Ребят, всем привет. Интересует вопрос по автоматам АЕ 1031. Гуглил, искал и вычитал, что если после наименования автомата стоит цифра 1, то там отсечка тепловая+электромагнитная. А если цифра 2, то отсечка только тепловая. Но при этом я имею автомат АЕ 1031-2 В16. По идее там отсечка тепловая, но ведь сама буква перед цифрой подразумевает, что есть электромагнитная отсечка. Кто что скажет по этому поводу? Вариант ответа поменяй автомат и не парь мозг не принимается, так как работаем со школами и этих автоматов тысячи, а денег как вы знаете никто на это не выделяет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 11.10.2017, 13:20
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3155
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Может я конечно и ошибаюсь, но буква перед "16" обозначает совсем не то, что вы думаете, а климатическое исполнение.



Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 11.10.2017, 13:29


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 11.10.2017, 13:24
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17905
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Хотелось бы увидеть фотку самого предмета.
По ТУ после 2 д.б. УХЛ.

Сообщение отредактировал Олега - 11.10.2017, 13:25
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 11.10.2017, 13:33
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3155
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



УХЛ(ХЛ), М, ОМ, О, В (ГОСТ 15150-69)


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 11.10.2017, 13:43
Сообщение #5





Гости






встречал вариант расшифровки, где тип расцепителя 1-комбинированый, 2-электромагнитный, 3-тепловой
может у разных производителей встречаются отличия
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 11.10.2017, 16:59
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17905
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Shura_with_KINEF @ 11.10.2017, 13:33) *
УХЛ(ХЛ), М, ОМ, О, В (ГОСТ 15150-69)

Ну вот, все как надо icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 11.10.2017, 17:59
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23083
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(fanat1k @ 11.10.2017, 12:08) *
Гуглил, искал и вычитал, что если после наименования автомата стоит цифра

а я ремблил, и нашёл другое тыц тыц


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
fanat1k
сообщение 11.10.2017, 18:56
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 40
Регистрация: 23.8.2017
Пользователь №: 52773



Цитата(с2н5он @ 11.10.2017, 21:59) *
а я ремблил, и нашёл другое

Ну в общем я в основном по вашей первой ссылке и ориентировался и в основном всё, что я находил пишут тоже самое, что и по первой ссылке. Вторая ссылка какая-то вообще непонятная. Судя по ней получается, что только у 6А автомата есть электромагнитный расцепитель? Да ну фигня какая-то.

Меня не все правильно поняли, поэтому приложу фото из интернета, для правильного понимания. Если потребуется завтра попробую сфотографировать непосредственно сам автомат. То место, где я выделил красным там напсано АЕ 1031-2 и дальше всякая фигня тапа УФЛ и тд, на неё я совершенно не обращаю внимания. А то место, где я выделил синим, там стоит В16. Меня именно волнуют 2 вещи. В строчке выделенной красной как я понимаю цифра "2" подразумевает то, что автомат только с тепловой защитой, а в строчке выделенной синим буква "В" подразумевает ведь кратность электромагнитной отсечки верно? То есть получается какая-то несостыковка.



Сообщение отредактировал fanat1k - 11.10.2017, 18:57
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
fanat1k
сообщение 12.10.2017, 4:51
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 40
Регистрация: 23.8.2017
Пользователь №: 52773



Вот сфотографировал сам автомат
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 12.10.2017, 8:41
Сообщение #10





Гости






Цитата(fanat1k @ 12.10.2017, 4:51) *
Вот сфотографировал сам автомат

Разломал автомат с точно такой маркировкой. Электромагнитного расцепителя нет, только тепловой.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 12.10.2017, 9:35
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17905
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(fanat1k @ 11.10.2017, 18:56) *
.. а в строчке выделенной синим буква "В" подразумевает ведь кратность электромагнитной отсечки верно? То есть получается какая-то несостыковка.

Пёс ее знает, что она обозначает. Но к характеристикам, появившимся у нас в 1992г., если не ошибаюсь 1994г., данная надпись скорее всего отношения не имеет.

Сообщение отредактировал Олега - 12.10.2017, 9:42
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
sasha4312
сообщение 12.10.2017, 10:47
Сообщение #12


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 672
Регистрация: 22.4.2016
Пользователь №: 49032



Цитата(Олега @ 12.10.2017, 10:35) *
Пёс ее знает, что она обозначает. Но к характеристикам, появившимся у нас в 1992г., если не ошибаюсь 1994г., данная надпись скорее всего отношения не имеет.

Вот литература на АЕ 1031 в прикрепленном файле

Двойка перед УХЛ - только тепловой расцепитель, если бы была единица - и тепловой и электромагнитный

Сообщение отредактировал sasha4312 - 12.10.2017, 11:35
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ae1000.pdf ( 415.96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1538
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 12.10.2017, 11:54
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3861
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(fanat1k @ 11.10.2017, 11:08) *
...я имею автомат АЕ 1031-2 В16. По идее там отсечка тепловая, но ведь сама буква перед цифрой подразумевает, что есть электромагнитная отсечка. Кто что скажет по этому поводу?...

Уважаемый fanat1k! Вы очень правильно заметили несоответствие в обозначениях данного автомата, каких встречается тысячи! О чём это говорит? Это говорит, скорее всего, о некомпетентности производителя данного автомата, который нанёс на его корпус два взаимоисключающих обозначения. Данный автомат, похоже, изготавливается по неким доморощенным ТУ, а обозначение В16 - это обозначение времятоковой характеристики электромагнитного расцепителя по ГОСТ Р 50345-2010, в котором предписывается применять систему обозначений, взятую из стандарта МЭК 60898-1:2003, т.е. буквы B, C, D перед цифрами номинального тока. Хотя, как мы знаем, у зарубежных производителей кроме этого существуют характеристики A, Z, K и другие, но это уже другая тема...


--------------------
Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 12.10.2017, 14:34
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17905
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(sasha4312 @ 12.10.2017, 10:47) *
Вот литература ..

Саша, этой литературы - про 1 и 2 - весь гугель "в попугаях"

Цитата(Ваня Иванов @ 12.10.2017, 11:54) *
обозначение В16 - это обозначение времятоковой характеристики электромагнитного расцепителя по ГОСТ Р 50345-2010

Похоже на обозначение. Коллега Сочувствующий проверял, ЭМР отсутствует. Следовательно буковка не с этой оперы.
Да, эти АВ выпускали по ТУ, только вряд ли они переписывались после появления другого ГОСТа (даже того года, который указан выше). Во всяком случае никаких намеков на существование АЕ1031 именно с характеристикой (любой буквы) я не нашел.


Цитата(Олега @ 12.10.2017, 14:13) *
эти АВ выпускали по ТУ, только вряд ли они переписывались после появления другого ГОСТа (даже того года, который указан выше). Во всяком случае никаких намеков на существование АЕ1031 именно с характеристикой (любой буквы) я не нашел.

Намек нашел таки, ТУ. MD.29.18.05755789.018 - 2001. Правда это не объясняет :
1. казус одновременности "1" и "В16"
2. отсутствие МР при наличии "В16"
3. "В" по этому ТУ только для модификации 1031М-1
Разве что кто-то фуфло гнал, возможно и с поднебесной, уже тогда icon_confused.gif

Сообщение отредактировал Олега - 12.10.2017, 14:49
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ixtim
сообщение 12.10.2017, 16:04
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2000
Регистрация: 27.12.2013
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245




ТСу похоже попался "привет из 90-ых"... В то время на просторах бывшего СССР творился адовый беспредел и автоматы скорее всего контрафакт, "сделанный на Малой Арнаутской улице в Одессе", а точнее говоря в руинах какого-нибудь завода, кучка жуликов организовывала по-быстрому малое предприятие и начинало клепать что-нибудь из неликвидов бывшего завода, те же автоматы к примеру... естественно, что соблюдение стандартов, нормативов и прочей шняги никого не интересовало... главное - быстрая прибыль
Мне попадалась партия таких автоматов: при проверке из 60 штук не сработал ни один - внутри не было расцепителей... просто пустышки! icon_eek.gif
Цитата(fanat1k @ 11.10.2017, 12:08) *
Интересует вопрос по автоматам АЕ 1031... Вариант ответа поменяй автомат и не парь мозг...

Как не крути, это лучший вариант


--------------------
Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 12.10.2017, 16:47
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3861
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(fanat1k @ 11.10.2017, 11:08) *
...не принимается, так как работаем со школами и этих автоматов тысячи, а денег как вы знаете никто на это не выделяет.

Остаётся одно - пустить "шапку по кругу", может быть добрые люди дадут Вам денег для замены этих автоматов...


--------------------
Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 12.10.2017, 17:36
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23083
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



возможно кишки и шкурка просто не родные


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 12.10.2017, 20:25
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3155
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Ну чего проще вскрыть один из резерва, раз их тысячи.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
fanat1k
сообщение 13.10.2017, 18:12
Сообщение #19


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 40
Регистрация: 23.8.2017
Пользователь №: 52773



Цитата(Гость сочувствующий @ 12.10.2017, 12:41) *
Разломал автомат с точно такой маркировкой. Электромагнитного расцепителя нет, только тепловой.

Круто, спасибо за информацию icon_smile.gif

Цитата(Shura_with_KINEF @ 13.10.2017, 0:25) *
Ну чего проще вскрыть один из резерва, раз их тысячи.

Ну так они не в резерве, они в щитах icon_smile.gif

Спасибо всем отписавшимся, ну хотя бы немного разобрались.

Сообщение отредактировал fanat1k - 13.10.2017, 18:12
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 13.10.2017, 18:27
Сообщение #20





Гости






Цитата(Ваня Иванов @ 12.10.2017, 11:54) *
... Это говорит, скорее всего, о некомпетентности производителя данного автомата, который нанёс на его корпус два взаимоисключающих обозначения. Данный автомат, похоже, изготавливается по неким доморощенным ТУ, а обозначение В16 - это обозначение времятоковой характеристики электромагнитного расцепителя по ГОСТ Р 50345-2010, в котором предписывается применять систему обозначений, взятую из стандарта МЭК 60898-1:2003, т.е. буквы B, C, D перед цифрами номинального тока. Хотя, как мы знаем, у зарубежных производителей кроме этого существуют характеристики A, Z, K и другие, но это уже другая тема...

Вань, эти автоматы изготавливались задолго до 2010 года, ещё и стандартов таких не было. Ну и вопрос на засыпку: Вы в курсе, где данные автоматы производились? По моим данным это Казахстан и Молдавия. Может Вы ещё производителей знаете?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 25.5.2025, 0:23
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены