Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Гость_Гость_Черномор_*_*
сообщение 26.10.2017, 11:18
Сообщение #1





Гости






Тех.условиях прописан коммерческий учёт на стороне 10 кВ. Мощность подстанции всего 16 кВА.
Из проекта:
Максимальный расчётный ток на стороне 10 кВ при Р=16 кВт составляет 0,92 А
Предварительно принимаем трансформатор ТОЛ-10-1-У 5/5
кл. точности 0.5S Свердловского завода измерительных трансформаторов.
Процентное отношение тока вторичной обмотки к номинальному току счётчика
0,92 : 5 х 100 = 18%.
Трансформаторы 5/5 в максимальном режиме не обеспечивают 40% номинального тока
счетчика, регламентируемые пунктом 1.5.17 ПУЭ-7.
Вывод: пункт учёта на стороне 10кВ не соответствует требованиям
нормативных документов.
Проектом принято решение об установке узла коммерческого учёта
на стороне 0.4кВ.

Сетевая дословно: Предусмотреть установку приборов учета на первой ответвительной опоре после точки присоединения к ВЛ 10 кВ в соответствии с п. 10.8 ТУ. В соответствии с определениями, указанными в п. 1.1.17 ПУЭ, применение п. 1.5.17 для выбора номиналов трансформаторов тока недопустимо (лист 14 проекта). В соответствии с п.144 «Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии», утвержденных ПП РФ №442 от 04.05.2012, установка прибора учета электроэнергии должна осуществляться на границе балансового разграничения, т.е. приближенно к опоре с точкой присоединения на стороне 10 кВ.

В телефонном разговоре специалист по учёту сказал мне, что ПУЭ написано стародавние времена, когда счётчики электромеханическими. А новые электронные счетчики положения ПУЭ не распространяется, несмотря на то, что утверждены они в 2003 году.
Как быть? ПКУ стоит больше самой подстанции.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Гость_Черномор_*   ПУЭ сетевикам не документ?   26.10.2017, 11:18
- - НИР   Трансформаторы тока тоже электронные?   26.10.2017, 12:23
- - Zernomor   ПУЭ согласовано в установленном порядке с Госстрое...   26.10.2017, 12:34
- - Сунцов Денис   ТТ 5/5 скорей всего еще и не пройдут по термическ...   26.10.2017, 12:56
- - sasha4312   Сетивики правы! Если не можете обеспечить прав...   26.10.2017, 12:59
- - Rezo   Цитата(Гость_Гость_Черномор_*_*)А новые электронны...   26.10.2017, 15:04
- - Tad   Rezo, не надо так эмоционально. ПУЭ - не истина в ...   26.10.2017, 18:24
- - gomed12   Есть и ГОСТ 7746-2015 табл.8   26.10.2017, 19:21
- - Rezo   Цитата(Tad)Rezo, не надо так эмоционально.Ну а как...   26.10.2017, 20:19
|- - Tad   Цитата(Rezo @ 26.10.2017, 20:19) .... Не...   28.10.2017, 9:31
- - Zernomor   Цитата(Сунцов Денис @ 26.10.2017, 14:56) ...   27.10.2017, 14:14
- - Rezo   Цитата(Zernomor)Конёк сетевиков: "В соответст...   27.10.2017, 19:00
- - Zernomor   Цитата(Rezo @ 27.10.2017, 21:00) Если Вы ...   28.10.2017, 8:00
|- - с2н5он   Цитата(Zernomor @ 28.10.2017, 9:00) В чём...   28.10.2017, 8:29
|- - scasi   Цитата(с2н5он @ 28.10.2017, 11:29) борьба...   1.11.2017, 6:07
- - Rezo   Цитата(Tad)Если такое постановление входит в проти...   28.10.2017, 19:49
- - Zernomor   Цитата(Rezo @ 28.10.2017, 21:49) Нет - не...   29.10.2017, 6:58
- - с2н5он   смысл Ваших расчётов? докажите что ПУ физически не...   29.10.2017, 10:22
- - Zernomor   Цитата(с2н5он @ 29.10.2017, 12:22) смысл ...   29.10.2017, 12:35
- - Rezo   Цитата(Zernomor)толк от моих расчётов тот, что они...   29.10.2017, 13:51
- - с2н5он   ибо дабы   29.10.2017, 14:49
- - Zernomor   Цитата(Rezo @ 29.10.2017, 15:51) В чём пр...   29.10.2017, 14:56
- - Rezo   Цитата(Zernomor)Или Вы тоже будете утверждать, что...   29.10.2017, 15:17
- - Zernomor   Цитата(Rezo @ 29.10.2017, 17:17) в чём за...   29.10.2017, 16:42
- - Rezo   Цитата(Zernomor)В соответствии с определениями, ук...   29.10.2017, 18:51
- - Сунцов Денис   в ПКУЭ есть один нюанс, невыгодный для ЭСО. Очень ...   29.10.2017, 20:03
- - Zernomor   Цитата(Rezo @ 29.10.2017, 20:51) Вы так е...   30.10.2017, 8:24
- - Valerapol   А почему вы выбираете счетчик с номинальным током ...   30.10.2017, 16:34
|- - Сунцов Денис   Цитата(Valerapol @ 30.10.2017, 16:34) А п...   30.10.2017, 18:40
- - Zernomor   Цитата(Valerapol @ 30.10.2017, 18:34) А п...   31.10.2017, 8:27
- - Valerapol   Цитата(Сунцов Денис @ 30.10.2017, 18:40) ...   31.10.2017, 8:50
- - Zernomor   ЦЭ6850 (Ссылка на сайт производителя не рекламы ра...   31.10.2017, 11:29
|- - Valerapol   Цитата(Zernomor @ 31.10.2017, 11:29) Стра...   31.10.2017, 11:52
|- - с2н5он   Цитата(Zernomor @ 31.10.2017, 12:29) Стра...   31.10.2017, 12:22
|- - Сунцов Денис   Цитата(Zernomor @ 31.10.2017, 11:29) Стра...   31.10.2017, 12:57
- - Zernomor   Цитата(scasi @ 1.11.2017, 8:07) 100% Пояс...   1.11.2017, 9:40
|- - Valerapol   Цитата(Zernomor @ 1.11.2017, 9:40) Поясни...   1.11.2017, 16:35
- - с2н5он   при нарушении учёта перерасчёт будет в любом случа...   1.11.2017, 17:55
- - Сунцов Денис   ПУЭ 1.5.24. Трансформаторы напряжения, используемы...   1.11.2017, 22:10
- - с2н5он   а претензий и не будет, будет просто перерасчет пр...   1.11.2017, 23:39
- - Rezo   Цитата(Сунцов Денис)если ПКУЭ не имеет этого, прет...   2.11.2017, 0:01
- - Zernomor   По всем законам за правильность учёта отвечаете то...   2.11.2017, 6:52
- - Valerapol   Цитата(Zernomor @ 2.11.2017, 6:52) По все...   2.11.2017, 8:45


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему