Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Защита электродвигателей: реле, контроллеры.

volboy
сообщение 25.10.2017, 14:52
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 25.10.2017
Пользователь №: 53073



Доброго время суток. У себя на производстве для защиты и мониторинга электродвигателей мы используем РКЗМ. Один из контролируемых параметров - это сопротивление изоляции обмоток электродвигателя. Однако РКЗМ и ему подобные приборы контролируют данный параметр только один раз, непосредственно после включения самого РКЗМ (т.е. включаем цепи управления, РКЗМ включается, проверяет сопротивление изоляции и если все ок, дает разрешение на запуск электродвигателя). У меня есть позиции, где цепи управления запитаны постоянно, а двигатель может находится в горячем резерве (напряжение подано, контактор двигателя разомкнут), т.е. получается, что РКЗМ, в этом случае, не проконтролирует сопротивление изоляции двигателя перед запуском. Меня это не устраивает, потому что двигатель может находится в горячем резерве сколько угодно долго, и за это время с ним может случится что угодно. Если ли у вас, господа, какие то решения данной проблемы, может посоветуете производителей или подобные устройства. Заранее благодарен!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 25.10.2017, 17:25
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22793
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



если изол. нейтраль, то АСТРО-ИЗО-470 для примера, а так ищите - контроль изоляции под рабочим напряжением


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rosck
сообщение 25.10.2017, 18:01
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2175
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



Цитата(volboy @ 25.10.2017, 14:52) *
Если ли у вас, господа, какие то решения данной проблемы, может посоветуете производителей или подобные устройства. Заранее благодарен!

Есть реле защиты двигателя УБЗ 302, там контроль изоляции выключается только после появления тока в цепи двигателя. И в дежурном режиме, сколь угодно долго, может измерять сопротивление изоляции. Там еще предусмотрена диф защита по току, работает аналогично УЗО.

Сообщение отредактировал rosck - 25.10.2017, 18:02
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
arakl
сообщение 26.10.2017, 9:22
Сообщение #4


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 418
Регистрация: 25.7.2013
Из: херсон
Пользователь №: 34535



ДА, УБЗ 302 действительно котролируют сопротивление до пуска
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
volboy
сообщение 26.10.2017, 10:58
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 25.10.2017
Пользователь №: 53073



УБЗ плохо себя зарекомендовали, чувствительны к помехам, сбиваются настройки, горят цепи питания. Нашел вот УДЗ-7М вроде неплохой прибор, но порог срабатывания при измерении изоляции 0,9-1,3 МОм, и не настраивается, а нужно 0,5-0,6 МОм.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
НИР
сообщение 26.10.2017, 11:16
Сообщение #6


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 463
Регистрация: 4.4.2017
Пользователь №: 52093



У нас на заводе применяют разные устройства ЭКТМ, РТЗЭ, УМЗ, УБЗ. По общему мнению лучше УМЗ, изготовитль ООО Дион.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rosck
сообщение 26.10.2017, 16:17
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2175
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



Цитата(volboy @ 26.10.2017, 10:58) *
УБЗ плохо себя зарекомендовали,

Ну блин, у меня одно глючит. На холостую на одной фазе показывает ток, которого нет, из за чего срабатывает ошибка авария магнитного пускателя, причем эта защита на моих УБЗ не отключается. А я думал нормальное реле.

Сообщение отредактировал rosck - 26.10.2017, 16:18
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
МРО-Электро
сообщение 23.10.2018, 7:17
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 7.2.2014
Пользователь №: 38065



Цитата(НИР @ 26.10.2017, 15:16) *
У нас на заводе применяют разные устройства ЭКТМ, РТЗЭ, УМЗ, УБЗ. По общему мнению лучше УМЗ, изготовитль ООО Дион.


А контроллеры ЭКТН-Д производства ООО "СЭЗ" г.Красноярск не пробовали использовать? Идет зашита по напряжению, так же устанавливаются кольца TU ( тока утечки ). При запросе на почту mro2008@mail.ru могу выслать паспорт на прибор!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 28.4.2024, 4:42