Изменяется ли мощность трансформатора в зависимости от положения РПН, если да, то как рассчитать?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Также как и любая другая мощность S=корень(3)*U*I
Сообщение отредактировал Pantryk - 31.8.2017, 19:28 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1554 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 ![]() |
Изменяется ли мощность трансформатора в зависимости от положения РПН... Нет, не изменяется. РПН изменяет только коэффициент трансформации силового трансформатора. -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7609 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Изменяется ли мощность трансформатора в зависимости от положения РПН, если да, то как рассчитать? От положения РПН меняется только значение вольт/виток на первичной обмотке при сохранении мощности и коэффициента трансформации. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1554 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 ![]() |
От положения РПН меняется только значение вольт/виток на первичной обмотке при сохранении мощности и коэффициента трансформации. Все-таки коэффициент трансформации изменяется. По принципу действия РПН http://electricalschool.info/main/ekspluat...ivanie-rpn.html -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1832 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 ![]() |
Изменяется ли мощность трансформатора в зависимости от положения РПН, если да, то как рассчитать? РПН это устройство которое переключает отпайки от обмотки трансформатора(в основном от первичной обмотки). И мощности самого трансформатора не меняет. Т.К. коэффициент трансформации это отношение числа витков обмотки, то коэффициент меняется. На что и дал ссылку mic61. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Основной лимитирующий фактор - нагрев. Для всех ответвлений обычно написан один и тот же номинальный ток. Значит максимальная продолжительно передаваемая мощность зависит от вторичного напряжения, которое зависит в том числе от положения РПН. Т.е. фактически при переключении РПН габаритная мощность меняется, из-за того, что изменяется напряжение вторички. Но при выборе трансформатора это никак не учитывается потому, что основное назначение РПН это установка нужного напряжения на выходе. Т.е. разброс мощности трансформатора на разных положениях РПН используется для компенсации уровня напряжения в точке подключения.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11177 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Ну, я бы заинтересовался об уровне копенганена на уровне "ну, вдули вы нам этот транс, а по максимуму он отработает?", но с другой стороны реальный масляный трансформатор быстро не сдохнет. Зимой, как минимум.
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1554 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 ![]() |
Основной лимитирующий фактор - нагрев. Для всех ответвлений обычно написан один и тот же номинальный ток. ... Да, сечение обмотки трансформатора рассчитываются (по условиям нагрева в том числе) на Номинальный (длительно допустимый) ток. И при работе РПН он (ток) действительно ограничивается на уровне 1,05 Iном при "задирании" напряжения стороны НН, т.к. перегруз трансформатора на 5% допускается длительно (ПТЭ.) На 13-ой (и более) отпайке транс физически сможет "выдавить" 149,6 А и более из расчета габаритной мощности, а завод гарантирует длительную работу трансформатора при токе только 132,6 А на этой (и более высоких) отпайке. Т.е. на "высоких" отпайках можно грузить транс до номинальной ("габаритной") мощности, но учитывать при этом наличие перегруза по току, и принимать меры по борьбе с перегревом (ограничение по времени и/или включение дополнительных охладителей.) ![]() -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Да, как-то про столь высокие материи (110 кВ) не думал.
Сообщение отредактировал Pantryk - 7.9.2017, 14:51 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1832 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 ![]() |
Основной лимитирующий фактор - нагрев. За этим фактором, особый контроль. Скажем многоступенчатый. Так что мощность транса постоянна, нагрузка по току ВН и НН, СН может быть разная, суммирующий фактор по перегрузу - нагрев. Личное мнение. Когда в летний период на улице жарковато, контроль за температурой повышается. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |