См. рисунок, было подключено так, на каждую тэну по 2 фазы, ноль на корпус. Вот думаю правильно ли это? Работало 3 года, оплавились провода. мощность тэны 1.5кв, 380 вольт.

Сообщение отредактировал Михаил1991123 - 6.10.2017, 13:33
Эскизы прикрепленных изображений
 РЈРјРµРЅСЊС€РµРЅРѕ РґРѕ 92%
Прикрепленное изображение
1152 x 648 (12.57 килобайт)
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 6.10.2017, 13:49
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



какие именно провода оплавились? Выкладывайте фото
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
marsikk
сообщение 6.10.2017, 14:38
Сообщение #3


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 161
Регистрация: 30.5.2013
Из: подмосковье
Пользователь №: 33532



И фото тэнов
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил1991123
сообщение 6.10.2017, 14:53
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 6.10.2017
Пользователь №: 52977



Цитата(Shturman1 @ 6.10.2017, 20:49) *
какие именно провода оплавились? Выкладывайте фото

Все три фазы, оплавились перед автоматами, фото позже.

Цитата(marsikk @ 6.10.2017, 21:38) *
И фото тэнов

Тэны в котле, достать их для фото проблема, 1.7 в длинну 1.5кв. Тэны с сауны, их камнями залаживали и водой поливали, Болгарские.
Эскизы прикрепленных изображений
 РЈРјРµРЅСЊС€РµРЅРѕ РґРѕ 92%
Прикрепленное изображение
1152 x 648 (15.04 килобайт)
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
marsikk
сообщение 6.10.2017, 15:53
Сообщение #5


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 161
Регистрация: 30.5.2013
Из: подмосковье
Пользователь №: 33532



Цитата(Михаил1991123 @ 6.10.2017, 14:53) *
Тэны в котле, достать их для фото проблема, 1.7 в длинну 1.5кв. Тэны с сауны, их камнями залаживали и водой поливали, Болгарские.

Не совсем корректно выразился))) я про место подключения тэнов На баке )) там должны быть крышка, а под ней выводы тэнов.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
гудвин 30
сообщение 6.10.2017, 16:07
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1190
Регистрация: 31.8.2017
Из: курская обл
Пользователь №: 52814



Так у вас тены в баке с водой или как.А то по вашему выражению не совсем понятно.То ли в котле то ли под камнями.(Тэны в котле, достать их для фото проблема, 1.7 в длинну 1.5кв. Тэны с сауны, их камнями залаживали и водой поливали, Болгарские.)
И у вас на корпусе не рабочий ноль а защитный. И схема у вас треугольник.И на сколько у вас автомат что он проводку не спас.
Эскизы прикрепленных изображений
 РЈРјРµРЅСЊС€РµРЅРѕ РґРѕ 97%
Прикрепленное изображение
3028 x 2141 (107.9 килобайт)
 РЈРјРµРЅСЊС€РµРЅРѕ РґРѕ 92%
Прикрепленное изображение
1152 x 648 (23.5 килобайт)

 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tad
сообщение 6.10.2017, 18:06
Сообщение #7


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 845
Регистрация: 12.5.2017
Пользователь №: 52268



Цитата(Михаил1991123 @ 6.10.2017, 13:18) *
См. рисунок, было подключено так, на каждую тэну по 2 фазы, ноль на корпус. Вот думаю правильно ли это? Работало 3 года, оплавились провода.

Если работало, значит всё правильно было подключено. Замените провода на провода с термостойкой изоляцией.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 6.10.2017, 19:47
Сообщение #8





Гости






Цитата(Михаил1991123 @ 6.10.2017, 14:53) *
Все три фазы, оплавились перед автоматами, фото позже.
...

Т.е. провода оплавились возле места подключения к автоматам (клеммаам автоматов)? Если это так, провода могли оплавиться из-за ослабления контактов в месте подключения и ТЭН-ы здесь не при чём.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 6.10.2017, 22:29
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3168
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Цитата(Гость сочувствующий @ 6.10.2017, 19:47) *
Т.е. провода оплавились возле места подключения к автоматам (клеммаам автоматов)? Если это так, провода могли оплавиться из-за ослабления контактов в месте подключения и ТЭН-ы здесь не при чём.

+100500


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
marsikk
сообщение 7.10.2017, 9:06
Сообщение #10


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 161
Регистрация: 30.5.2013
Из: подмосковье
Пользователь №: 33532



Цитата(Гость сочувствующий @ 6.10.2017, 19:47) *
Т.е. провода оплавились возле места подключения к автоматам (клеммаам автоматов)? Если это так, провода могли оплавиться из-за ослабления контактов в месте подключения и ТЭН-ы здесь не при чём.

Но не факт, что они не оплавились и там
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 7.10.2017, 10:05
Сообщение #11





Гости






Цитата(marsikk @ 7.10.2017, 9:06) *
Но не факт, что они не оплавились и там

Вопрос не ко мне, ТС об этом ничего не говорит, зачем нам фантазировать?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 

RSS Текстовая версия Сейчас: 11.6.2025, 15:21
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru 
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены