ПУЭ сетевикам не документ? , Учёт на стороне 10кВ

Zernomor
сообщение 29.10.2017, 14:56
Сообщение #21


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 194
Регистрация: 26.10.2017
Из: Урал
Пользователь №: 53080



Цитата(Rezo @ 29.10.2017, 15:51) *
В чём противоречие?
Сетевая требует выполнения первого абзаца п.144 - всё чётко и законно!
С Вашей стороны нет реальных оснований (пока я не вижу) воспользоваться вторым абзацем этого же п.144.
У ВАс расчёты, сетевая (при желании) то же могла бы предоставить свои расчёты, где абсолютно очно будет видно в каком случае будет больше неучтёнки/потерь.
А Правительство всеми силами требует энергосбережения и минимум потерь.
В чём сетевая не права?
Таким образом для возможности воспользоваться вторым абзацем п.144, Вы должны доказать физическую невозможность установки по представленным ТУ, либо показать, что данные требования влекут те или иные нарушения в организации или точности учёта.
Ничего другого не определено.... smoke.gif

Полемика вступает в правовую область. И это хорошо. Во втором абзаце п 144 написано: "При отсутствии технической возможности установки прибора учета на границе балансовой принадлежности" Технической а не физической. Теперь надо разобраться что значит "отсутствие технической возможности". Разве установка узла учёта с нарушениями положений ПУЭ не является "отсутствием технической возможности"? Да пусть сетевики представляют хоть какие расчёты (хотя у них с этим весьма слабо), "где абсолютно очно будет видно в каком случае будет больше неучтёнки/потерь". Но в любом случае установка на стороне 10кВ будет противоречить пункту 1.5.17. ПУЭ. Или Вы тоже будете утверждать, что положения ПУЭ не распространяются на электронные счётчики? Не курю.

Сообщение отредактировал Zernomor - 29.10.2017, 15:02
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 29.10.2017, 15:17
Сообщение #22


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(Zernomor)
Или Вы тоже будете утверждать, что положения ПУЭ не распространяются на электронные счётчики?
Вернитесь и прочтите мои сообщения #6 и #9.
Я тут с Вами не податься решил, а помочь и направить не в эмоциональное, а в законное русло!
Цитата
пусть сетевики представляют хоть какие расчёты (хотя у них с этим весьма слабо), "где абсолютно очно будет видно в каком случае будет больше неучтёнки/потерь".
Могут, а могут и не могут. Это я к тому, что законодательной нормативкой это напрямую делать их не обязывает, а вот потребитель/заявитель должен указать в мотивированном отказе в случае несогласия с ТУ - вот и указывайте!
Цитата
Разве установка узла учёта с нарушениями положений ПУЭ не является "отсутствием технической возможности"?
Во-первых не является (Вам же не предписывают установить в марсианских условиях), а во-вторых в чём заключаются нарушения ПУЭ со стороны сетевой?
Где они?
Покажите!
Ну сказал кто-то на словах и что?
Где это требуется в ТУ?
Пока только общий словестный разговор в русле интересов Вашей фирмы и интересах сетевой - всё!
Больше нет ничего.....


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zernomor
сообщение 29.10.2017, 16:42
Сообщение #23


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 194
Регистрация: 26.10.2017
Из: Урал
Пользователь №: 53080



Цитата(Rezo @ 29.10.2017, 17:17) *
в чём заключаются нарушения ПУЭ со стороны сетевой?

Я Вам искренне благодарен. Тяжело в учении - легко в бою. Да, я серьёзно готовлюсь к диалогу с одним из подразделений МРСК. Два подразделения уже признали нашу правоту. Без лишних споров. Осталось ещё одно, которое официально отвечает в Заключении по проекту: "Предусмотреть установку приборов учета на первой ответвительной опоре после точки присоединения к ВЛ 10 кВ в соответствии с п. 10.8 ТУ. В соответствии с определениями, указанными в п. 1.1.17 ПУЭ, применение п. 1.5.17 для выбора номиналов трансформаторов тока недопустимо" и неофициально заявляет, что ПУЭ совершенно необязательно. Бред. Вот в этом они и не правы. Но пришлось уступить, т.к. Заявителю срочно нужна была электроэнергия и он ради этого согласился потратить лишние 250 000 тысяч. Но трансформаторы я всё же оставил 40/5 для ТП-160. И они согласовали их! Посмотрим что вылезет при эксплуатации. Думаю, что потребитель будет платить много меньше факта. На стороне 0.4 в ТП ставим контрольный технический учёт.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 29.10.2017, 18:51
Сообщение #24


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(Zernomor)
В соответствии с определениями, указанными в п. 1.1.17 ПУЭ, применение п. 1.5.17 для выбора номиналов трансформаторов тока недопустимо" и неофициально заявляет, что ПУЭ совершенно необязательно.
Бред. Вот в этом они и не правы.
Вы так ещё и не поняли к чему я Вас подвёл?
Цитата
Полемика вступает в правовую область.
Так в правовой плоскости всё и заключется.
Цитата(Rezo)
в чём заключаются нарушения ПУЭ со стороны сетевой?
Где они?
Покажите!

А теперь смотрите..... Собственно Вы всё правильно понимаете, но никак не можете правильно агрументировать свою правоту перед СО.
Цитата
Теперь надо разобраться что значит "отсутствие технической возможности".
В Вашем случае - это по представленным ТУ, Вы технически не имеете возможности выполнить требования п.5.1.17, ГОСТ 8.009-84, ГОСТ 7746-2015 по обеспечению метрологических характеристик узла учёта в целом.
Это и есть Ваша законная техническая невозможность выполнить то, что указано в ТУ сетевой!
А ПП (пунк сейчас сказать не могу, но его нужно указать) однозначно указывает, что метрологические характеристики узла учёта в целом должны быть соблюдены!
Всё!
Всё это и является ничем другим, как аргументированным мотивируемым отказом, а не словестными мнениями и доказательствами.
А вот на стороне 0,4, Вы имеете физическую/техническую возможность обеспечить все требования ПУЭ, ГОСТ, ПП и прочее....
На основании этого требуете от СО привести ТУ в правовое поле.
Что остаётся сетевой?
Остаётся либо сказки рассказывать, вдруг "на шару прокатит", либо принять Вашу подкреплённую пунктами (законодательно) аргументацию.
И ещё..... Чья опора 10 кВ?
Сетевой?
А какое Вы можете иметь отношение к этой опоре, если это охранная зона сетевой компании (и их балансовая принадлежность).
Это точка поставки/подключения, граница раздела и не более того....

PS: п.19 ПП №861 в прямой форме запрещает навязывать заявителю услуги и обязательства, а
сетевая организация обязана соблюдать единые стандарты качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций….в отношении лица, обратившегося к ней с целью осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств. (п.3 правил технологического присоединения ПП №861).
Цитата(Zernomor)
пришлось уступить.....Посмотрим что вылезет при эксплуатации.
Со временем можете быть виновны в неправильной организации учёта эл.энергии, со всеми выткающими последствиями, не смотря на то, что СО приняла у Вас "как есть".
По всем законам за правильность учёта отвечаете только потребитель в ЛЮБОМ СЛУЧАЕ!
Всё это уже проходили и знаем!..... smoke.gif

Сообщение отредактировал Rezo - 29.10.2017, 19:18


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сунцов Денис
сообщение 29.10.2017, 20:03
Сообщение #25


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2061
Регистрация: 16.11.2009
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238



в ПКУЭ есть один нюанс, невыгодный для ЭСО.
Очень "нежные" вставки на ТН 6 (10) кВ. После грозы, появления ОЗЗ в сети 10 кВ, ооооочень часто "сгорают"
Для обнаружения их неисправности (особенно если сгорела вставка только по одной фазе) требуется квалифицированный персонал потребителя.
(а если у потребителя есть умысел, такой персонал всегда есть)
Пока вставка не заменена - для потребителя - "халява", и предъявить нечего, кроме случая, если это будет обнаружено представителями ЭСО при проведении плановой проверки.
Грамотный технически и юридически потребитель будет работать "без вставки" до последнего момента, подав заявку на отключение ВЛ -6/10 для проверки ТН за несколько часов до визита инспекторов ЭСО для проверки системы учета.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zernomor
сообщение 30.10.2017, 8:24
Сообщение #26


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 194
Регистрация: 26.10.2017
Из: Урал
Пользователь №: 53080



Цитата(Rezo @ 29.10.2017, 20:51) *
Вы так ещё и не поняли к чему я Вас подвёл?Так в правовой плоскости всё и заключется.
А теперь смотрите..... Собственно Вы всё правильно понимаете, но никак не можете правильно агрументировать свою правоту перед СО. В Вашем случае - это по представленным ТУ, Вы технически не имеете возможности выполнить требования п.5.1.17, ГОСТ 8.009-84, ГОСТ 7746-2015 по обеспечению метрологических характеристик узла учёта в целом.
Это и есть Ваша законная техническая невозможность выполнить то, что указано в ТУ сетевой!
А ПП (пунк сейчас сказать не могу, но его нужно указать) однозначно указывает, что метрологические характеристики узла учёта в целом должны быть соблюдены!
Всё!
Всё это и является ничем другим, как аргументированным мотивируемым отказом, а не словестными мнениями и доказательствами.
А вот на стороне 0,4, Вы имеете физическую/техническую возможность обеспечить все требования ПУЭ, ГОСТ, ПП и прочее....
На основании этого требуете от СО привести ТУ в правовое поле.
Что остаётся сетевой?
Остаётся либо сказки рассказывать, вдруг "на шару прокатит", либо принять Вашу подкреплённую пунктами (законодательно) аргументацию.
И ещё..... Чья опора 10 кВ?
Сетевой?
А какое Вы можете иметь отношение к этой опоре, если это охранная зона сетевой компании (и их балансовая принадлежность).
Это точка поставки/подключения, граница раздела и не более того....

PS: п.19 ПП №861 в прямой форме запрещает навязывать заявителю услуги и обязательства, а
сетевая организация обязана соблюдать единые стандарты качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций….в отношении лица, обратившегося к ней с целью осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств. (п.3 правил технологического присоединения ПП №861).
Со временем можете быть виновны в неправильной организации учёта эл.энергии, со всеми выткающими последствиями, не смотря на то, что СО приняла у Вас "как есть".
По всем законам за правильность учёта отвечаете только потребитель в ЛЮБОМ СЛУЧАЕ!
Всё это уже проходили и знаем!..... smoke.gif

Большое спасибо за помощь! Действительно, в правовых вопросах я слабоват. О метрологических характеристиках - п. 147. Опора, где будет ПКУ, принадлежит Потребителю. Что касается нашей вины за неправильный учёт, так у нас есть два документа. Первое - это наш расчёт о невозможности установки ПКУ и письменное Заключение по нему СО с требованием всё равно применить ПКУ. Второе - положительное Заключение СО, в котором указаны ТТ 40/5. Поскольку претензии могут быть только от этой же СО, думаю отобьёмся. Хотя кто его знает... Вообще не приятная история. ТП и ПКУ ещё будут приниматься специалистами СО и это будут не те спецы, которые писали Заключения. Могут и спохватиться. Что тогда? Заказчик уже купил ПКУ...

Цитата(Сунцов Денис @ 29.10.2017, 22:03) *
в ПКУЭ есть один нюанс, невыгодный для ЭСО.
Очень "нежные" вставки на ТН 6 (10) кВ. После грозы, появления ОЗЗ в сети 10 кВ, ооооочень часто "сгорают"
Для обнаружения их неисправности (особенно если сгорела вставка только по одной фазе) требуется квалифицированный персонал потребителя.
(а если у потребителя есть умысел, такой персонал всегда есть)
Пока вставка не заменена - для потребителя - "халява", и предъявить нечего, кроме случая, если это будет обнаружено представителями ЭСО при проведении плановой проверки.
Грамотный технически и юридически потребитель будет работать "без вставки" до последнего момента, подав заявку на отключение ВЛ -6/10 для проверки ТН за несколько часов до визита инспекторов ЭСО для проверки системы учета.

А как часто нужно проверять ПКУ? Есть какой-то регламент? Они ведь пишут в Т.У. "Применить приборы учёта с межповерочным интервалом не меньше 8 лет...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valerapol
сообщение 30.10.2017, 16:34
Сообщение #27


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 681
Регистрация: 29.7.2014
Из: Ивановская область
Пользователь №: 40592



А почему вы выбираете счетчик с номинальным током 5 А? Почему не 1 А?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сунцов Денис
сообщение 30.10.2017, 18:40
Сообщение #28


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2061
Регистрация: 16.11.2009
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238



Цитата(Valerapol @ 30.10.2017, 16:34) *
А почему вы выбираете счетчик с номинальным током 5 А? Почему не 1 А?

номинальный ток счетчика должен соответствовать номинальному вторичному току ТТ.
ТТ 5 А счетчик 1 А - низзя

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zernomor
сообщение 31.10.2017, 8:27
Сообщение #29


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 194
Регистрация: 26.10.2017
Из: Урал
Пользователь №: 53080



Цитата(Valerapol @ 30.10.2017, 18:34) *
А почему вы выбираете счетчик с номинальным током 5 А? Почему не 1 А?

Вот появятся ТТ 40/1, тогда будем рассматривать и одноамперные счётчики. Но пока в интернете и счётчиков таких не обнаружил.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valerapol
сообщение 31.10.2017, 8:50
Сообщение #30


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 681
Регистрация: 29.7.2014
Из: Ивановская область
Пользователь №: 40592



Цитата(Сунцов Денис @ 30.10.2017, 18:40) *
номинальный ток счетчика должен соответствовать номинальному вторичному току ТТ.
ТТ 5 А счетчик 1 А - низзя
А где такой запрет? Что-то я не нашел. Не троллю, самому интересно. Видел только ограничения по вторичной нагрузке.


Цитата(Zernomor @ 31.10.2017, 8:27) *
Вот появятся ТТ 40/1, тогда будем рассматривать и одноамперные счётчики. Но пока в интернете и счётчиков таких не обнаружил.
ЦЭ6850 (Ссылка на сайт производителя не рекламы ради, а в целях предоставления информации)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zernomor
сообщение 31.10.2017, 11:29
Сообщение #31


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 194
Регистрация: 26.10.2017
Из: Урал
Пользователь №: 53080





ЦЭ6850 (Ссылка на сайт производителя не рекламы ради, а в целях предоставления информации)
[/quote]
Странный счётчик. Где применяется не написано. Номинальное фазное напряжение: 57,7В; 220В... Похоже однофазный. А для ПКУЭ-10 нужен трёхфазный на линейное напряжение 100В.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valerapol
сообщение 31.10.2017, 11:52
Сообщение #32


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 681
Регистрация: 29.7.2014
Из: Ивановская область
Пользователь №: 40592



Цитата(Zernomor @ 31.10.2017, 11:29) *
Странный счётчик. Где применяется не написано. Номинальное фазное напряжение: 57,7В; 220В... Похоже однофазный. А для ПКУЭ-10 нужен трёхфазный на линейное напряжение 100В.

