#21
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Цитата Схему включения звезда-треугольник изобразил Вы хоть бы загуглили что это значит. Цитата Как управлять выносным пультом без механической связи я пока не знаю С помощью тяг-тросиков? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#22
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 6.10.2017 Пользователь №: 52978 ![]() |
Вы хоть бы загуглили что это значит. С помощью тяг-тросиков? Гуглил, зачем им пуск с помощью звезда-треугольник при наличии УПП не знаю, но так захотел заказчик. С помощью тяг-тросиков? А что есть такое решение, насколько оно реализуемо? Есть ли в моем случае вариант попроще, я его не вижу, сам не отвечу. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#23
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 ![]() |
Вы заказчику сказали что УПП будет стоить больше его всех насосов??? На хрена на такие мощности УПП?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#24
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 6.10.2017 Пользователь №: 52978 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#25
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#26
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3262 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
Обеспечение плавного пуска силовых двигателей «звезда-треугогольник Вы хоть бы загуглили что это значит. Гуглил, зачем им пуск с помощью звезда-треугольник при наличии УПП не знаю, но так захотел заказчик. Пуск с УПП и пуск по схеме звезда- треугольник . Это два вида пуска -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#27
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1163 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 ![]() |
Удаляйте и добавляйте то что помечено.
Вы должны прийти к тому что. Пускатели в этих случаях не обязательны.Но можете оставить. Вам нужно предусмотреть что бы подача питания на УПП была разнесена по времени с вкл УПП сигналом CT хотя бы до 1мин. Вам нужно предусмотреть блокировку сигналов с датчиков сухого хода на время пока не появится давление. В ПДУ должны быть два органа управления на каждый привод свой,так же как и на основном пульту. Переключатели с блокировкой тут не пойдут потому что если вы вкл на основном пульту то не сможете отключить на ПДУ. И также на оборот. То что вы пишите , я принимаю, что цепи управления потребляют по 0,5А на сигнал Работа и 0,5А на сигнал ГОТОВ к работе (ну не может же быть, чтобы они потребляли по 3А при активной нагрузке! не знаю, что значит АС-15... условие применения?), т.е. в сумме 1А на 1 УПП. Примерно 0,4А на контроллер и на лампочки по 0,1А. У нас ИБП на 2,5А, тогда хватает. Это не так.Там описывается сколько максимально вы можете подключить нагрузки на эти сигналы что бы не спалить контакты реле что стоят в УПП. И лампочки вы можете применять светодиодные AD-22DS матрица d22 мм 24 В AC/DC Сообщение отредактировал гудвин 30 - 17.10.2017, 12:54 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#28
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 6.10.2017 Пользователь №: 52978 ![]() |
Поговорил сегодня с заказчиком, он сам просто не во всем разбирается, от УПП мы отказались, оставим только звезда-треугольник с помощью контакторов и реле времени. Блок управления удаленный будет на 220, поэтому ИБП тоже исключаем. Со сметой уже определился.
В основном это будет два автомата 1п на сигнализацию и на питание двигателя насоса Два автомата 3ф с тепловой защитой 6 контакторов (для управления звезда треугольник) доп. контакты (где-то 2 НО и 1 НЗ для каждого) Два реле времени Два модуля механической блокировки переключения контактов Логический контроллер небольшой. Ребят, большое спасибо за ваши замечания, я действительно не зря просидел столько времени над схемой вместе с вами её разбирая и исправляя, стал лучше в этом сам понимать. Схему сделаю после, как сделаю, конечно выложу. Гудвин, отдельное спасибо подробную критику с картинками, глаза замылились, точку фазы 220 с 24 никак не мог найти) Вам нужно предусмотреть блокировку сигналов с датчиков сухого хода на время пока не появится давление. - Хм, не думал об этом, ок, поработаю. Схема насоса, самая простая!!! Управление из двух мест: Выбор места управления осуществляется ключом. Отключение осуществляется по месту со шкафа, и с пульта активацией кнопки стоп с помощью ключа! О, спасибо, решение с доп. ключом мне в голову не приходило |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#29
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3262 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
Вам нужно предусмотреть блокировку сигналов с датчиков сухого хода на время пока не появится давление. - Хм, не думал об этом, ок, поработаю. обычное реле времени . цепи управления 110 в через понижающий тр-р 380/110. открытие задвижки , когда двигатель перешел на треугольник -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#30
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 6.10.2017 Пользователь №: 52978 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#31
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3262 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
-------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#32
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 ![]() |
Да на хрена усложнять все???? Дружище, ты больше их слушай, они любят контроллеры и уровни напряжения не меньше 220В. Собери схему управления на 24В, контакторы с катушками на 24В есть в продаже везде. Ты нам самое главное не сказал, откуда надо плясать, что это за процесс. И как должны включаться насосы и эл.двигатели. Мы давно бы тебе все нарисовали, если четко знали что ты хочешь от нас. А так мы долго еще будем гадать ребусы. Ты четко логику включения и процесса нам расскажи, а схему мы те нарисуем за пять минут. У тебя не такой сложный процесс, чтобы сидеть полдня над схемой!!!!
схема управления и сигнализации А реле времени зачем? О, спасибо, решение с доп. ключом мне в голову не приходило Логику работы схемы понял??? Захотел ты по месту включить насос, ключом активировал кнопку пуск. нажал пуск и все поехало, при условии, что есть жидкость в трубе. Захотел по месту выключить, активировал ключом стоп и выключил. Не хочешь по месту, вернул в первоначальное положение и управляешь со шкафа!!! Сообщение отредактировал scasi - 18.10.2017, 9:59 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#33
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3262 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
KLM - линейный контактор
KLD контактор треугольник KLY контактор звезда пускается двигатель в режиме звезда , через время 2...10 секунд переходит на режим работы - треугольник Сообщение отредактировал moshkarow - 18.10.2017, 18:29 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#34
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 6.10.2017 Пользователь №: 52978 ![]() |
Нарисовал схему плавного пуска через звезда-треугольник, вся индикация на 220. Ту схему с УПП пока отложил, позже для себя к ней вернусь, доработаю для себя.
moshkarow, это я понял что к чему scasi, танец не я задаю, но мне кажется с новыми вводными данными все проще. Процесс не сложный, я выкладывал раньше уже выше в теме требования. Оператор включает либо М1 либо М2 на выбор (по схеме звезда-треугольник), эти двигатели не работают, если отключен двигатель насоса. + ко всему есть удаленный пульт управления. Вот в принципе и все, однако все равно схема получается достаточно сложной, с ходу в ней не разобраться. Все усложнялось тем, что пульт должен был быть на 24 (позже уже от этого отказались). Посмотрите мою новую схему, пожалуйста. yadi.sk/i/35eCVerb3NsHTF Сообщение отредактировал Alexsei - 18.10.2017, 21:25 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#35
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3262 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
не в обиду , спрошу .
у вас есть электротехническое образование ( техникум , институт ) ? вы писали курсовые работы , диплом ? cреди многих требований предьевляемых к чертежам - есть правильность , читаемость , наглядность . вы решили пременить пневмо приставки для контакторов ? рссказали бы про свою схему . желательно фото шильдика двигателя , а то мы тут..... а там выкладываю вашу схему . -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#36
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1163 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 ![]() |
У вас с каждым днем все хуже и хуже.
Объясните для какой цели вы прилепили сюда контроллер и тут же используете релейную логику. У вас должны все сигналы входить в контролер а выходить только на исполнительные ( пускатели). При правильной настройке всего должно быть 2 кнопки стоп пуск + пуск стоп на Пду. Вот вам документ, как запустить двигатель звезда треугольник при помощи одного реле. И отредактированная схема, не до конца не вижу смысла. Вам нужно стремится к тому что на картинке.И это реально сделать так, на том контроллере что вы выбрали..контакты пускателей и моторы не рисовал.123 и 4 это пускатели.Из 12 входов использовал только 8 можете что нибудь ещо подавать на вх контроллера. Это схема так для примера. Сообщение отредактировал гудвин 30 - 19.10.2017, 14:04
Прикрепленные файлы
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#37
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3262 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
-------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#38
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 6.10.2017 Пользователь №: 52978 ![]() |
У вас с каждым днем все хуже и хуже. Объясните для какой цели вы прилепили сюда контроллер и тут же используете релейную логику. У вас должны все сигналы входить в контролер а выходить только на исполнительные ( пускатели). При правильной настройке всего должно быть 2 кнопки стоп пуск + пуск стоп на Пду. Вот вам документ, как запустить двигатель звезда треугольник при помощи одного реле. И отредактированная схема, не до конца не вижу смысла. Вам нужно стремится к тому что на картинке.И это реально сделать так, на том контроллере что вы выбрали..контакты пускателей и моторы не рисовал.123 и 4 это пускатели.Из 12 входов использовал только 8 можете что нибудь ещо подавать на вх контроллера. Это схема так для примера. Совершенно не согласен с тем, что мои схемы все хуже и хуже. Схему считаю рабочей, ну может, чуть-чуть её подправить надо, реле6 сместить и все, больших ошибок в ней не вижу. С помощью контроллера действительно можно было бы все расключить, не подумал об этом!!!, но это не значит, что моя схема плоха. Я сам инженер конструктор, схемами сталкивался не по прямому роду деятельности, но читать их научился, а вот составлять ни разу не пробовал, это мой первый опыт, поэтому сразу стал писать в разделе для чайников. Гудвин, у меня контакторы AX50 от ABB, поэтому я подобрал электронную приставку времени TEF5 - родная для такой модели контакторов, наподобе вашей на картинке, они идентичны. moshkarow, по принципиальным и однолинейным схемам я самоучка, т.к. сталкивался с проектами по ЭМ части. Гудвин, спасибо за объяснение по реле 4,5,6 - понял. Один вопрос: как вы будете управлять схемой ПП 2ух двигателей с помощью 4 контакторов, а не шести? Основная цепь, треугольник и звезда - три контактора на каждый двигатель, разве можно их кол-во уменьшить. У нас двигатели не всегда работают вместе. Какой из них пустить в работу выбирает оператор с помощью переключателей SA3 и SA4. Контроллер я стал использовать, т.к. не знаю как без него правильно нарисовать включение сигналов "авария". Хотя, по-моему, у меня уже есть одна мысль. Сообщение отредактировал Alexsei - 19.10.2017, 21:40 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#39
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1163 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 ![]() |
Совершенно не согласен с тем, что мои схемы все хуже и хуже. Схему считаю рабочей, ну может, чуть-чуть её подправить надо, реле6 сместить и все, больших ошибок в ней не вижу. С помощью контроллера действительно можно было бы все расключить, не подумал об этом!!!, но это не значит, что моя схема плоха. Я сам инженер конструктор, схемами сталкивался не по прямому роду деятельности, но читать их научился, а вот составлять ни разу не пробовал, это мой первый опыт, поэтому сразу стал писать в разделе для чайников. Гудвин, у меня контакторы AX50 от ABB, поэтому я подобрал электронную приставку времени TEF5 - родная для такой модели контакторов, наподобе вашей на картинке, они идентичны. moshkarow, по принципиальным и однолинейным схемам я самоучка, т.к. сталкивался с проектами по ЭМ части. Гудвин, спасибо за объяснение по реле 4,5,6 - понял. Один вопрос: как вы будете управлять схемой ПП 2ух двигателей с помощью 4 контакторов, а не шести? Основная цепь, треугольник и звезда - три контактора на каждый двигатель, разве можно их кол-во уменьшить. У нас двигатели не всегда работают вместе. Какой из них пустить в работу выбирает оператор с помощью переключателей SA3 и SA4. Контроллер я стал использовать, т.к. не знаю как без него правильно нарисовать включение сигналов "авария". Хотя, по-моему, у меня уже есть одна мысль. Подключаете лампочку на дополнительный нормально закрытый контакт пускателя что включает двигатель.Сначала она горит когда включится двигатель она погаснет если авария пускатель отпадет лампочка опять загорится.А вообще вариантов море. Насчет контакторов( пускателей) 123 вверху это один комплект звезда треугольник, какой куда и что будет делать зависит от программирования контролера 123(4 )внизу, это другой комплект а 4 это ваш маленький насос. Сообщение отредактировал гудвин 30 - 20.10.2017, 12:10 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#40
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1163 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 ![]() |
кто это будет делать ? Ну раз он его туда прилепил,я думаю программировать он умеет, если конечно он там не для красоты. ![]() Там даже для чего он его хочет использовать без программирования не обойтись. Он ведь продается пустой. Сообщение отредактировал гудвин 30 - 20.10.2017, 12:14 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |