Dimich-krutan
сообщение 17.8.2017, 8:25
Сообщение #1


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 384
Регистрация: 20.1.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 13185



Добрый день коллеги!
Вопрос тем кто сталкивался на практике:
Включение питания наружного освещения производится из трансформаторной подстанции (контакторы на отходящих линиях в РУ-0,4кВ) катушки контакторов включаются через контакты реле с катушками 110В постоянного тока.
Питание на катушки реле (сигнал на включение) приходит из центрального поста расположенного на расстоянии 4,5км от ТП.
Вопрос включится ли реле 110В постоянного тока, мощность катушки реле - 0,5Вт, длина медного кабеля до катушки реле - 4,5км, сечение кабеля 0,5мм кв. По падению напряжения кабель проходит, напряжение на катушке по расчету 108В получается, основной вопрос могут ли образоваться наводки в кабельных линиях такой длины способные самостоятельно включать реле?
Марка кабеля - ТППэпЗБ 30х2х0,5.
Интересует практический опыт и рекомендация по организации удаленного управления наружным освещением, может у кого примеры работоспособного проекта остались.
Вопрос срочный, буду благодарен за ваш опыт.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Энерго сбыт
сообщение 17.8.2017, 12:10
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 220
Регистрация: 29.5.2014
Пользователь №: 39733



0,5 не сечение у данного вида кабеля, а диаметр.

Сообщение отредактировал Энерго сбыт - 17.8.2017, 12:10


--------------------
Сбыт - это наш быт.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimich-krutan
сообщение 17.8.2017, 14:13
Сообщение #3


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 384
Регистрация: 20.1.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 13185



Цитата(Энерго сбыт @ 17.8.2017, 12:10) *
0,5 не сечение у данного вида кабеля, а диаметр.

Спасибо за подсказку незнал, сечение 0,18 получается, по потере напряжения всё равно проходит.
Основной вопрос по возможным наводкам, сам кабель экранированный, прокладывается в земле в отдельной канализации сетей связи,
кто нибудь управлял релюшкой на расстоянии 4500м - ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_samsony1_*
сообщение 8.11.2017, 13:21
Сообщение #4





Гости






Цитата(Dimich-krutan @ 17.8.2017, 8:25) *
Марка кабеля - ТППэпЗБ 30х2х0,5.


а почему таким кабелем (кабель связи, допустимое напряжение - 60В), а не электрическим ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 22.11.2017, 21:05
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7609
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(samsony1 @ 8.11.2017, 13:21) *
а почему таким кабелем (кабель связи, допустимое напряжение - 60В), а не электрическим ?

Видимо, хотят убить 2 зайцев одним ударом и телефонную связь и освещение.
Можно рассмотреть вариант подачи низкого напряжение (24-36 В) с учетом ожидаемых потерь, на ТП установить маломощное промежуточное реле.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения