Ребят, всем привет. Интересует вопрос по автоматам АЕ 1031. Гуглил, искал и вычитал, что если после наименования автомата стоит цифра 1, то там отсечка тепловая+электромагнитная. А если цифра 2, то отсечка только тепловая. Но при этом я имею автомат АЕ 1031-2 В16. По идее там отсечка тепловая, но ведь сама буква перед цифрой подразумевает, что есть электромагнитная отсечка. Кто что скажет по этому поводу? Вариант ответа поменяй автомат и не парь мозг не принимается, так как работаем со школами и этих автоматов тысячи, а денег как вы знаете никто на это не выделяет.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3155 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Может я конечно и ошибаюсь, но буква перед "16" обозначает совсем не то, что вы думаете, а климатическое исполнение.
Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 11.10.2017, 13:29 -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17905 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Хотелось бы увидеть фотку самого предмета.
По ТУ после 2 д.б. УХЛ. Сообщение отредактировал Олега - 11.10.2017, 13:25 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3155 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
УХЛ(ХЛ), М, ОМ, О, В (ГОСТ 15150-69)
-------------------- |
![]() |
|
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
встречал вариант расшифровки, где тип расцепителя 1-комбинированый, 2-электромагнитный, 3-тепловой
может у разных производителей встречаются отличия |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17905 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23083 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Гуглил, искал и вычитал, что если после наименования автомата стоит цифра а я ремблил, и нашёл другое тыц тыц -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 40 Регистрация: 23.8.2017 Пользователь №: 52773 ![]() |
а я ремблил, и нашёл другое Ну в общем я в основном по вашей первой ссылке и ориентировался и в основном всё, что я находил пишут тоже самое, что и по первой ссылке. Вторая ссылка какая-то вообще непонятная. Судя по ней получается, что только у 6А автомата есть электромагнитный расцепитель? Да ну фигня какая-то. Меня не все правильно поняли, поэтому приложу фото из интернета, для правильного понимания. Если потребуется завтра попробую сфотографировать непосредственно сам автомат. То место, где я выделил красным там напсано АЕ 1031-2 и дальше всякая фигня тапа УФЛ и тд, на неё я совершенно не обращаю внимания. А то место, где я выделил синим, там стоит В16. Меня именно волнуют 2 вещи. В строчке выделенной красной как я понимаю цифра "2" подразумевает то, что автомат только с тепловой защитой, а в строчке выделенной синим буква "В" подразумевает ведь кратность электромагнитной отсечки верно? То есть получается какая-то несостыковка. Сообщение отредактировал fanat1k - 11.10.2017, 18:57 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 40 Регистрация: 23.8.2017 Пользователь №: 52773 ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#10
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17905 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
.. а в строчке выделенной синим буква "В" подразумевает ведь кратность электромагнитной отсечки верно? То есть получается какая-то несостыковка. Пёс ее знает, что она обозначает. Но к характеристикам, появившимся у нас в Сообщение отредактировал Олега - 12.10.2017, 9:42 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 672 Регистрация: 22.4.2016 Пользователь №: 49032 ![]() |
Пёс ее знает, что она обозначает. Но к характеристикам, появившимся у нас в Вот литература на АЕ 1031 в прикрепленном файле Двойка перед УХЛ - только тепловой расцепитель, если бы была единица - и тепловой и электромагнитный Сообщение отредактировал sasha4312 - 12.10.2017, 11:35
Прикрепленные файлы
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3861 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
...я имею автомат АЕ 1031-2 В16. По идее там отсечка тепловая, но ведь сама буква перед цифрой подразумевает, что есть электромагнитная отсечка. Кто что скажет по этому поводу?... Уважаемый fanat1k! Вы очень правильно заметили несоответствие в обозначениях данного автомата, каких встречается тысячи! О чём это говорит? Это говорит, скорее всего, о некомпетентности производителя данного автомата, который нанёс на его корпус два взаимоисключающих обозначения. Данный автомат, похоже, изготавливается по неким доморощенным ТУ, а обозначение В16 - это обозначение времятоковой характеристики электромагнитного расцепителя по ГОСТ Р 50345-2010, в котором предписывается применять систему обозначений, взятую из стандарта МЭК 60898-1:2003, т.е. буквы B, C, D перед цифрами номинального тока. Хотя, как мы знаем, у зарубежных производителей кроме этого существуют характеристики A, Z, K и другие, но это уже другая тема... -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17905 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Вот литература .. Саша, этой литературы - про 1 и 2 - весь гугель "в попугаях" обозначение В16 - это обозначение времятоковой характеристики электромагнитного расцепителя по ГОСТ Р 50345-2010 Похоже на обозначение. Коллега Сочувствующий проверял, ЭМР отсутствует. Следовательно буковка не с этой оперы. эти АВ выпускали по ТУ, только вряд ли они переписывались после появления другого ГОСТа (даже того года, который указан выше). Во всяком случае никаких намеков на существование АЕ1031 именно с характеристикой (любой буквы) я не нашел. Намек нашел таки, ТУ. MD.29.18.05755789.018 - 2001. Правда это не объясняет : 1. казус одновременности "1" и "В16" 2. отсутствие МР при наличии "В16" 3. "В" по этому ТУ только для модификации 1031М-1 Разве что кто-то фуфло гнал, возможно и с поднебесной, уже тогда ![]() Сообщение отредактировал Олега - 12.10.2017, 14:49 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 ![]() |
ТСу похоже попался "привет из 90-ых"... В то время на просторах бывшего СССР творился адовый беспредел и автоматы скорее всего контрафакт, "сделанный на Малой Арнаутской улице в Одессе", а точнее говоря в руинах какого-нибудь завода, кучка жуликов организовывала по-быстрому малое предприятие и начинало клепать что-нибудь из неликвидов бывшего завода, те же автоматы к примеру... естественно, что соблюдение стандартов, нормативов и прочей шняги никого не интересовало... главное - быстрая прибыль Мне попадалась партия таких автоматов: при проверке из 60 штук не сработал ни один - внутри не было расцепителей... просто пустышки! ![]() Интересует вопрос по автоматам АЕ 1031... Вариант ответа поменяй автомат и не парь мозг... Как не крути, это лучший вариант -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3861 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
...не принимается, так как работаем со школами и этих автоматов тысячи, а денег как вы знаете никто на это не выделяет. Остаётся одно - пустить "шапку по кругу", может быть добрые люди дадут Вам денег для замены этих автоматов... -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23083 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
возможно кишки и шкурка просто не родные
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3155 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Ну чего проще вскрыть один из резерва, раз их тысячи.
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 40 Регистрация: 23.8.2017 Пользователь №: 52773 ![]() |
Разломал автомат с точно такой маркировкой. Электромагнитного расцепителя нет, только тепловой. Круто, спасибо за информацию ![]() Ну чего проще вскрыть один из резерва, раз их тысячи. Ну так они не в резерве, они в щитах ![]() Спасибо всем отписавшимся, ну хотя бы немного разобрались. Сообщение отредактировал fanat1k - 13.10.2017, 18:12 |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#20
|
Гости ![]() |
... Это говорит, скорее всего, о некомпетентности производителя данного автомата, который нанёс на его корпус два взаимоисключающих обозначения. Данный автомат, похоже, изготавливается по неким доморощенным ТУ, а обозначение В16 - это обозначение времятоковой характеристики электромагнитного расцепителя по ГОСТ Р 50345-2010, в котором предписывается применять систему обозначений, взятую из стандарта МЭК 60898-1:2003, т.е. буквы B, C, D перед цифрами номинального тока. Хотя, как мы знаем, у зарубежных производителей кроме этого существуют характеристики A, Z, K и другие, но это уже другая тема... Вань, эти автоматы изготавливались задолго до 2010 года, ещё и стандартов таких не было. Ну и вопрос на засыпку: Вы в курсе, где данные автоматы производились? По моим данным это Казахстан и Молдавия. Может Вы ещё производителей знаете? |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |