![]() Управление трансформатором при помощи реле |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Управление трансформатором при помощи реле |
Гость_Гость_Игорь_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Здравствуйте. Использую реле Fotek 40da для включения первичной обмотки 2КВ трансформатора, который в свою очередь включает нагревательные тены. Реле спустя примерно неделю вышло из строя, выходные контакты постоянно закорочены. Установил второе реле того же типа, 2 дня история таже. На сайте производителя указано что такие реле нельзя использовать для управления трансформатором. Но производители тенов советуцют именно иакую схему подключения. Посоветуйте что делать.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3259 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
Но производители тенов советуцют именно иакую схему подключения. какую ? -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
Гость_Гость Игорь_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
Реле + трансформатор + тэны.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3259 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
малогаборитныай контактор поставте
![]() -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
|
Гость_Гость Игорь_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
Объясние пожалуйста чем он лучше.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3259 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
радиатор стоит ?
![]() Сообщение отредактировал moshkarow - 14.8.2017, 20:18 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
Гость_Гость Игорь_* |
![]()
Сообщение
#7
|
Гости ![]() |
Да
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3259 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
Но производители тенов советуцют именно иакую схему подключения. Посоветуйте что делать. дайте ссылку . для чего тр-р ? -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
Гость_Гость Игорь_* |
![]()
Сообщение
#9
|
Гости ![]() |
На трансформаторе никаких маркировок нет. Только 2КВт, 220В/24В.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3259 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
а мощность ТЭНов какая ?
![]() -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
|
Гость_Гость Игорь_* |
![]()
Сообщение
#11
|
Гости ![]() |
2 * 400 Вт
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 845 Регистрация: 12.5.2017 Пользователь №: 52268 ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Гость Игорь_* |
![]()
Сообщение
#13
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 845 Регистрация: 12.5.2017 Пользователь №: 52268 ![]() |
Кашу маслом не испортишь. А толк может быть.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3259 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
это готовое устройство или вы сами настерите .что за устройство .
-------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#16
|
Гости ![]() |
Клеевой аппарат Taiwan. Брали бу два года назад без системы подогрева клея. Разогрев клея собирали спецы из electrotens, сейчас этой фирмы уже нет. Работало нормально до последнего времени
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
Взять ТТР (твердотельное реле) другого производителя
Прочитать про выбор для соответствующей нагрузки. Если ТТР используется только в режиме вкл-выкл., то лучше магнитный пускатель использовать. Дешевле и надёжнее. Брать с запасом по току. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |