Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Герметичное соединение

Диего
сообщение 30.6.2017, 16:51
Сообщение #1


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 365
Регистрация: 12.8.2013
Из: Казахстан
Пользователь №: 34909



Здравствуйте! На неделе хотели установить в бассейн погружной насос, но когда провели осмотр, то выяснилось, что кабель откушен. Нарастить возможно, но соединение будет под водой, кабель заказан. Подскажите простой герметичный способ соединения двух многожильных проводов. До этого делали скрутку в распредкоробке, изолировали и заполняли все силиконом. В этот раз хотелось бы способ менее громоздкий, то есть без распредкоробки.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 30.6.2017, 17:11
Сообщение #2


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Заливная муфта? По сути тоже самое, что вы делали, но возможно габарит будет поменьше.

Кстати на форуме радиоэлктронщиков видел сообщения, что силикон сам гигроскопичен и под ним платы зеленеют. Говорят, что эпоксидка лучше.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_шпунтик_*
сообщение 30.6.2017, 17:57
Сообщение #3





Гости






Цитата(Диего @ 30.6.2017, 16:51) *
Здравствуйте! На неделе хотели установить в бассейн погружной насос, но когда провели осмотр, то выяснилось, что кабель откушен. Нарастить возможно, но соединение будет под водой, кабель заказан. Подскажите простой герметичный способ соединения двух многожильных проводов. До этого делали скрутку в распредкоробке, изолировали и заполняли все силиконом. В этот раз хотелось бы способ менее громоздкий, то есть без распредкоробки.

у мене тоже поломалась УЗМ излучатель.
фигня такая плоская толщиной 12 мм. и диаметром 6-7 см, с двух сторон мягкий каучук и с торца плахи входит провод от генератора.
расковырял, смотрю, а там... мама мия, провод от пьезокерамического излучателя отломился. параметры излучателя примерно 120 В. и 35+/- кГц такая шайба керамики диаметром 3 см. и толщиной где-то 4-5 мм.
ну, приплял кое как провод я и думаю как же это теперю всё собрать.

В итоге после расковырки и очистки всего и всяк - у меня отдельно провод , пьезокерамическое кольцо и и пластиковое кольцо корпуса, толщина кольца 2 мм и сквозная дыра по всему диаметру с одной перемычкой по диаметру.
Короче кладу я на ровный стол пленку файла, кладу кольцо корпуса центрую пьезокерамик и фиксирую его к диогональной перемычке силиконовым термоклеем немножко, а можно было и по больше icon_biggrin.gif , - потом беру Автогерметик силиконовый +350С* и заливаю на половину где-то на 5-6мм,. Даю ему пару часов подохнуть и заливаю дальше до верха.
Он сверху сам ровненько растекся и ВУАЛЯ! - работает и по сей день И ТОКОМ не бьет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_шпунтик_*
сообщение 30.6.2017, 18:00
Сообщение #4





Гости






Цитата(Pantryk @ 30.6.2017, 17:11) *
Заливная муфта? По сути тоже самое, что вы делали, но возможно габарит будет поменьше.

Кстати на форуме радиоэлктронщиков видел сообщения, что силикон сам гигроскопичен и под ним платы зеленеют. Говорят, что эпоксидка лучше.

я тоже чего много видел и читал, вот например вашу реплику.
Моторы все на силиконе собирают icon_biggrin.gif и не жужжат от гигроскопичности, в том числе и излучатели УЗМ машинок
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 30.6.2017, 18:37
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7608
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Изготовьте из картона (может найдете готовую пластик) трубочку диаметром 20-25 мм, длиной с припуском не менее 20 мм в каждую сторону от разделки и залейте эпоксидкой, как выше подсказали.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 30.6.2017, 20:08
Сообщение #6





Гости






"Малыш" так подключал. Герметизировал соединение термоусадкой с клеевой пастой. Сначала каждую жилу по-отдельности, потом общая оболочка.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Фадик
сообщение 30.6.2017, 20:09
Сообщение #7


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 688
Регистрация: 10.4.2011
Из: ЛиАЗ
Пользователь №: 22413



Цитата(Диего @ 30.6.2017, 16:51) *
Здравствуйте! На неделе хотели установить в бассейн погружной насос, но когда провели осмотр, то выяснилось, что кабель откушен. Нарастить возможно, но соединение будет под водой, кабель заказан. Подскажите простой герметичный способ соединения двух многожильных проводов. До этого делали скрутку в распредкоробке, изолировали и заполняли все силиконом. В этот раз хотелось бы способ менее громоздкий, то есть без распредкоробки.

Термоусадку с клеевым слоем (клеевую) купите и на соединение усадить.Так скваженные насосы в воду опускают,если всё правильно сделать то годами стоят до поломки без проблем и соединения в воде.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
просто Гоша
сообщение 30.6.2017, 20:13
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2631
Регистрация: 14.2.2013
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837



Нашёл в запасах подходящую по диаметру термоусадку. Запаял место соединения кабеля, заизолировал, обмазал обыкновенным силиконовым герметиком и насадил (от центра) термоусадку.
Насос (с этим местом стыка) уже 3-ий сезон "живёт" в бассейне.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rosck
сообщение 30.6.2017, 21:00
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2179
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



Цитата(Фадик @ 30.6.2017, 21:09) *
Так скваженные насосы в воду опускают

На простой изо ленте. Тоже работают не плохо. Правда там провода идут одиночные. Их проще изолировать. Такой способ указан в инструкции по монтажу.

Сообщение отредактировал rosck - 30.6.2017, 21:02
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Smollet
сообщение 30.6.2017, 23:09
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 28
Регистрация: 18.6.2017
Пользователь №: 52447



Термоусадка с клеевым слоем , специально для этого и предназначена , жилы по отдельности потом одну общую , мы так соединяли датчики подъёма колонки , на больших катерах ниже ватер линии , всё работает отлично , уже какой год.


--------------------
Опытный электрик , даже женщину не берёт за две груди одновременно )))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Диего
сообщение 1.7.2017, 13:06
Сообщение #11


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 365
Регистрация: 12.8.2013
Из: Казахстан
Пользователь №: 34909



Несколько магазинов обошел ТТК нет, только обычная термоусадка.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 1.7.2017, 13:12
Сообщение #12





Гости






Цитата(Диего @ 1.7.2017, 13:06) *
Несколько магазинов обошел ТТК нет, только обычная термоусадка.

Обработайте сначала соединения силиконовым герметиком, затем натяните термоусадку и усадите.
Вернуться в начало страницы