Как сделать подключение к трехфазному щитку инвертора и генератора |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Как сделать подключение к трехфазному щитку инвертора и генератора |
4.10.2017, 23:25
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 4.10.2017 Пользователь №: 52967 |
|
|
|
|
5.10.2017, 4:27
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 |
Чтобы отвечать на такие вопросы нужно хотя бы знать про какое оборудование идет речь, название, модель , техническое описание. Знаете анекдот? Папа а мухоморы можно кушать? Можно сынок, но только один раз в жизни.
|
|
|
5.10.2017, 9:41
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 4.10.2017 Пользователь №: 52967 |
Оборудование самое обычное, частный дом, рубильник ABB трехпозиционный, после рубильника и байпаса каждая фаза пойдет на свое УЗО с распределением на двухполюсные автоматы, инвертор 5квт, я там накидал на рисунке как примерно будет подключена входящая часть, какие подробности еще нужны? контур заземления сделан возле дома, подведен металлической шиной до самого щитка.
|
|
|
5.10.2017, 13:39
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2780 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
К ГЗШ N генератора и инвертора подключать нельзя, от них на ГЗШ должны прийти РЕ. РЕ всех ваших источников должны соединиться в одной точке - ГЗШ. Не допускается непосредственное присоединение к земле генератора, инвертора. Защитные заземляющие проводники РЕ, совмещённые (РЕN) -проводники должны быть изолированными до ГЗШ, а значит рама, корпус генератора, инвертора должны иметь только одну точку заземления - ваша ГЗШ, т.е. генератор, инвертор должен стоять на изолированном основании. Коммутироваться должны не только линейные(фазные) проводники, но и нейтраль (N), т.е. коммутационное устройство в вашем случае должно быть четырёхполюсное.
Подробно: - ГОСТ 30331.1-2013 п.312.2.1.2 - ГОСТ Р 50571-4-44-2011 п. 444.4.6.1 и далее -------------------- |
|
|
|
6.10.2017, 0:40
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 4.10.2017 Пользователь №: 52967 |
К ГЗШ N генератора и инвертора подключать нельзя, от них на ГЗШ должны прийти РЕ. РЕ всех ваших источников должны соединиться в одной точке - ГЗШ. Не допускается непосредственное присоединение к земле генератора, инвертора. Защитные заземляющие проводники РЕ, совмещённые (РЕN) -проводники должны быть изолированными до ГЗШ, а значит рама, корпус генератора, инвертора должны иметь только одну точку заземления - ваша ГЗШ, т.е. генератор, инвертор должен стоять на изолированном основании. Коммутироваться должны не только линейные(фазные) проводники, но и нейтраль (N), т.е. коммутационное устройство в вашем случае должно быть четырёхполюсное. Подробно: - ГОСТ 30331.1-2013 п.312.2.1.2 - ГОСТ Р 50571-4-44-2011 п. 444.4.6.1 и далее Благодарю. |
|
|
6.10.2017, 10:01
Сообщение
#6
|
|
Кое в чем специалист Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Цитата - ГОСТ Р 50571-4-44-2011 п. 444.4.6.1 и далее Выполнить это не реально, т.к. трансформатор на подстанции заземлен не на ГЗШ потребителя. Кроме того рассматриваются случаи, когда все источники либо TN-C либо TN-S. А чаще получается так, что при питании от сети у нас TN-C-S, а при питании от генератора (однофазного) должно быть TN-S (т.к. в однофазной сети PEN запрещен). Про изолированный провод это соединение нейтралей, которые в случае 444.4.6.1 это PEN. Обязательность изолирования PE нету. Изолированное основание для генератора, это исходя из каких соображений? |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 22:02 |
|