Цитата(Ramzes_Igor @ 12.6.2017, 21:50)

Доброго времени суток. Прошу помощи. Сделал плату с ТГР, подключил к управе. ТГР намотан на 3 кольцах 20*10*5, обмотки по 25 витков.
1.Выход на силовые трназисторы.
2.Первичка ТГР.
3.Плата драйверов.
 РЈРСВВВВВВВВВВеньшено Р В Р’В Р СћРІР‚ВВВВВВВВВР С• 78%
448 x 336 (21.21 килобайт)
|
 РЈРСВВВВВВВВВВеньшено Р В Р’В Р СћРІР‚ВВВВВВВВВР С• 78%
448 x 336 (22.48 килобайт)
|
 РЈРСВВВВВВВВВВеньшено Р В Р’В Р СћРІР‚ВВВВВВВВВР С• 78%
448 x 336 (28.44 килобайт)
|
 РЈРСВВВВВВВВВВеньшено Р В Р’В Р СћРІР‚ВВВВВВВВВР С• 91%
1024 x 768 (85.22 килобайт)
|
Все дико греется- транзисторы BC327, диоды, стабилитроны градусов до 60-70, нагрузочные резисторы на выходе ТГР до 100-110. Что изменить, чтобы убрать нагрев? Или забить и сделать плату с DC-DC преобразователем и оптикой? Спасибо.
Непонятно по какой схеме собран узел тгр,судя по фото вы чрезмерно нагрузили вых. обмотки резисторами 14 Ом,если так,то это перебор,замените их на 470-680 Ом...Есть вероятность что сердечник входит в насыщение,какой ток кушает по входному питанию?(12-14В)
Сообщение отредактировал ChirOOF - 14.6.2017, 20:49