Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Затопило кабельный полуэтаж БКТП, что делать?))

kotpikot
сообщение 13.11.2017, 10:02
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 65
Регистрация: 20.4.2012
Пользователь №: 27126



Коллеги, добрый день!
Проблема следующая – на одном из объектов вместо стр-ва новой ПС рассматриваю вариант использования построенной 5 лет назад БКТП 6/0,4, но в текущий момент не используемой (в т.ч. и на перспективу).
Проблема в следующем – БКТП практически в идеальном состоянии, за исключением одного НО:
ПОЛНОСТЬЮ затоплен кабельный полуэтаж.
БКТП бетонного типа, двухмодульная (всё стандартно - каб. Полуэтаж и 2 основных модуля).
По всей видимости плохо загридроизолировали кабельные ввода, но так же есть вер-сть что подтапливает через шов (стык каб. Полуетажа с модулями – по всему периметру)
Вопрос – как в такой случае решить вопрос гидроизоляции – выкапывать по кругу всё «корыто» и изолировать снаружи/внутри или вообще целиком приподнимать БКТП (дабы шов стал выше ур. Земли см на 30-50), или и то и другое??
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Из России
сообщение 13.11.2017, 11:55
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1024
Регистрация: 7.6.2012
Пользователь №: 27839



Гидроизоляцию сделать, думаю, дешевле и быстрей.
Сейчас разных водостопов и пр. - полно.
Надо сначала определить в чем проблема: шов/ввод...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
kotpikot
сообщение 13.11.2017, 12:26
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 65
Регистрация: 20.4.2012
Пользователь №: 27126



Цитата(Из России @ 13.11.2017, 11:55) *
Гидроизоляцию сделать, думаю, дешевле и быстрей.
Сейчас разных водостопов и пр. - полно.
Надо сначала определить в чем проблема: шов/ввод...


Если дело в вводе, то конечно Вы правы...
Но есть ли надежное решение по поводу шва? шов в данном случае получился вровень с нулем земли... Даже по весне талый снег и пр. оккупанты неминуемо будут прикладывать все усилия дабы сначала робко проникнуть за пределы межшовных каналов, а потом завладеть всем "подземельным" пространством...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 13.11.2017, 13:08
Сообщение #4


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



Почитайте про подземную гидроизоляцию без вскрытия грунта.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 13.11.2017, 20:31
Сообщение #5





Гости






Цитата(kotpikot @ 13.11.2017, 10:02) *
...
Проблема в следующем – БКТП практически в идеальном состоянии, за исключением одного НО:
ПОЛНОСТЬЮ затоплен кабельный полуэтаж.
БКТП бетонного типа, двухмодульная (всё стандартно - каб. Полуэтаж и 2 основных модуля).
...

Вот здесь хотелось бы уточнить: С кабельными полуэтажами сталкивался на ГРЭС и ТЭЦ, а вот на БКТП - никогда, только кабельные каналы. Вот и прошу уточнить, полуэтаж или каналы?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 13.11.2017, 21:31
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 6956
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(Гость сочувствующий @ 13.11.2017, 20:31) *
С кабельными полуэтажами сталкивался на ГРЭС и ТЭЦ, а вот на БКТП - никогда, только кабельные каналы. Вот и прошу уточнить, полуэтаж или каналы?

Наверное, правильнее это полуподвал, полуэтаж, по-моему, выше уровня расположения ТП.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
kotpikot
сообщение 14.11.2017, 16:44
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 65
Регистрация: 20.4.2012
Пользователь №: 27126



Цитата(gomed12 @ 13.11.2017, 21:31) *
Наверное, правильнее это полуподвал, полуэтаж, по-моему, выше уровня расположения ТП.


Физически кабельный полуэтаж располагается под основными модулями. Т.е. если за 0,000 принимать чистый пол БКТП, то "пол" кабельного полуэтажа будет варьироваться примерно от -0,850 до -1,200 в зависимости от типоисполнения поддона. Поддон при этом как правило поднимают так, чтобы шов между ним и основными модулями был не менее 300 мм, т.е. чистый пол (0,000) будет с учетом толщины пола основного модуля около 400 мм над уровнем земли
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 20.11.2017, 18:04
Сообщение #8





Гости






Нашёл: ПУЭ, "ГЛ.2.3. Область применения, определения
Кабельным каналом называется закрытое и заглубленное (частично или полностью) в грунт, пол, перекрытие и т. п. непроходное сооружение, предназначенное для размещения в нем кабелей, укладку, осмотр и ремонт которых возможно производить лишь при снятом перекрытии.
Кабельным этажом называется часть здания, ограниченная полом и перекрытием или покрытием, с расстоянием между полом и выступающими частями перекрытия или покрытия не менее 1,8 м"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Adams
сообщение 24.1.2018, 23:29
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 25
Регистрация: 2.4.2010
Пользователь №: 17798



1. Каким образом Вас, как будущего абонента этой или другой БКТП, беспокоит ее состояние? Получайте ТУ, выполняйте мероприятия со своей стороны. Вряд ли в ТУ вам вменят устранение причин протечек, зато в стоимости могут "учесть", а выполнят сами ))).
2. Поддержание в надлежащем состоянии имущество электросетевого хозяйства входит в обязанности Балансосодержателя.
3. Чтобы устранить последствия, необходимо провести мероприятия с целью выявления причин. Причинами может быть, помимо выше перечисленных - отсутствие или не рабочее состояние дренажа вокруг БКТП. Откачайте воду. Просушите. Смотрите откуда поступает.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sn1x1
сообщение 25.1.2018, 12:33
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 19
Регистрация: 5.1.2017
Пользователь №: 50907



Цитата(kotpikot @ 13.11.2017, 9:02) *
Коллеги, добрый день!
Проблема следующая – на одном из объектов вместо стр-ва новой ПС рассматриваю вариант использования построенной 5 лет назад БКТП 6/0,4, но в текущий момент не используемой (в т.ч. и на перспективу).
Проблема в следующем – БКТП практически в идеальном состоянии, за исключением одного НО:
ПОЛНОСТЬЮ затоплен кабельный полуэтаж.
БКТП бетонного типа, двухмодульная (всё стандартно - каб. Полуэтаж и 2 основных модуля).
По всей видимости плохо загридроизолировали кабельные ввода, но так же есть вер-сть что подтапливает через шов (стык каб. Полуетажа с модулями – по всему периметру)
Вопрос – как в такой случае решить вопрос гидроизоляции – выкапывать по кругу всё «корыто» и изолировать снаружи/внутри или вообще целиком приподнимать БКТП (дабы шов стал выше ур. Земли см на 30-50), или и то и другое??

Судя по вашему посту если полуэтаж полностью затоплен то это нормальное затекание, а не частичное местное просачивание. Чаще всего проблема в том что не установлена доска ввода, либо криво установлена, либо разбито отверстие шире чем необходимо, заведены кабеля и не загерметизированы в доске.
Вариант 1. Раскапывайте вводную -выходную сторону и оценивайте состояние вводов-выводов снаружи и принимайте решение. Нормальные БКТП гидроизолированы с завода - так что внешняя изоляция врядли решит вопрос.
Вариант 2. Откачивайте воду и осматривайте изнутри.

Если фундаментная часть здорова, то останется решить проблему покупки и установки по размерам вводной проходной доски. Если кабеля уже заведены, то увы придется поплясать с переустройством - перезаводками.

Сообщение отредактировал Sn1x1 - 25.1.2018, 12:34
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 5.5.2024, 7:02
Rambler's Top100     