![]() Графическое обозначение разъединителя |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Графическое обозначение разъединителя |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 4.4.2015 Пользователь №: 44820 ![]() |
Здравствуйте.
Возник вопрос по графическому изображению разъединителя с зазем.ножами типа РЛНДз-10/400 установленного на на опоре ВЛ-10кВ. Прежде, я схемы рисовал с изображением по вариантом №1. Но начальство мне задало вопрос: - что означает пунктирная линия между разъединителем и заземножом. Я ответил что это механическая связь. Дальше вопрос был 6 -аразве она есть? И тут до меня дошло что блокировка механическая есть а вот связи механической нет. Прикинул еще два варианта, но не могу определиться какой будет верным. Интересно ваше мнение! |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 12.8.2025, 5:41 |
|
![]() |