Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Вырубает дифавтомат! , Постоянное вырубание дифа!

Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 20.6.2017, 20:01
Сообщение #1





Гости






Господа электрики,подскажите по моей проблеме,начну сначала,у меня новостройка,от застройщика в подъезде в щитке стояли 2 дифавтомата IEK C16,так вот всю родную проводку я похоронил,и полностью провёл новую и установил щиток по группам в квартире и повзаимствовал эти два дифавтомата (жалко было выкидывать,новые вроде как) и мой электрик кто мне всё это делал,предложил их поставить на ванную комнату,итак один поставил на свет и доп.розетку,а второй на стиральную машину,жил я не тужил,прожил почти год и тут случайно ночью пошёл пописать,хлоп а света нет,в щиток,диф вырублен,я включил и всё норм,потом опять через несколько дней,потом чаще,а теперь буквально каждую именно НОЧЬЮ вырубает,и тут на днях жена сказала включаю стиральную машину,а там электричества нет,посмотрела тоже див выбит,включила всё норм,но толчок обращения к Вам наступил как я сегодня сам лично и уже днём услыхал щелчок в ящике,подхожу точно световой вылетел,и всегда включаются бес проблем с первого раза и не вылетают сразу!
Подскажите в чём может быть причина,в плохой фирме и они уже отжили своё или что?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volt380
сообщение 20.6.2017, 22:20
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2963
Регистрация: 23.7.2009
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076



либо автомат не исправен, либо имеется утечка в нагрузке.
а нафига диф на свет?


--------------------
Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 20.6.2017, 22:28
Сообщение #3





Гости






Цитата(Volt380 @ 20.6.2017, 22:20) *
а нафига диф на свет?

Потому что,жалко выкидывать,а ванной ,да ребёнок дома,а по чему бы и нет?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 20.6.2017, 22:34
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22793
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



поменяйте местами, будет понятна причина

Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 20.6.2017, 23:28) *
да ребёнок дома,а по чему бы и нет?

у вас ребёнок до света дотянется? атак хозяин-барин


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
просто Гоша
сообщение 20.6.2017, 22:40
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2631
Регистрация: 14.2.2013
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837



А чем же прежняя проводка не устроила?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 20.6.2017, 22:42
Сообщение #6





Гости






Цитата(с2н5он @ 20.6.2017, 22:34) *
поменяйте местами, будет понятна причина


у вас ребёнок до света дотянется? атак хозяин-барин

До выключателя конечно,до розетки тоже,которая на одной группе со светом в ванной,нет а по чему нельзя его поставить так как в моём случае,так нельзя или что,не пойму?!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 20.6.2017, 22:51
Сообщение #7





Гости






Цитата(просто Гоша @ 20.6.2017, 22:40) *
А чем же прежняя проводка не устроила?

От застройщика что ли?))))За чем мне розетки,там где они мне не нужны,потом у меня очень дорогой ремонт и все провода пустили по потолку(а не в стенах не понятно где от застройщика),сделаны в стенах в монтированы за мебель с доступом ниши с лючками скрытными под распред коробки,короче так как нужно лично мне и нагрузку распределили на большое кол-во групп,думаю дальше не нужно рассказывать)
Меня интересует проблема по дифам,а не как я живу и по чему))))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volt380
сообщение 20.6.2017, 23:56
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2963
Регистрация: 23.7.2009
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076



Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 20.6.2017, 22:42) *
... нельзя или что,не пойму?!

можно, просто заземления и обычного автомата достаточно. я так понимаю к этому узо стиралка подключена? тогда начните поиск проблемы с нее..


--------------------
Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
arakl
сообщение 21.6.2017, 6:48
Сообщение #9


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 418
Регистрация: 25.7.2013
Из: херсон
Пользователь №: 34535



Приобретите новые, нормального производителя.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 21.6.2017, 7:01
Сообщение #10





Гости






Цитата(Volt380 @ 20.6.2017, 23:56) *
можно, просто заземления и обычного автомата достаточно. я так понимаю к этому узо стиралка подключена? тогда начните поиск проблемы с нее..

не правильно,перечитайте описание моей проблемы,там 2 группы,1-я только на стиралку,2-я свет и доп.розетка
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 21.6.2017, 7:04
Сообщение #11





Гости






Цитата(arakl @ 21.6.2017, 6:48) *
Приобретите новые, нормального производителя.

Вот как раз и хотел у профи по интересоваться,а что называется нормальными производителями,глянул Шнайдеры и Легранты ну что-то очень дорогие,что если исключить дорогие бренды,что можно прикупить?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 21.6.2017, 7:37
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 8898
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 21.6.2017, 9:04) *
если исключить дорогие бренды,что можно прикупить?

Прочитайте вдумчиво пункт 1 моей подписи. При правильном подходе к делу вместо двух дифов можно купить 1 УЗО.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 21.6.2017, 7:44
Сообщение #13





Гости






Цитата(Костян челябинский @ 21.6.2017, 7:37) *
Прочитайте вдумчиво пункт 1 моей подписи. При правильном подходе к делу вместо двух дифов можно купить 1 УЗО.

Я бы конечно хотел оставить розетку на стиралку под отдельной группой,по моим 2 группам,что посоветуете?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 21.6.2017, 8:10
Сообщение #14


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



ИЭК не самый плохой брэнд.
Два варианта:
1. просто поменять диф.автоматы.
2. Выяснить, в диф.автоматах ли дело (если одновременно оба, в одном месте стали себя странно вести, то это наводит на мысли).
п.2 - не затапливали ли вас в последнее время, не сверлили ли стены, проверить протяжку в розетках, контакты в распредкоробке.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_д_*
сообщение 21.6.2017, 8:17
Сообщение #15





Гости






Цитата(S-cream @ 21.6.2017, 8:10) *
ИЭК не самый плохой брэнд.
Два варианта:
1. просто поменять диф.автоматы.
2. Выяснить, в диф.автоматах ли дело (если одновременно оба, в одном месте стали себя странно вести, то это наводит на мысли).
п.2 - не затапливали ли вас в последнее время, не сверлили ли стены, проверить протяжку в розетках, контакты в распредкоробке.

1. понятно,а на какую фирму по надёжнее?
2.не затапливали,тьфу-тьфу),стены нет,ремонт давно готов,живу уже год как с полным ремонтом,протяжку смотрел,норм,в распред тоже шевелил всё,на вагах хороших стоит,тоже косяка не увидел
нет не оба сразу,световой уже месяца 2 мозги компостирует,а на стиралку всего один раз вылетел!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 21.6.2017, 9:07
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 8898
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Вы сначала определииесь все таки, в чем проблема - в дифах или в проводке. Как уже правильно сказали, поменяйте дийы местами. Будет срабатывать тот же экземпляр на новом месте - значит дело в нем. Будет срабатывать новый на старом месте - ищите проблему в проводке


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tad
сообщение 21.6.2017, 13:23
Сообщение #17


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 845
Регистрация: 12.5.2017
Пользователь №: 52268



Цитата
Вот как раз и хотел у профи по интересоваться
Даже среди профи трудно найти телепатов. Почему бы не обратиться к профи по месту? А если же хотите сами решать подобные проблемы, то советую вместо дифавтоматов поставить обычный автомат последовательно с УЗО. Так вы хотя-бы легко определите, по какой причине срабатывает защита - из-за КЗ, перегрузки или утечки.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 21.6.2017, 18:20
Сообщение #18





Гости






А вот такой АВДТ 64 C 16А, 30 мА нормальный диф,у меня такой в подвале стоит,за 899 руб.,живёт пока,или не стоит?
Сегодня видел в магазе Schneider Electric Easy9 1П+Н 16А 30мА C AC 4,5кА за 1499 руб.,он то точно наверное норм?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 21.6.2017, 18:51
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22793
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 21.6.2017, 19:20) *
он то точно наверное норм?

отсюда вижу! точно! простоит как минимум неделю это 100%


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 21.6.2017, 18:53
Сообщение #20





Гости






Цитата(с2н5он @ 21.6.2017, 18:51) *
отсюда вижу! точно! простоит как минимум неделю это 100%

Так подскажите какая фирма норм тогда?)))
Вернуться в начало страницы