Пункт 3.1.4 руководства по эксплуатации - Счетчик электрической энергии ЦЭ6850 является трехфазным, трансформаторным, универсальным.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 31.10.2017, 12:22
Сообщение #33


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23115
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Zernomor @ 31.10.2017, 12:29) *
Странный счётчик.

ничего странного, новым назвать нельзя, но для своего времени был довольно таки навороченным


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сунцов Денис
сообщение 31.10.2017, 12:57
Сообщение #34


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2061
Регистрация: 16.11.2009
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238



Цитата(Zernomor @ 31.10.2017, 11:29) *
Странный счётчик. Где применяется не написано. Номинальное фазное напряжение: 57,7В; 220В... Похоже однофазный. А для ПКУЭ-10 нужен трёхфазный на линейное напряжение 100В.

а что тут странного?
линейное 100В = 57,7 В фазного
схемы подключения всегда в инструкции нарисованы, там всё "ежику понятно"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
scasi
сообщение 1.11.2017, 6:07
Сообщение #35


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1370
Регистрация: 18.6.2007
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853



Цитата(с2н5он @ 28.10.2017, 11:29) *
борьба с потерями ЭЭ

100%
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zernomor
сообщение 1.11.2017, 9:40
Сообщение #36


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 194
Регистрация: 26.10.2017
Из: Урал
Пользователь №: 53080



Цитата(scasi @ 1.11.2017, 8:07) *
100%

Поясните, каким образом? При учёте на стороне 10кВ украсть электроэнергию намного легче. Как было сказано выше, достаточно пережечь одну или две, а можно и три, пожеланию, махонькие плавкие вставки на ТН. И если даже сетевая (но она не имеет права лезть без спроса в чужую электроустановку) обнаружит каким-то образом, ответ простой: "Мы не знали. Мы не обязаны проверять вставки ни ежедневно, ни ежегодно. А сигнализация о перегорании не предусмотрена".
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valerapol
сообщение 1.11.2017, 16:35
Сообщение #37


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 681
Регистрация: 29.7.2014
Из: Ивановская область
Пользователь №: 40592



Цитата(Zernomor @ 1.11.2017, 9:40) *
Поясните, каким образом? При учёте на стороне 10кВ украсть электроэнергию намного легче. Как было сказано выше, достаточно пережечь одну или две, а можно и три, пожеланию, махонькие плавкие вставки на ТН. И если даже сетевая (но она не имеет права лезть без спроса в чужую электроустановку) обнаружит каким-то образом, ответ простой: "Мы не знали. Мы не обязаны проверять вставки ни ежедневно, ни ежегодно. А сигнализация о перегорании не предусмотрена".

В счетчике есть журнал событий. Исчезновение одной или нескольких фаз будет зафиксировано с точностью до секунды. Если потребитель не "заметит" и не сообщит о нарушении учета, то будет рассчитана безучетка за этот период расчетным способом. А она считается исходя из максимальной пропускной способности кабельной/воздушной линии. Думаю посчитать сами сможете сколько вам встанет такое "желание пережечь махонькие плавкие вставки".
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 1.11.2017, 17:55
Сообщение #38


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23115
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



при нарушении учёта перерасчёт будет в любом случае

Цитата(Zernomor @ 1.11.2017, 10:40) *
При учёте на стороне 10кВ украсть электроэнергию намного легче.

намного легче по 0,4


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сунцов Денис
сообщение 1.11.2017, 22:10
Сообщение #39


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2061
Регистрация: 16.11.2009
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238



ПУЭ 1.5.24. Трансформаторы напряжения, используемые только для учета и защищенные на стороне высшего напряжения предохранителями, должны иметь контроль целости предохранителей.

если ПКУЭ не имеет этого, претензии к потребителю о неисправности ТН не имеют обоснований.
Потребитель не обязан каждый день просматривать архив счетчика.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 1.11.2017, 23:39
Сообщение #40


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23115
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



а претензий и не будет, будет просто перерасчет при неисправном ПУ


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения