Прошу прощения за такого вида вопрос.
Знаю, что розетки в складских помещениях не положены, но не могу найти документальное подтверждение. Помогите кто знает. Caps отожмите. Сообщение отредактировал AlexPetrov - 3.3.2008, 16:21 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 201 Регистрация: 23.8.2007 Из: Московская обл. Пользователь №: 9266 ![]() |
Знаю, что розетки в складских помещениях не положены, но не могу найти документальное подтверждение. Помогите кто знает. Caps отожмите. ПУЭ Издание 6/ пункт 7.4.44/ В помещениях архивов, музеев, картинных галерей, библиотек, а также в пожароопасных зонах складских помещений запрещается применение разъемных контактных соединений, за исключением соединений во временных сетях при показе экспозиций. Но для начала нужно определить к какому классу пожароопасности относится ваша зона??? Может у вас Склад класса П-I, так там не только розетки запрещены там много чего запрещено! -------------------- Меня постоянно преследуют умные мысли, но я быстрее их…..
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7580 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Почти одновременно с Grei
ПУЭ. 7.4.44. ... В помещениях архивов, музеев, картинных галерей, библиотек, а также в пожароопасных зонах складских помещений запрещается применение разъемных контактных соединений, за исключением соединений во временных сетях при показе экспозиций. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 201 Регистрация: 23.8.2007 Из: Московская обл. Пользователь №: 9266 ![]() |
Почти одновременно с Grei Зато теперь у dmitriy1310, точно будет уверенность что все таки стоит заглянуть в ПУЭ ![]() -------------------- Меня постоянно преследуют умные мысли, но я быстрее их…..
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17970 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Проектирование > КБ > Склад
Если зона не пожароопасная все нормуль, лепите. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |