Гость_lab0ra_*
сообщение 23.10.2017, 18:50
Сообщение #1





Гости






Добрый день.
Я далек от электрики, но появилась нужда углубиться.

Суть вопроса, имеем 2 источника питания 220В приходящих на электронную плату.
1-й источник - 220в
2-й источник преобразованные 12в в 220в через инвертор.

Нужно чтоб при появления питания на одном из источников, второй отключался.

Но может случиться так что питание подается двумя источниками сразу, в этом случае приоритетом всегда должен быть 220в 1-го источника.

Подскажите какое реле мне искать?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 23.10.2017, 19:15
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Любое реле с катушкой 220В с контактными группами, которые смогут коммутировать потребляемый ток. Катушку запитать от 1-го источника, контактными группами переключать источники.
В двух словах как-то так...


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 23.10.2017, 22:59
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3266
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



например такое


Сообщение отредактировал moshkarow - 23.10.2017, 23:01


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шахтер
сообщение 23.10.2017, 23:19
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3095
Регистрация: 12.2.2010
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317



Цитата(moshkarow @ 23.10.2017, 22:59) *
например такое

Как такое будет ПЕРЕКЛЮЧАТЬ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 23.10.2017, 23:39
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



шахтер, там же есть и НО и НЗ контакты...


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 23.10.2017, 23:40
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(Гость_lab0ra_*)
....может случиться так что питание подается двумя источниками сразу, в этом случае приоритетом всегда должен быть 220в 1-го источника.

Подскажите какое реле мне искать?
При такой задаче просто реле Вас не устроит.
Для запитки от двух источников сразу тех же самых потребителей (если я правильно понял вопрос), потребуется 2-й источник (преобразователь 12/220) с возможностью синхронизации (стробирования) с сетью (с 220 1-го источника).
В этом случае будет всё именно так, как Вы хотите....

Сообщение отредактировал Rezo - 23.10.2017, 23:41


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 23.10.2017, 23:47
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Нагрузок мы не знаем, но можем предполагать что угодно... а посему предложил бы чуть поменьше контактора. icon_wink.gif


Rezo, что-то мне подсказывает, что синхронизация не нужна... 220В выдаётся на некую электронную плату, возможно на БП


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 24.10.2017, 0:04
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(savelij®)
что-то мне подсказывает, что синхронизация не нужна... 220В выдаётся на некую электронную плату, возможно на БП
В таком случае почему бы не использовать просто УБП, без всяких реле и прочего, т.к. он (УБП) уже имеется?
Вот и будет сеть 220 - 1-й источник основной приоритетный, а преобразователь 12/220 (УБП) - второй источник.
Но автор это стандартное включение почему-то не берёт во внимание.
Вот я и решил, что у него "нечто", что требует синхронность второго источника по отношению к первому, иначе не понимаю мысль этого автора....


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 24.10.2017, 0:06
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Rezo @ 24.10.2017, 0:04) *
...иначе не понимаю мысль этого автора....

Утро вечера мудрёнее... icon_wink.gif


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шахтер
сообщение 24.10.2017, 5:33
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3095
Регистрация: 12.2.2010
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317



Цитата(savelij® @ 23.10.2017, 23:39) *
шахтер, там же есть и НО и НЗ контакты...
Ага был не внимателен. Виноват извините.

Сообщение отредактировал шахтер - 24.10.2017, 5:42
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rosck
сообщение 24.10.2017, 5:46
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2179
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



Реле с перекидным контактом, причем зазор между контактами должен быть по больше. Делали так на мелких реле. Через некоторое время, инвертор сдох. При переключении с инвертора под нагрузкой, на контактах не успела потухнуть дуга, а контакт подвижный контакт уже успел подключится к противоположному неподвижному. На выход инвертора, через дугу, пришло сетевое напряжение и он умер. Можно на двух реле с задержкой.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 24.10.2017, 7:29
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3266
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



такой вариант
Эскизы прикрепленных изображений
 Р В Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 97%
Прикрепленное изображение
2560 x 1920 (425.35 килобайт)
 


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tad
сообщение 24.10.2017, 9:40
Сообщение #13


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 845
Регистрация: 12.5.2017
Пользователь №: 52268



Цитата(lab0ra @ 23.10.2017, 18:50) *
Нужно чтоб при появления питания на одном из источников, второй отключался.

Но может случиться так что питание подается двумя источниками сразу, в этом случае приоритетом всегда должен быть 220в 1-го источника.

Тоже не могу однозначно истолковать условия...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
гудвин 30
сообщение 24.10.2017, 9:51
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1190
Регистрация: 31.8.2017
Из: курская обл
Пользователь №: 52814



Цитата(lab0ra @ 23.10.2017, 18:50) *
Добрый день.
Я далек от электрики, но появилась нужда углубиться.

Суть вопроса, имеем 2 источника питания 220В приходящих на электронную плату.
1-й источник - 220в
2-й источник преобразованные 12в в 220в через инвертор.

Нужно чтоб при появления питания на одном из источников, второй отключался.

Но может случиться так что питание подается двумя источниками сразу, в этом случае приоритетом всегда должен быть 220в 1-го источника.

Подскажите какое реле мне искать?

А что за электронная плата можно узнать.
И как критично время пропадание питания с одного источника и появление со второго.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_labora_*
сообщение 24.10.2017, 11:25
Сообщение #15





Гости






Цитата(гудвин 30 @ 24.10.2017, 9:51) *
А что за электронная плата можно узнать.
И как критично время пропадание питания с одного источника и появление со второго.


Грубо говоря - это системный блок ПК.
Питание от 1го источника 200в, подается ночью (грубо говоря с 18:00 до 07:00), далее отключается и треуется питать систему вторым источником - через инвертор от акб 12в - 220в., далее по кругу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_labora_*
сообщение 24.10.2017, 11:38
Сообщение #16





Гости






Цитата(labora @ 24.10.2017, 11:25) *
Грубо говоря - это системный блок ПК.
Питание от 1го источника 220в, подается ночью (грубо говоря с 18:00 до 07:00), далее отключается и треуется питать систему вторым источником - через инвертор от акб 12в - 220в., далее по кругу.


220в, опечатался
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
гудвин 30
сообщение 24.10.2017, 12:09
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1190
Регистрация: 31.8.2017
Из: курская обл
Пользователь №: 52814



Цитата(labora @ 24.10.2017, 11:38) *
220в, опечатался

А более конкретнее можете сказать про вашу плату.
Может там и не нужно преобразовывать 12 в 220в.
Какие напряжения нужны для питания платы.

Сообщение отредактировал гудвин 30 - 24.10.2017, 12:14
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 24.10.2017, 12:29
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(Гость_labora_*)
Питание от 1го источника 200в, подается ночью (грубо говоря с 18:00 до 07:00), далее отключается и треуется питать систему вторым источником - через инвертор от акб 12в - 220в., далее по кругу.
И всё?
Так в чём собстенно проблема - не могу понять?
У Вас имеется 2-й второстепенный источник в виде преобразователя - устройство безперебойного питания, на который заводится питание от 1-го основного источника.
И как только наряжение на 1-м источнике исчезнет, безперебойник автоматически переключит питание от инвертора 12/220.
Это штатная схема во всех без исключения преобразователей бесперебойного питания.
Появилось напряжение на 1-м источнике, преобразователь безперебойного питания перебросит запитку от него - и так далее по кругу.
Что Вы хотите ещё выдумать?

Сообщение отредактировал Rezo - 24.10.2017, 12:32


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_labora_*
сообщение 24.10.2017, 12:30
Сообщение #19





Гости






Цитата(гудвин 30 @ 24.10.2017, 12:09) *
А более конкретнее можете сказать про вашу плату.
Может там и не нужно преобразовывать 12 в 220в.
Какие напряжения нужны для питания платы.


Есть ПК, который питается от 220в (обычный стационарник, но мы не можем уйти от 220, т.к. помимо ПК, который питается БП, мы так же питаем доп оборудование на 220в).



Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
гудвин 30
сообщение 24.10.2017, 13:01
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1190
Регистрация: 31.8.2017
Из: курская обл
Пользователь №: 52814



Есть такой параметр, вот в этом аппарате что на картинке. Время переключения режимов стабилизатор-инвертор
≤6 мс
Ни каким реле вы не добьетесь.
Этот аппарат сам будет переходить с одного напряжения на другое и обратно + сам будет под заряжать аккумулятор.
Вот вам готовый вариант, но посмотрите подойдет ли он по мощности.АКБ в комплекте не идет.

Цитата(Rezo @ 24.10.2017, 12:29) *
И всё?
Так в чём собстенно проблема - не могу понять?
У Вас имеется 2-й второстепенный источник в виде преобразователя - устройство безперебойного питания, на который заводится питание от 1-го основного источника.
И как только наряжение на 1-м источнике исчезнет, безперебойник автоматически переключит питание от инвертора 12/220.
Это штатная схема во всех без исключения преобразователей бесперебойного питания.
Появилось напряжение на 1-м источнике, преобразователь безперебойного питания перебросит запитку от него - и так далее по кругу.
Что Вы хотите ещё выдумать?

Это вы описали классическую схему УБП а у него есть розетка 220 и инвертор отдельно а по середине оборудование и он хочет в одно
время питаться от розетки в другое от УБП и все это коммутировать реле.+ переход между источниками.


Сообщение отредактировал гудвин 30 - 24.10.2017, 12:53
Эскизы прикрепленных изображений
 Р В Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 86%
Прикрепленное изображение
704 x 305 (13.53 килобайт)
 
Вернуться в начало страницы