Допустим имеются с счетчика СО-5
Характеристики: Класс точности 2,5. Номинальный ток 10 А. Максимальный ток 40 А. Номинальное напряжение 220 В. Потребляемая мощность 5,5 В•А. Потребляемая мощность токовой цепи при номинальных напряжении и частоте 0,7 В•А Один стоит в коридоре коммуналки общий, второй непосредственно в комнате. (один через один получается) Сколько набежит на коридорном счетчике? Если потребление вел только один житель и у него на счетчике за месяц (30 дней) набежало 200 кВт. И если можно объясните. что значит "Потребляемая мощность токовой цепи"? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11118 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
У счетчика две цепи - токовая и напряжения.
Цепь напряжения подключена "до счетчика" и в расчет потребления не принимается. Токовая цепь сожрёт до полкиловатта за месяц. А если тока в цепи не будет, то вообще ничего не сожрёт. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1030 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 ![]() |
Счетчик с таким классом точности (2,5) в расчет сейчас не берут. Надо либо (1,0) либо (0,5). Пригласите энергосбыт/или кому оплачиваете за ЭЭ.
Только с начало узнайте, за чей счет менять счетчик. 0,7 В*А, это сколько потребляет. Это ПОЛНАЯ мощность. В данном случае погрешность можно не считать, и можно принять за АКТИВНУЮ мощность. Грубо 0,7 Вт. В России цена обычно указывают за кВт/час. По простому ... потребление счетчика менее 1 Вт. Или в %, то менее 0,1 %. Можно не учитывать. Это грубо. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23111 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
(2,5) в расчет сейчас не берут. берут, но встречаются не так часто -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
Гость_shuds_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
используют редко но на деле так и есть. хочется знать сколько будет разница в показаниях если на одном было 200 сколько может быть на другом 210 примерно?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11118 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
200+2,5%=205
210-2,5%=204,75 Для счетчиков с такой точностью 200 и 210 - практически одно и то же. А с учетом износа и отсутствия текущей поверки эти счетчики показывать могут что угодно. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7586 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
И так, дан класс точности, который верен в диапазоне 10-40 А. Среднечасовая токовая нагрузка потребителя не превышает 1,2 А, что находится за пределами заданного токового диапазона. Что говорит о том, что показания счетчика в названном периоде - это неопределенность, погрешность может быть со знаком "+" и "-" и с числовым значением более 2,5 доходя даже 10.
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 220 Регистрация: 29.5.2014 Пользователь №: 39733 ![]() |
Менять приборы учёта, что бы не было сомнений в расчётах.
"Резать к чёртовой матери, не дожидаясь перитонита". -------------------- Сбыт - это наш быт.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17974 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7586 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Если 10 - это Iн, 40 - Iмакс., то класс точности определяется в диапазоне 0,05Iн - Iмакс., имх. По-моему, берется Iб. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»