
Регистрация: 12.11.2008
Из: Украина
Пользователь №: 12557



Цитата(masaev92 @ 22.11.2017, 7:46) *
Тема создана в разделе вопросы от чайника. Зачем так строго! Согласен для вас мой вопрос глупый - ну мне интересно было узнать на него ответ.

Вы меня неправильно поняли. Нормальный вопрос. Просто на такие вопросы здесь обычно отвечают так, как ответил gomed12 - "ремонтируйте тормоза".
Если у вас, как у просто Гоши, не возьмутся за изготовление такого стаба, и если напряжение стабильно завышенное, то можно применить им же упомянутый костыль.
Опустить напряжение при помощи автотрансформатора (а его сделать можно из обычного понижающего транса) так, чтобы оно вошло в диапазон магазинного стабилизатора.


--------------------
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шахтер
сообщение 22.11.2017, 11:54
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3095
Регистрация: 12.2.2010
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317



Цитата(Zernomor @ 22.11.2017, 10:34) *
На бывает в шахте нуля. Изолированная нейтраль. Все шахтные трансформаторы имеют треугольник во вторичной обмотке.

. [/i]

Да ладно за треугольник, это неправда. ТАМ ПРОСТО НОЛЬ ВНУТРИ ТРАНСФОРМАТОРА. Вернее вся колодка где комутируют звезду или треугольник. Но сухую подстанцию легко можно переключить низкую сторону как на 380 так и на 660.

Не совсем конечно понятно пишет автор именно про шахту,или просто про оборудование установленно в шахтном дворе, то есть на поверхности. ЕСЛИ ПРО ШАХТУ, БРЕХНЯ ОДНОЗНАЧНО. Если про шахтный двор,не знаю,там свои приколы.

Сообщение отредактировал шахтер - 22.11.2017, 17:37
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 23.11.2017, 1:02
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3891
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(masaev92 @ 22.11.2017, 7:26) *
...Стабилизаторы с входным напряжением свыше 300 вольт не встречаются в продаже...

Уважаемый masaev92! Возможно, Вы плохо искали. Посмотрите поисковиком "Промышленные стабилизаторы напряжения СКм" и будет Вам счастье.
Однофазные стабилизаторы напряжения СКм-2200 ... СКм-6000 мощностью от 2200 Вт до 6000 Вт имеют предельный диапазон входных напряжений от 120 В до 420 В.
Трёхфазные стабилизаторы напряжения СКм-6600-3 ... СКм-18000-3 мощностью от 6600 Вт до 18000 Вт имеют предельный диапазон входных фазных напряжений от 130 В до 420 В.
К сожалению, не загружается таблица со всеми техническими характеристиками.


--------------------
Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шахтер
сообщение 23.11.2017, 11:54
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3095
Регистрация: 12.2.2010
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317



Цитата(Ваня Иванов @ 23.11.2017, 1:02) *
Уважаемый masaev92! Возможно, Вы плохо искали. Посмотрите поисковиком "Промышленные стабилизаторы напряжения СКм" и будет Вам счастье.
Однофазные стабилизаторы напряжения СКм-2200 ... СКм-6000 мощностью от 2200 Вт до 6000 Вт имеют предельный диапазон входных напряжений от 120 В до 420 В.
Трёхфазные стабилизаторы напряжения СКм-6600-3 ... СКм-18000-3 мощностью от 6600 Вт до 18000 Вт имеют предельный диапазон входных фазных напряжений от 130 В до 420 В.
К сожалению, не загружается таблица со всеми техническими характеристиками.

Ваня если разговор именно про шахту,автору оторвут голову просто при попытке опустить это в шахту.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инк
сообщение 23.11.2017, 13:00
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1728
Регистрация: 12.11.2008
Из: Украина
Пользователь №: 12557



Цитата(Ваня Иванов @ 23.11.2017, 0:02) *
Однофазные стабилизаторы напряжения СКм-2200 ... СКм-6000 мощностью от 2200 Вт до 6000 Вт имеют предельный диапазон входных напряжений от 120 В до 420 В.

Рабочий диапазон 141 - 304 В, при том, что законные +10% гарантируют только до 278 В. При цене, в 5 раз выше обычного бытового, не впечатляет icon_smile.gif


--------------------
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инк
сообщение 23.11.2017, 14:16
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1728
Регистрация: 12.11.2008
Из: Украина
Пользователь №: 12557



просто Гоша, я больше доверяю тех. док.
Прикрепленное изображение


--------------------
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zernomor
сообщение 24.11.2017, 10:30
Сообщение #16


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 194
Регистрация: 26.10.2017
Из: Урал
Пользователь №: 53080



Цитата(шахтер @ 22.11.2017, 13:54) *
Да ладно за треугольник, это неправда. ТАМ ПРОСТО НОЛЬ ВНУТРИ ТРАНСФОРМАТОРА. Вернее вся колодка где комутируют звезду или треугольник. Но сухую подстанцию легко можно переключить низкую сторону как на 380 так и на 660.

Не совсем конечно понятно пишет автор именно про шахту,или просто про оборудование установленно в шахтном дворе, то есть на поверхности. ЕСЛИ ПРО ШАХТУ, БРЕХНЯ ОДНОЗНАЧНО. Если про шахтный двор,не знаю,там свои приколы.

В разных мы шахтах работали. И оборудование с разных заводов получали. У нас трансформаторы что 6/0.4, что 0.4/127 имели жестко соединённый треугольник по вторичке, который невозможно было переключить на звезду.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шахтер
сообщение 24.11.2017, 13:17
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3095
Регистрация: 12.2.2010
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317



Цитата(Zernomor @ 24.11.2017, 10:30) *
В разных мы шахтах работали. И оборудование с разных заводов получали. У нас трансформаторы что 6/0.4, что 0.4/127 имели жестко соединённый треугольник по вторичке, который невозможно было переключить на звезду.

Возможно и так. В угольной отрасли никаких просто трансформаторов в шахте не было. У нас применялись передвижные трансформаторные подстанции типа ТСВП 630 с напряжением на НИЗКОЙ стороне 380/660 или 660/1140 . Для освещения и питания ручного инструмента применяли АП 4 высокая 380/660 или АПШ (аппарат пусковой шахтный) там внутри стоял транс трехфазный, первичка 380/660 АПШ М 01 или АПШ М О2 первичка 660/1140 , низкая сторона у всех чисто 127 вольт треугольник и и вот тут да его не переключишь, эти 127 вольт. И такое оборудование было везде на угольных шахтах. В России в Украине в Казахстане общался я с шахтерами этих республик во времена СССР. Недавно общался с молодым человеком он в Якутии алмазы добывает в шахте та же хрень. только подстанции у них те передвижные АМЕРИКА,ЯПОНИЯ. Электроникой набиты по самые гланды, но стандарт по напряжению тот же. 127 освещение, ручной инструмент. И силовая часть 380/660/1140. НИЧЕГО НЕ ПОМЕНЯЛОСЬ. Говорит подстанция на своем мониторе пишет на каком метре пробило кабель породой. Прочитал повреждение кабеля 1441 метр.сумку на плечо и вперед по пикетам этот 1441 метр искать . А мне и сейчас если приснится как я в лаве с мощностью пласта 70 сантиметров искал утечку во врубовом кабеле так и просыпаюсь в поту.Сейчас бы наверно сразу умер и до середины лавы не дополз.

Сообщение отредактировал шахтер - 24.11.2017, 13:51
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ixtim
сообщение 25.11.2017, 7:34
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2000
Регистрация: 27.12.2013
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245



Цитата(masaev92 @ 22.11.2017, 11:05) *
Благодарю за проявленный интерес. Но в наших шахтах может быть абсолютно все - и удивляться не стоит. Ходили к энергетикам по данному вопросу - они ссылаются на то что в общем на шахту подается большее напряжение от рекомендующегося. Это сделано для того чтобы при высоких нагрузках хватило на всех. И если они выровняют напругу только под нас то всем придется плохо. Где должно быть 380 - там переваливает за 400, где 220 там иногда переваливает за 300 вольт. От этого и вылетает оборудования. Тему эту я обсуждаю только здесь на других форумах я не поднимал ее. Спасибо за внимание!

С такими "энергетиками" ничего путного не получишь... такими объяснениями они любое оборудование укандошат... icon_sad.gif


--------------------
Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шахтер
сообщение 25.11.2017, 10:00
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3095
Регистрация: 12.2.2010
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317



Цитата(Ixtim @ 25.11.2017, 7:34) *
С такими "энергетиками" ничего путного не получишь... такими объяснениями они любое оборудование укандошат... icon_sad.gif

Да фигня это все, на выходе любого транса без нагрузки напряжение всегда выше номинала, но чтобы вместо 220 на производстве было 300 это брехня.Если у вас на выходе транса вместо 380 например 400 значит фазное напряжение будет 230. Да в шахте на выходе транса вместо 660 обычно не меньше 700. Это точно. Но 220 в шахте никогда не было, хотелось бы услышать где расположена шахта автора. ЧТО ЗА ШАХТА? Это именно шахта или все же рудник? На рудниках там свои приколы, вроде и 220 бывает.

Сообщение отредактировал шахтер - 25.11.2017, 10:07
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения