Товарищи электрики..подскажите всё ли правильно я сделал..
стояла на кухне у меня розетка на электроплиту (отдельная линия - 3*6 mm2 Al). Решил я сделать несколько дополнительных розеток. 1.данную розетку демонтировал. 2. В распаечной коробке сначала я через клемную колодку (32А) сделал переход с алюминия на медь ВВГ 3*4. после через клемму WAGO (серия 273 с пастой, 32А, до 4 мм2 на 3 провода) ушла линия1 на розетку (духовой шкаф 2кВт и варочную поверхность 3кВт) и с этих же клемм перешел проводом ВВГ 3*2,5 на клемму WAGO (серия 773 с пастой, 25А, до 2.5 мм2)...уже от этой клеммы ушла линия2 на розетки (TV, DVD 1 кВт), линия 3 (стиральная машинка 2кВт), линия 4 (микроволновка 1,3кВт, чайник 1,5кВт) Конешно всё это в раз не включается. ![]() |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 728 Регистрация: 26.7.2007 Из: СПб Пользователь №: 9093 ![]() |
Цитата(nachallnik) Товарищи электрики..подскажите всё ли правильно я сделал.. с точки зрения применённых клеммников , особого криминала не наблюдается ![]() но лучше было бы вместо распаечной коробки организовать "кухонный" щиток (4 линии) , снабдив его соответствующими автоматами (диффавтоматами) и УЗО , а то всё "электрохозяйство" "повисло" на одном автомате (скорее всего 32А) , что не есть "гуд" ![]() 2 nachallnik если надумаете всё же оборудовать подобный электрощиток , то не сочтите за труд выложить сюда наброски схемки щитка , а посещающие форум специалисты помогут Вам найти оптимальное решение ![]() -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Цитата всё "электрохозяйство" "повисло" на одном автомате (скорее всего 32А) , что не есть "гуд" Вернее - зеер шлехт! Защищать кабель 2,5 автоматом 32А?! ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7586 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
А зачем правая коробка?
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() Руbillьник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Продвинутые пользователи Сообщений: 1570 Регистрация: 29.11.2006 Из: Приморье Пользователь №: 7786 ![]() |
Для смычки алюминия с медью, так понял?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 728 Регистрация: 26.7.2007 Из: СПб Пользователь №: 9093 ![]() |
Цитата(gomed12) А зачем правая коробка? Цитата(AlexPetrov) Для смычки алюминия с медью, так понял? это Вы о чём , уважаемые ? ![]() -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
это Вы о чём , уважаемые ? Наверное, об этом![]() Цитата В распаечной коробке сначала я через клемную колодку (32А) сделал переход с алюминия на медь ВВГ 3*4.
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 12.3.2008 Из: Красноярска Пользователь №: 10680 ![]() |
2NickEl
автомат остался родной..на 25А. в щит на площадке я не полез, так как потом можно поиметь проблем с электриками из обслуживающей дом организации оборудовать "кухонный" электрощиток уже не получиться..так как всё уже смонтировал в двух коробках..все провода заложены в штробы и заштукатурины |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 12.3.2008 Из: Красноярска Пользователь №: 10680 ![]() |
А зачем правая коробка? именно для перехода с алюминия на медь Вернее - зеер шлехт! Защищать кабель 2,5 автоматом 32А?! ![]() Автомат стоит родной...на 25А..на "общую" линию (6мм2 Al) (в этажном щите). кабель 2,5 идет из распредкоробки на линия2 (TV, DVD 1 кВт), линия 3 (стиральная машинка 2кВт), линия 4 (микроволновка 1,3кВт, чайник 1,5кВт) |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 728 Регистрация: 26.7.2007 Из: СПб Пользователь №: 9093 ![]() |
Цитата(nachallnik) автомат остался родной..на 25А. в щит на площадке я не полез, 2 nachallnik ну и напрасно , хотя бы посмотрели на что Вы будете вешать четыре ветки с немалым суммарным потреблением (даже с учётом коэффициентов использования) ![]() всё равно автомат на 25А получается будет защищать линии с сечением токоведущих жил - 2,5 мм2 , а это НЕДОПУСТИМО , так как на такое сечение желательно (читай обязательно) применять автомат не более чем на 16 А ![]() правильно было бы (по минимуму) : пустить без защиты кабель (медь) 3х4мм2 на варочную поверхность и духовку (суммарно 5 кВт) , на линию ТВ+ДВД (1кВт) поставить автомат С 6А (как вариант - В 10А), на линию СМ (2кВт) поставить "дифф" А (АС) 10А 10мА (30мА) (как вариант - УЗО 16А(20-25А) 30мА + автомат С 10А), на линию СВЧ+электрочайник поставить автомат С 16А ![]() а так что можно сказать..........поторопились с финишной отделкой ![]() ![]() -------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 12.3.2008 Из: Красноярска Пользователь №: 10680 ![]() |
2 nachallnik ну и напрасно , хотя бы посмотрели на что Вы будете вешать четыре ветки с немалым суммарным потреблением (даже с учётом коэффициентов использования) ![]() всё равно автомат на 25А получается будет защищать линии с сечением токоведущих жил - 2,5 мм2 , а это НЕДОПУСТИМО , так как на такое сечение желательно (читай обязательно) применять автомат не более чем на 16 А ![]() правильно было бы (по минимуму) : пустить без защиты кабель (медь) 3х4мм2 на варочную поверхность и духовку (суммарно 5 кВт) , на линию ТВ+ДВД (1кВт) поставить автомат С 6А (как вариант - В 10А), на линию СМ (2кВт) поставить "дифф" А (АС) 10А 10мА (30мА) (как вариант - УЗО 16А(20-25А) 30мА + автомат С 10А), на линию СВЧ+электрочайник поставить автомат С 16А ![]() а так что можно сказать..........поторопились с финишной отделкой ![]() ![]() в этажном щитке всё же планируется установка нового автомата на 25А ревизию сделал..всё протянул. вообщем решил всёж таки сделаю "кухонный" щиток... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7586 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Хотя бы для оборудования, при возможности, установите вилки-УЗО
http://www.electro-mpo.ru/card7105.html -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 12.3.2008 Из: Красноярска Пользователь №: 10680 ![]() |
ну вот под конец рабочего дня набросал схемку...решил переделать вот таким образом..по совету NickEl
![]() Спасибо за советы. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7586 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Тогда уж над распаечными коробками установить полноценный встраиваемый щиток с контролем утечки в том числе и с проводки, начиная с места распределения ЭЭ.
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 15.4.2007 Из: Москва Пользователь №: 8550 ![]() |
Добрый день.
1. В соответствии с требованиями п. 9.2 СП 31-110-2003 «в квартирах жилых домов, оборудованных электрическими плитами, должна быть предусмотрена отдельная групповая линия для питания этих плит (14.27). Линии для питания однофазных электроплит должны выполняться медными проводниками сечением не менее 6 мм2». 2. На всю приведенную армаду устанавливать АВ на 25А несколько страшновато, даже с учетом возможного к-та спроса. А уж однофазная четверочка на все про все явно под большим вопросом. 3. Вообще (сейчас боюсь не вспомню откуда взялось) на электроприемник с потребляемой мощностью от 2кВт и выше рекомендуется прокладывать отдельную групповую линию. 4. Очень понравилось, что автор "под конец рабочего дня набросал схему"- ребята, а времени всего-то ничего, но у некоторых конец рабочего дня. Чтоб я так жил! Хотя, что это я: автора-то звать nachallnik ![]() -------------------- Удачи.
Виктор |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 728 Регистрация: 26.7.2007 Из: СПб Пользователь №: 9093 ![]() |
использование уже имеющейся линии электроплиты для подключения других электропотребителей уже становится классикой бытовой практикической электрики
![]() ![]() -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 12.3.2008 Из: Красноярска Пользователь №: 10680 ![]() |
Добрый день. Я уже говорил что там приходит линия на электроплиту алюминий 6мм2...поэтому переход и сделал на медь 4 мм2.1. В соответствии с требованиями п. 9.2 СП 31-110-2003 «в квартирах жилых домов, оборудованных электрическими плитами, должна быть предусмотрена отдельная групповая линия для питания этих плит (14.27). Линии для питания однофазных электроплит должны выполняться медными проводниками сечением не менее 6 мм2». 2. На всю приведенную армаду устанавливать АВ на 25А несколько страшновато, даже с учетом возможного к-та спроса. А уж однофазная четверочка на все про все явно под большим вопросом. 3. Вообще (сейчас боюсь не вспомню откуда взялось) на электроприемник с потребляемой мощностью от 2кВт и выше рекомендуется прокладывать отдельную групповую линию. Сейчас буду переделавать по схеме указанной выше..поэтому можно и переделать переход на медь 6 мм2. (правда особого смысла в этом нет). А прокладывать отдельные групповые линии нет возможности...поэтому и приходиться нарушать все требования и правила. 4. Очень понравилось, что автор "под конец рабочего дня набросал схему"- ребята, а времени всего-то ничего, но у некоторых конец рабочего дня. Чтоб я так жил! Хотя, что это я: автора-то звать nachallnik Victor под номером 195002 вы не забыли что унас страна большая и у нас много часовых поясов..поэтому если у вас рабочий день в полном разгаре, то где то в Красноярском крае..(а во Владивостоке тем более) уже вечер (поздний вечер) ![]() ![]() И звать меня Гражданин nachallnik (хотя это же все го лишь НИК) ![]() ![]() ![]() использование уже имеющейся линии электроплиты для подключения других электропотребителей уже становится классикой бытовой практикической электрики вот и я решил придерживаться классики бытовой практикической электрики ![]() ![]() ![]() и чтоб сотворить меньшее из зол решил придерживаться вашего совета и установить так называемый "кухонный" щиток |
![]() |
|
Гость_Гость_fakel_*_* |
![]()
Сообщение
#18
|
Гости ![]() |
Victor под номером 195002 вы не забыли что унас страна большая и у нас много часовых поясов..поэтому если у вас рабочий день в полном разгаре, то где то в Красноярском крае..(а во Владивостоке тем более) уже вечер (поздний вечер) ![]() Ну а в Петропавловске-Камчатском... сами знаете что, ВСЕГДА! |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Гражданин nachallnik
Цитата унас страна большая и у нас много часовых поясов..поэтому... Поэтому при регистрации лучше указать своё местонахождение - упрощает общение... ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 12.3.2008 Из: Красноярска Пользователь №: 10680 ![]() |
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |