Сообщение
#21
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 194 Регистрация: 26.10.2017 Из: Урал Пользователь №: 53080 ![]() |
В чём противоречие? Сетевая требует выполнения первого абзаца п.144 - всё чётко и законно! С Вашей стороны нет реальных оснований (пока я не вижу) воспользоваться вторым абзацем этого же п.144. У ВАс расчёты, сетевая (при желании) то же могла бы предоставить свои расчёты, где абсолютно очно будет видно в каком случае будет больше неучтёнки/потерь. А Правительство всеми силами требует энергосбережения и минимум потерь. В чём сетевая не права? Таким образом для возможности воспользоваться вторым абзацем п.144, Вы должны доказать физическую невозможность установки по представленным ТУ, либо показать, что данные требования влекут те или иные нарушения в организации или точности учёта. Ничего другого не определено.... ![]() Полемика вступает в правовую область. И это хорошо. Во втором абзаце п 144 написано: "При отсутствии технической возможности установки прибора учета на границе балансовой принадлежности" Технической а не физической. Теперь надо разобраться что значит "отсутствие технической возможности". Разве установка узла учёта с нарушениями положений ПУЭ не является "отсутствием технической возможности"? Да пусть сетевики представляют хоть какие расчёты (хотя у них с этим весьма слабо), "где абсолютно очно будет видно в каком случае будет больше неучтёнки/потерь". Но в любом случае установка на стороне 10кВ будет противоречить пункту 1.5.17. ПУЭ. Или Вы тоже будете утверждать, что положения ПУЭ не распространяются на электронные счётчики? Не курю. Сообщение отредактировал Zernomor - 29.10.2017, 15:02 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#22
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(Zernomor) Или Вы тоже будете утверждать, что положения ПУЭ не распространяются на электронные счётчики? Вернитесь и прочтите мои сообщения #6 и #9.Я тут с Вами не податься решил, а помочь и направить не в эмоциональное, а в законное русло! Цитата пусть сетевики представляют хоть какие расчёты (хотя у них с этим весьма слабо), "где абсолютно очно будет видно в каком случае будет больше неучтёнки/потерь". Могут, а могут и не могут. Это я к тому, что законодательной нормативкой это напрямую делать их не обязывает, а вот потребитель/заявитель должен указать в мотивированном отказе в случае несогласия с ТУ - вот и указывайте! Цитата Разве установка узла учёта с нарушениями положений ПУЭ не является "отсутствием технической возможности"? Во-первых не является (Вам же не предписывают установить в марсианских условиях), а во-вторых в чём заключаются нарушения ПУЭ со стороны сетевой?Где они? Покажите! Ну сказал кто-то на словах и что? Где это требуется в ТУ? Пока только общий словестный разговор в русле интересов Вашей фирмы и интересах сетевой - всё! Больше нет ничего..... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#23
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 194 Регистрация: 26.10.2017 Из: Урал Пользователь №: 53080 ![]() |
в чём заключаются нарушения ПУЭ со стороны сетевой? Я Вам искренне благодарен. Тяжело в учении - легко в бою. Да, я серьёзно готовлюсь к диалогу с одним из подразделений МРСК. Два подразделения уже признали нашу правоту. Без лишних споров. Осталось ещё одно, которое официально отвечает в Заключении по проекту: "Предусмотреть установку приборов учета на первой ответвительной опоре после точки присоединения к ВЛ 10 кВ в соответствии с п. 10.8 ТУ. В соответствии с определениями, указанными в п. 1.1.17 ПУЭ, применение п. 1.5.17 для выбора номиналов трансформаторов тока недопустимо" и неофициально заявляет, что ПУЭ совершенно необязательно. Бред. Вот в этом они и не правы. Но пришлось уступить, т.к. Заявителю срочно нужна была электроэнергия и он ради этого согласился потратить лишние 250 000 тысяч. Но трансформаторы я всё же оставил 40/5 для ТП-160. И они согласовали их! Посмотрим что вылезет при эксплуатации. Думаю, что потребитель будет платить много меньше факта. На стороне 0.4 в ТП ставим контрольный технический учёт. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#24
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(Zernomor) В соответствии с определениями, указанными в п. 1.1.17 ПУЭ, применение п. 1.5.17 для выбора номиналов трансформаторов тока недопустимо" и неофициально заявляет, что ПУЭ совершенно необязательно. Вы так ещё и не поняли к чему я Вас подвёл?Бред. Вот в этом они и не правы. Цитата Полемика вступает в правовую область. Так в правовой плоскости всё и заключется.Цитата(Rezo) в чём заключаются нарушения ПУЭ со стороны сетевой? Где они? Покажите! А теперь смотрите..... Собственно Вы всё правильно понимаете, но никак не можете правильно агрументировать свою правоту перед СО. Цитата Теперь надо разобраться что значит "отсутствие технической возможности". В Вашем случае - это по представленным ТУ, Вы технически не имеете возможности выполнить требования п.5.1.17, ГОСТ 8.009-84, ГОСТ 7746-2015 по обеспечению метрологических характеристик узла учёта в целом.Это и есть Ваша законная техническая невозможность выполнить то, что указано в ТУ сетевой! А ПП (пунк сейчас сказать не могу, но его нужно указать) однозначно указывает, что метрологические характеристики узла учёта в целом должны быть соблюдены! Всё! Всё это и является ничем другим, как аргументированным мотивируемым отказом, а не словестными мнениями и доказательствами. А вот на стороне 0,4, Вы имеете физическую/техническую возможность обеспечить все требования ПУЭ, ГОСТ, ПП и прочее.... На основании этого требуете от СО привести ТУ в правовое поле. Что остаётся сетевой? Остаётся либо сказки рассказывать, вдруг "на шару прокатит", либо принять Вашу подкреплённую пунктами (законодательно) аргументацию. И ещё..... Чья опора 10 кВ? Сетевой? А какое Вы можете иметь отношение к этой опоре, если это охранная зона сетевой компании (и их балансовая принадлежность). Это точка поставки/подключения, граница раздела и не более того.... PS: п.19 ПП №861 в прямой форме запрещает навязывать заявителю услуги и обязательства, а сетевая организация обязана соблюдать единые стандарты качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций….в отношении лица, обратившегося к ней с целью осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств. (п.3 правил технологического присоединения ПП №861). Цитата(Zernomor) пришлось уступить.....Посмотрим что вылезет при эксплуатации. Со временем можете быть виновны в неправильной организации учёта эл.энергии, со всеми выткающими последствиями, не смотря на то, что СО приняла у Вас "как есть".По всем законам за правильность учёта отвечаете только потребитель в ЛЮБОМ СЛУЧАЕ! Всё это уже проходили и знаем!..... ![]() Сообщение отредактировал Rezo - 29.10.2017, 19:18 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#25
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2061 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 ![]() |
в ПКУЭ есть один нюанс, невыгодный для ЭСО.
Очень "нежные" вставки на ТН 6 (10) кВ. После грозы, появления ОЗЗ в сети 10 кВ, ооооочень часто "сгорают" Для обнаружения их неисправности (особенно если сгорела вставка только по одной фазе) требуется квалифицированный персонал потребителя. (а если у потребителя есть умысел, такой персонал всегда есть) Пока вставка не заменена - для потребителя - "халява", и предъявить нечего, кроме случая, если это будет обнаружено представителями ЭСО при проведении плановой проверки. Грамотный технически и юридически потребитель будет работать "без вставки" до последнего момента, подав заявку на отключение ВЛ -6/10 для проверки ТН за несколько часов до визита инспекторов ЭСО для проверки системы учета. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#26
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 194 Регистрация: 26.10.2017 Из: Урал Пользователь №: 53080 ![]() |
Вы так ещё и не поняли к чему я Вас подвёл?Так в правовой плоскости всё и заключется. А теперь смотрите..... Собственно Вы всё правильно понимаете, но никак не можете правильно агрументировать свою правоту перед СО. В Вашем случае - это по представленным ТУ, Вы технически не имеете возможности выполнить требования п.5.1.17, ГОСТ 8.009-84, ГОСТ 7746-2015 по обеспечению метрологических характеристик узла учёта в целом. Это и есть Ваша законная техническая невозможность выполнить то, что указано в ТУ сетевой! А ПП (пунк сейчас сказать не могу, но его нужно указать) однозначно указывает, что метрологические характеристики узла учёта в целом должны быть соблюдены! Всё! Всё это и является ничем другим, как аргументированным мотивируемым отказом, а не словестными мнениями и доказательствами. А вот на стороне 0,4, Вы имеете физическую/техническую возможность обеспечить все требования ПУЭ, ГОСТ, ПП и прочее.... На основании этого требуете от СО привести ТУ в правовое поле. Что остаётся сетевой? Остаётся либо сказки рассказывать, вдруг "на шару прокатит", либо принять Вашу подкреплённую пунктами (законодательно) аргументацию. И ещё..... Чья опора 10 кВ? Сетевой? А какое Вы можете иметь отношение к этой опоре, если это охранная зона сетевой компании (и их балансовая принадлежность). Это точка поставки/подключения, граница раздела и не более того.... PS: п.19 ПП №861 в прямой форме запрещает навязывать заявителю услуги и обязательства, а сетевая организация обязана соблюдать единые стандарты качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций….в отношении лица, обратившегося к ней с целью осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств. (п.3 правил технологического присоединения ПП №861). Со временем можете быть виновны в неправильной организации учёта эл.энергии, со всеми выткающими последствиями, не смотря на то, что СО приняла у Вас "как есть". По всем законам за правильность учёта отвечаете только потребитель в ЛЮБОМ СЛУЧАЕ! Всё это уже проходили и знаем!..... ![]() Большое спасибо за помощь! Действительно, в правовых вопросах я слабоват. О метрологических характеристиках - п. 147. Опора, где будет ПКУ, принадлежит Потребителю. Что касается нашей вины за неправильный учёт, так у нас есть два документа. Первое - это наш расчёт о невозможности установки ПКУ и письменное Заключение по нему СО с требованием всё равно применить ПКУ. Второе - положительное Заключение СО, в котором указаны ТТ 40/5. Поскольку претензии могут быть только от этой же СО, думаю отобьёмся. Хотя кто его знает... Вообще не приятная история. ТП и ПКУ ещё будут приниматься специалистами СО и это будут не те спецы, которые писали Заключения. Могут и спохватиться. Что тогда? Заказчик уже купил ПКУ... в ПКУЭ есть один нюанс, невыгодный для ЭСО. Очень "нежные" вставки на ТН 6 (10) кВ. После грозы, появления ОЗЗ в сети 10 кВ, ооооочень часто "сгорают" Для обнаружения их неисправности (особенно если сгорела вставка только по одной фазе) требуется квалифицированный персонал потребителя. (а если у потребителя есть умысел, такой персонал всегда есть) Пока вставка не заменена - для потребителя - "халява", и предъявить нечего, кроме случая, если это будет обнаружено представителями ЭСО при проведении плановой проверки. Грамотный технически и юридически потребитель будет работать "без вставки" до последнего момента, подав заявку на отключение ВЛ -6/10 для проверки ТН за несколько часов до визита инспекторов ЭСО для проверки системы учета. А как часто нужно проверять ПКУ? Есть какой-то регламент? Они ведь пишут в Т.У. "Применить приборы учёта с межповерочным интервалом не меньше 8 лет... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#27
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 681 Регистрация: 29.7.2014 Из: Ивановская область Пользователь №: 40592 ![]() |
А почему вы выбираете счетчик с номинальным током 5 А? Почему не 1 А?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#28
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2061 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#29
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 194 Регистрация: 26.10.2017 Из: Урал Пользователь №: 53080 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#30
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 681 Регистрация: 29.7.2014 Из: Ивановская область Пользователь №: 40592 ![]() |
номинальный ток счетчика должен соответствовать номинальному вторичному току ТТ. А где такой запрет? Что-то я не нашел. Не троллю, самому интересно. Видел только ограничения по вторичной нагрузке.ТТ 5 А счетчик 1 А - низзя Вот появятся ТТ 40/1, тогда будем рассматривать и одноамперные счётчики. Но пока в интернете и счётчиков таких не обнаружил. ЦЭ6850 (Ссылка на сайт производителя не рекламы ради, а в целях предоставления информации) |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#31
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 194 Регистрация: 26.10.2017 Из: Урал Пользователь №: 53080 ![]() |
ЦЭ6850 (Ссылка на сайт производителя не рекламы ради, а в целях предоставления информации) [/quote] Странный счётчик. Где применяется не написано. Номинальное фазное напряжение: 57,7В; 220В... Похоже однофазный. А для ПКУЭ-10 нужен трёхфазный на линейное напряжение 100В. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#32
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 681 Регистрация: 29.7.2014 Из: Ивановская область Пользователь №: 40592 ![]() |
Странный счётчик. Где применяется не написано. Номинальное фазное напряжение: 57,7В; 220В... Похоже однофазный. А для ПКУЭ-10 нужен трёхфазный на линейное напряжение 100В. Пункт 3.1.4 руководства по эксплуатации - Счетчик электрической энергии ЦЭ6850 является трехфазным, трансформаторным, универсальным. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#33
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23115 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Странный счётчик. ничего странного, новым назвать нельзя, но для своего времени был довольно таки навороченным -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#34
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2061 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 ![]() |
Странный счётчик. Где применяется не написано. Номинальное фазное напряжение: 57,7В; 220В... Похоже однофазный. А для ПКУЭ-10 нужен трёхфазный на линейное напряжение 100В. а что тут странного? линейное 100В = 57,7 В фазного схемы подключения всегда в инструкции нарисованы, там всё "ежику понятно" |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#35
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#36
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 194 Регистрация: 26.10.2017 Из: Урал Пользователь №: 53080 ![]() |
100% Поясните, каким образом? При учёте на стороне 10кВ украсть электроэнергию намного легче. Как было сказано выше, достаточно пережечь одну или две, а можно и три, пожеланию, махонькие плавкие вставки на ТН. И если даже сетевая (но она не имеет права лезть без спроса в чужую электроустановку) обнаружит каким-то образом, ответ простой: "Мы не знали. Мы не обязаны проверять вставки ни ежедневно, ни ежегодно. А сигнализация о перегорании не предусмотрена". |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#37
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 681 Регистрация: 29.7.2014 Из: Ивановская область Пользователь №: 40592 ![]() |
Поясните, каким образом? При учёте на стороне 10кВ украсть электроэнергию намного легче. Как было сказано выше, достаточно пережечь одну или две, а можно и три, пожеланию, махонькие плавкие вставки на ТН. И если даже сетевая (но она не имеет права лезть без спроса в чужую электроустановку) обнаружит каким-то образом, ответ простой: "Мы не знали. Мы не обязаны проверять вставки ни ежедневно, ни ежегодно. А сигнализация о перегорании не предусмотрена". В счетчике есть журнал событий. Исчезновение одной или нескольких фаз будет зафиксировано с точностью до секунды. Если потребитель не "заметит" и не сообщит о нарушении учета, то будет рассчитана безучетка за этот период расчетным способом. А она считается исходя из максимальной пропускной способности кабельной/воздушной линии. Думаю посчитать сами сможете сколько вам встанет такое "желание пережечь махонькие плавкие вставки". |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#38
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23115 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
при нарушении учёта перерасчёт будет в любом случае
При учёте на стороне 10кВ украсть электроэнергию намного легче. намного легче по 0,4 -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#39
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2061 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 ![]() |
ПУЭ 1.5.24. Трансформаторы напряжения, используемые только для учета и защищенные на стороне высшего напряжения предохранителями, должны иметь контроль целости предохранителей.
если ПКУЭ не имеет этого, претензии к потребителю о неисправности ТН не имеют обоснований. Потребитель не обязан каждый день просматривать архив счетчика. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#40
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23115 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
а претензий и не будет, будет просто перерасчет при неисправном ПУ
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |