на сколько ампер нужен пускатель для движка в 40 кВт?
|
|
|
|
2.7.2012, 12:59
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 |
Пускатель 4-й величины. на ток 80 А. Например КМИ-48012 (ИЭК).
|
|
|
2.7.2012, 13:00
Сообщение
#3
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 112 Регистрация: 15.6.2010 Из: Нижний новгород Пользователь №: 18659 |
Shturman1, на 80 и на 100 сгорели
|
|
|
2.7.2012, 13:42
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 |
Ну дык в ПУЭ чётко прописано, что коммутационное оборудование ЭД должно выдерживать все рабочие режимы двигателя, а том числе и пусковые/тормозные токи.
Вот и вы свой пускатель под пусковые токи берите. какой коэффициент кратности пусковых токов у вашего двигателя, зависит от его типа и условий пуска (в холостую, или под рабочей нагрузкой...). Обычно этот коэффициент укладывается в 6-8 раз. Отсюда думаю, что контактор ампер на 500 точно должен устроить ваш двигатель. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
|
|
|
2.7.2012, 14:51
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 |
У пускателей нормальных фирм токи указаны для режимов АС1 и АС3. Хватит пускателя серъезной фирмы на 95А. Только у меня подозрение что пускаете Вы вентилятор на открытую задвижку. Тогда все правильно горит, пока пускать не научитесь.
-------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
|
|
|
2.7.2012, 16:37
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 |
|
|
|
2.7.2012, 20:12
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3102 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
по нынешнем временам выбираем 1.5 - 2 кратным запасом.Смотрим режим работы.Правильная настроика теплового реле
-------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
|
|
|
3.7.2012, 6:56
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 |
Афигеть. А номинальный ток автоматов вы тоже выбираете по току короткого замыкания? Я всё выбираю по требованиям ПУЭ и в соответствии с расчётами. А "афигеть" это когда выбирают не так, как надо, а так, как кажется- пальцем в небо. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
|
|
3.7.2012, 7:50
Сообщение
#9
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 145 Регистрация: 5.12.2010 Пользователь №: 20525 |
свой случий
двиг. примерно 20Квт, пускатели жили примерно неделю, даже 5ой величины не выдерживали почитал бумажки за пускатель, там про режим работы (ПВ)есть. после несложных арифметических расчетов и наблюдением за технологическим процессом пришли к выводу, что уж больно часто пускатель включается. изменили производственный процесс и все пришло в норму. в моем случае бревна стали ложить не как попало, а интервалом 80-см |
|
|
3.7.2012, 8:24
Сообщение
#10
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 |
Вот критерии выбора контакторов управления двигателями для категорий АС-3 и АС-4:
Для режима частых коммутаций Ik=6xIн >= Iп Для режима редких коммутаций Iк=10xIн >= Iуд.п. Где: Iк- номинальный ток контактора, Iн- номинальный ток двигателя, Iп- пусковой ток двигателя, Iуд.п.- ударный пусковой ток двигателя. Данная методика полностью соответствует требованиям ПУЭ к коммутационным аппаратам управления ЭД. Исключения допустимы, если завод разрабатывает собственную методику по выбору его контакторов. Т.е. завод принял меры по улучшению коммутационных характеристик контактных групп. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
|
|
|
3.7.2012, 12:13
Сообщение
#11
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 |
Цитата Вот критерии выбора контакторов управления двигателями для категорий АС-3 и АС-4: Для режима частых коммутаций Ik=6xIн >= Iп Для режима редких коммутаций Iк=10xIн >= Iуд.п. Где: Iк- номинальный ток контактора, Iн- номинальный ток двигателя, Вы ошибаетесь Ік - это не номинальный ток контактора, а ток комутации который должен выдерживать контактор Ін - это номинальный ток контактора Минимальный ток контактора для двигателя 40 кВт, при котором выполняються эти условия составляет 115 А. Для надёжности лучше взять на ступень больше Сообщение отредактировал Shturman1 - 3.7.2012, 15:01 |
|
|
4.7.2012, 13:15
Сообщение
#12
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 112 Регистрация: 15.6.2010 Из: Нижний новгород Пользователь №: 18659 |
вобщем буду взрывать на 160 ампер...посмотрим кто прав
|
|
|
27.8.2012, 7:34
Сообщение
#13
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3102 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
Расскажите чем закончились ваши эксперименты.
-------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
|
|
29.8.2012, 7:32
Сообщение
#14
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 |
|
|
|
Гость_Гость_Антон_*_* |
27.6.2017, 9:48
Сообщение
#15
|
Гости |
Если кВТ перевести в амперы то получиться 181А. Как Вы туда тулите на 80а я если честно не понял, может не совсем углубился в тему но как бы там не было на 40кВт это мало. Посмотрите вот такой rostov-electro.com/categories/bez-korpusa--
|
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
27.6.2017, 11:14
Сообщение
#16
|
Гости |
|
|
|
10.7.2017, 9:55
Сообщение
#17
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1279 Регистрация: 27.2.2006 Из: село Самбек Пользователь №: 4940 |
Shturman1, на 80 и на 100 сгорели 40 кВт - это уже довольно много для прямого пуска. И например, при таком пуске может довольно сильно проседать напряжение. Из-за чего муляжи контакторов (КМИ от ИЕК и подобный фуфел) начинают зудеть и дребезжать, вот контакты и подгорают. Попробуйте вместо муляжей нормальные контакторы, например от ABB серии AF. Ну да, дорого, но вам шашечки или ехать? Сообщение отредактировал чукча - 10.7.2017, 9:58 -------------------- энге елдыбабай!
|
|
|