#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 6.10.2017 Пользователь №: 52978 ![]() |
Добрый день, уважаемые электрики. Собирали недавно шкаф управления насосной станцией
Требования заказчика: 2 асинхронных двигателя на 22кВт (380В) и 1 насос 1кВт (220В) Предусмотреть отдельный пуск насосов с помощью переключателей на лицевой стороне шкафа Предусмотреть вход для сигнала сухого хода и блокировка работы двигателей при выключенном насосе. а также выносной пульт управления слаботочный (Для этого и управляющее напряжение у УПП на 24В) Индикация на шкафу Лампачки 1. Есть напряжение (это лампочка на 220В, остальные на 24В) 2. Работа М1, 3. Работа М2, 4. Авария М1. 5. Авария М2 Индикация на пульте управления 1.Работа, 2. Авария. OF1 - механизм переключения рубильника. FQ3 - это механизм переключателя автоматов, я на схеме условно показал, что он замыкает и размыкает переключатели SA2 (ВКЛ/ВЫКЛ на дверце шкафа) и SA5 (ВКЛ/ВЫКЛ на пульте управления). SA3 и SA4 это переключатели мотор автоматов с ручкой переключения ВКЛ/ВЫКЛ на дверце шкафа. DI - дискретный вход на УПП для сигнала от реле давления DO - дискретные выходы на управления лампочками на 24В. Подобрали мотор автоматы MS165-42 с устройствами плавного пуска PSR45 (с выходным управляющим напряжением на 24В) и вводной рубильник OT100F3 Катушки контакторов на 220, силовые полюса - 3шт (на переключение цепи питания двигателями). Есть у контакторов и НО контакты, я их применил в сети 24В (так можно делать?) для контроля переключателя ВКЛ/ВЫКЛ на выносном пульте управления. Помогите пожалуйста, разобраться, правильно ли я все изобразил, есть ли ошибки. Если есть, то желательно по пунктам. Сообщение отредактировал Alexsei - 16.10.2017, 19:11 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 ![]() |
Почему на однофазном насосе нет ноля?
|
![]() |
|
Гость_гудвин из дома_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
На схеме много ошибок, в понедельник проконсультирую где.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 6.10.2017 Пользователь №: 52978 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3270 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
-------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 ![]() |
Сдается мне не повезло вашему заказчику конкретно,раз исполнитель в разделе для чайников задает вопросы. Как вы считаете?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3270 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
-------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 6.10.2017 Пользователь №: 52978 ![]() |
Схему перерисовал, т.к. похоже у выбранных мною УПП нет реле выхода и дискретного входа тоже нет, и они не коммутируют ток 24в сами, только от внешнего источника. Поэтому заложил ИБП небольшой и ПР110 логический контроллер для сигналов холостого хода и вывода сигнала об аварии. Посмотрите, пожалуйста ещё раз.
Вопрос такой ещё: SA3 и SA4 - переключатели на лицевой стороне шкафа, соединенные штоком с ручками самих мотор-автоматов, при повороте переключателя ручка автомата также переключается. Может лучше сделать, чтобы переключатель просто разрывал цепь радом с соответствующим контактором, а не саму ручку автомата переворачивал?. Например SA4 нарисовать рядом с КМ1, а SA5 рядом с КМ2? Приложил архив, т.к. изображение весит 3мб, иначе ничего не видно Сообщение отредактировал Alexsei - 15.10.2017, 18:35
Прикрепленные файлы
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Почему потребители после лампочи включены между нулем и нулем?
И лампочки аварии будут всегда загораться все одновременно А датчик сухого хода не должен останавливать насос? А как выносной пульт управляет насосами? Сообщение отредактировал Pantryk - 15.10.2017, 18:48 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 6.10.2017 Пользователь №: 52978 ![]() |
Почему потребители после лампочи включены между нулем и нулем? И лампочки аварии будут всегда загораться все одновременно А датчик сухого хода не должен останавливать насос? А как выносной пульт управляет насосами? Между нулем и нулем? Где, что-то я не вижу... Остальное все исправил, только датчики сухого хода управляют работой не насоса, а электродвигателей М1 и М2, хотя можно добавить ещё одно реле размыкания до контакторов для остановки двигателя насоса.
Прикрепленные файлы
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Цитата Между нулем и нулем? Где, что-то я не вижу... Правее лампы HL1 Как ключ на выносном пульте может быть механически связан со шкафом. Зачем блок питания, если на низковольтную часть фаза посажена? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1190 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 ![]() |
1.Интересует марка Устройства плавного пуска. 2. Ошибок стало больше, чем в первом случае но об этом потом. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 ![]() |
Молодец гудвин, прогресс на лицо! Ни минуты личного времени на помощь другим (вот с работы, да, там можно). А главное - создать ажиотаж вокруг своих будущих подсказок, чтоб все ждали их с придыханием, а потом ещё долго аплодировали.
![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 ![]() |
ТПС, не мучался бы
![]() ![]() |
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1190 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 ![]() |
Молодец гудвин, прогресс на лицо! Ни минуты личного времени на помощь другим (вот с работы, да, там можно). А главное - создать ажиотаж вокруг своих будущих подсказок, чтоб все ждали их с придыханием, а потом ещё долго аплодировали. ![]() Ну а ваша где подсказка или только потрэндеть.И увы, мне сегодня некогда, работы много. Посмотрю чего тут насоветуют. ![]() Вы у него спросите чего он хочет, то он пишет, что уже собрали, то дайте правильную схему.Может это вообще курсовик. И про какой ажиотаж идет речь. А въехал, вы об подражателях, Да будет вам известно, о работе забываю как только прохожу проходную, я не лазию по интернету в выходные.Мне этого добра за неделю то тошноты. ![]() Сообщение отредактировал гудвин 30 - 16.10.2017, 12:32 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 ![]() |
Ну а ваша где подсказка или только потрэндеть.И увы, мне сегодня некогда, работы много. Посмотрю чего тут насоветуют. ![]() Вы у него спросите чего он хочет, то он пишет, что уже собрали, то дайте правильную схему.Может это вообще курсовик. И про какой ажиотаж идет речь. Так мы же стебаемся ![]() |
![]() |
|
Гость_Гость_Alexsei_*_* |
![]()
Сообщение
#17
|
Гости ![]() |
Понять, что я не халявщик уже можно было бы.
Шкаф ещё не собрали, но на днях будут собирать, все выходные просидел над схемой, чтоб быть уверенным, что она рабочая. Для меня сейчас пока важно, чтобы ничего добавлять в шкаф не пришлось, а схему я до корректирую до норм. состояния. На счет блока питания - он нужен, чтобы питать УПП (PSR45-600-11 ABB), а УПП в свою очередь будет управлять лампочками РАБОТА М1 и РАБОТА М2, которые должны быть на 24В. Как механически соединить выносной пульт управления со шкафом... а разве так нельзя? Кабель туда пойдет параллельный Условия заказчика были следующие: Состав двигателей: 1. Электродвигатель силовой ВА180S4 - IM 1081 22 kW 380V 1450 об/мин. – 2 шт. 2. Закачивающий насос (220V, до 1кВт) – 1 шт. Обеспечение плавного пуска силовых двигателей «звезда-треугольник». Общий выключатель. Выключатель закачивающего насоса. Раздельный пуск силовых двигателей (два выключателя). Цепи контроля: - «сухого хода» - блокировка включения силовых двигателей при неработающем закачивающем насосе. Индикация: «Включено" – индикация наличия питания. «Насос 1», «Насос 2» - две лампочки индикации над выключателями силовых двигателей «Авария» - индикация сухого хода Выносной пульт управления: «Вкл/Выкл» - включение силовых двигателей (при этом количество включаемых двигателей один/два задается на шкафу управления станцией) «Работа» - лампа индикации зеленого цвета «Авария» - лампа индикации красного цвета Кабель – 5 метров Слаботочный (до 36В) Если видите ошибки или вам что-то не понятно почему так сделано (условия заказчика выше), то говорите, пожалуйста, буду шлифовать |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Контроллер и реле сухого хода работать не будут потому, что оба их вывода питания сидят на нуле.
То, что обозначается пунктирной линией обозначает механическую связь (контакты одного кулачкового переключателя/кнопки и т.д). Как, при включении кнопки на пульте, нажмутся кнопки пуска УПП? Фаза с FQ3 посажена на выход (+) блока питания. Зачем? Почему нет защиты на двигатель насоса? Как обеспечивается блокировка силовых двигателей при срабатывании защиты двигателя насоса? Что в этой схеме является насосами, и в каком месте стоит датчик давления? По содержанию темы предполагал, что два двигателя и есть основные насосы, а по смыслу получается, что насос тут только 1 двигатель. Как обеспечивается блокировка основных двигателей при неработающем маленьком. Мне все же кажется, что по ТУ большие двигатели и есть насосы и защиту от их сухого хода видно, а блокировки от неработающего маленького не видно. Цитата Обеспечение плавного пуска силовых двигателей «звезда-треугольник». Замену схемы плавного пуска согласовали с заказчиком? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1190 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 ![]() |
Смотрим на рисунок там помечено цифрами и читаем тут.
И это ещо не все ошибки. Марку УПП напишите. 1.Почему лампочка последовательно. 2.Почему лампочки на 24 если вы через контроллер подаете 220. 3.Если лампочки на 24 то почему здесь N сети а не общий БП. 4.Если у вас два автомата с тепловой то и Р в этом месте должно быть 2 последовательно. 5.Как вы собираетесь включать по отдельности привода по этой схеме вы включаете только лампочку на ПДУ. И ТД. Вот вам для примера, но это только начало, То что помечено в штрих пунктире относится к ПДУ. Могут тоже быть ошибки пока не проверял. Остальное будет зависеть от марки вашего УПП. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 6.10.2017 Пользователь №: 52978 ![]() |
На схеме у меня остается непонятным лично для меня две вещи. 1. Можно ли так, как я нарисовал отключать питание УПП и двигателя насоса с выносного пульта с помощью механической связи... 2. Хватит ли мощности Блока питания на все лампочки, на контроллер и на цепи Управления УПП...
Фото из технических характеристик УПП выложил. У нас PSR45-600-11, я принимаю, что цепи управления потребляют по 0,5А на сигнал Работа и 0,5А на сигнал ГОТОВ к работе (ну не может же быть, чтобы они потребляли по 3А при активной нагрузке! не знаю, что значит АС-15... условие применения?), т.е. в сумме 1А на 1 УПП. Примерно 0,4А на контроллер и на лампочки по 0,1А. У нас ИБП на 2,5А, тогда хватает. Уважаемый, Гудвин, вопросы 1-4 по-моему, закрыл, спасибо за то, что указали на них. Как управлять выносным пультом без механической связи я пока не знаю... Уважаемый, Pantryk: Схему включения звезда-треугольник изобразил. Про защиту на двигатель насоса заказчик не писал, хотя можно туда предусмотреть также датчик давления. Это я уточню и остальные вопросы тоже. Фаза с FQ3 посажена на выход (+) блока питания. Зачем? Я предполагал, что это для питания дискретных выходов, а сами выходы коммутируют уже необходимое питание потребителя, видимо, был не прав. yadi.sk/i/yLuInC1b3NoSLw yadi.sk/i/NAmFQPag3NoSHm Что-то не получилось выложить сюда изображения. Написано использовано 1.45мб из 1 мб, хотя я ничего ещё к данному сообщение не прикреплял. Прикрепил ссылки на свой яндекс диск. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |