![]() Как сделать подключение к трехфазному щитку инвертора и генератора |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Как сделать подключение к трехфазному щитку инвертора и генератора |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 4.10.2017 Пользователь №: 52967 ![]() |
Приветствую, подскажите как правильно завести генератор и инвертор от солнечных панелей в трехфазный щиток, можно ли ноль от генератора и инвертора подключить к гзш?
планируется инвертор использоват как альтернативу сети, а генератор будет питать только одну линию. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 ![]() |
Чтобы отвечать на такие вопросы нужно хотя бы знать про какое оборудование идет речь, название, модель , техническое описание. Знаете анекдот? Папа а мухоморы можно кушать? Можно сынок, но только один раз в жизни.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 4.10.2017 Пользователь №: 52967 ![]() |
Оборудование самое обычное, частный дом, рубильник ABB трехпозиционный, после рубильника и байпаса каждая фаза пойдет на свое УЗО с распределением на двухполюсные автоматы, инвертор 5квт, я там накидал на рисунке как примерно будет подключена входящая часть, какие подробности еще нужны? контур заземления сделан возле дома, подведен металлической шиной до самого щитка.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3212 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
К ГЗШ N генератора и инвертора подключать нельзя, от них на ГЗШ должны прийти РЕ. РЕ всех ваших источников должны соединиться в одной точке - ГЗШ. Не допускается непосредственное присоединение к земле генератора, инвертора. Защитные заземляющие проводники РЕ, совмещённые (РЕN) -проводники должны быть изолированными до ГЗШ, а значит рама, корпус генератора, инвертора должны иметь только одну точку заземления - ваша ГЗШ, т.е. генератор, инвертор должен стоять на изолированном основании. Коммутироваться должны не только линейные(фазные) проводники, но и нейтраль (N), т.е. коммутационное устройство в вашем случае должно быть четырёхполюсное.
Подробно: - ГОСТ 30331.1-2013 п.312.2.1.2 - ГОСТ Р 50571-4-44-2011 п. 444.4.6.1 и далее -------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 4.10.2017 Пользователь №: 52967 ![]() |
К ГЗШ N генератора и инвертора подключать нельзя, от них на ГЗШ должны прийти РЕ. РЕ всех ваших источников должны соединиться в одной точке - ГЗШ. Не допускается непосредственное присоединение к земле генератора, инвертора. Защитные заземляющие проводники РЕ, совмещённые (РЕN) -проводники должны быть изолированными до ГЗШ, а значит рама, корпус генератора, инвертора должны иметь только одну точку заземления - ваша ГЗШ, т.е. генератор, инвертор должен стоять на изолированном основании. Коммутироваться должны не только линейные(фазные) проводники, но и нейтраль (N), т.е. коммутационное устройство в вашем случае должно быть четырёхполюсное. Подробно: - ГОСТ 30331.1-2013 п.312.2.1.2 - ГОСТ Р 50571-4-44-2011 п. 444.4.6.1 и далее Благодарю. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Цитата - ГОСТ Р 50571-4-44-2011 п. 444.4.6.1 и далее Выполнить это не реально, т.к. трансформатор на подстанции заземлен не на ГЗШ потребителя. Кроме того рассматриваются случаи, когда все источники либо TN-C либо TN-S. А чаще получается так, что при питании от сети у нас TN-C-S, а при питании от генератора (однофазного) должно быть TN-S (т.к. в однофазной сети PEN запрещен). Про изолированный провод это соединение нейтралей, которые в случае 444.4.6.1 это PEN. Обязательность изолирования PE нету. Изолированное основание для генератора, это исходя из каких соображений? |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |