Выбивает УЗО даже без питания , Запутался в заземлениях

malyga
сообщение 10.5.2017, 16:33
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 10.5.2017
Пользователь №: 52258



Здравствуйте.
Собрал щит по схеме.
Прикрепленное изображение

Теперь даже при выключенном вводном и выходном автоматах, если подсоединить провод заземления на шину PE, вырубает УЗО.
Почему, подскажите?

Планирую еще устроить заземление в самом доме, пока не сделал.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
stydent64
сообщение 10.5.2017, 16:50
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 449
Регистрация: 1.5.2006
Из: Краснодар
Пользователь №: 5415



При выключенном вводном автомате выбивает? Вы ничего не путаете? По схеме - Вы соединили 0 и землю через УЗО В этом и ошибка...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
malyga
сообщение 10.5.2017, 16:56
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 10.5.2017
Пользователь №: 52258



stydent64, да, именно при выключенном.

Пока так и сделал, убрал перемычку между шиной N (которая после УЗО) и PE.
Получается, что теперь в домашнем щитке мне нужно реализовывать схему заземления TT?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей ДД
сообщение 10.5.2017, 18:33
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1831
Регистрация: 6.9.2009
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472



Ваша схема с противопожарным УЗО? Схема не очень, есть что добавить, убрать лишнее. Перед разрядниками хочется видеть защитный аппарат. Ну вот один из вариантов исправления, что бы хоть как то удовлетворяла сетевую. Кстати сетевую интересует только до счетчика. Может еще кто поправит. Сомневаюсь с разрядниками, может лучше на PEN оставить. Ну и конечно 4 жильный кабель тут не прокатит, не стал вычеркивать. Два последовательных АВ на 25 А, зачем? Хотя хозяин барин.
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
malyga
сообщение 10.5.2017, 21:28
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 10.5.2017
Пользователь №: 52258



Сергей ДД,
Кабель к сожалению уже положен, хоть и временно, но в гофре. Да и куплено все было давно уже, лежало ждало ленэнерго.
Автомат 3ф в щитке дома на самом деле 20А, это я на картинке ошибся.
Разрядник 4п, поэтому на него завел N СИПа.
Щит уже принят Ленэнерго, опломбирован.

Думаю, надо делать заземление у дома и схему ТТ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 11.5.2017, 8:24
Сообщение #6





Гости






Цитата(malyga @ 10.5.2017, 21:28) *
...
Думаю, надо делать заземление у дома и схему ТТ.

ПУЭ, "1.7.59. Питание электроустановок напряжением до 1 кВ от источника с глухозаземленной нейтралью и с заземлением открытых проводящих частей при помощи заземлителя, не присоединенного к нейтрали (система ТТ), допускается только в тех случаях, когда условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены. Что у Вас не так, что делаете ТТ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
malyga
сообщение 11.5.2017, 9:21
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 10.5.2017
Пользователь №: 52258



, вы о TN-S? Подскажите, пожалуйста, как мне реализовать меньшими усилиями.

Немного модифицировал схему. Реализуется TN-C-S, правильно я понимаю?
Прикрепленное изображение
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
просто Гоша
сообщение 11.5.2017, 9:37
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2631
Регистрация: 14.2.2013
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837



Вы чё как смешно УЗО то воткнули?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
malyga
сообщение 11.5.2017, 10:06
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 10.5.2017
Пользователь №: 52258



просто Гоша, дефект графики )

Прикрепленное изображение
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 11.5.2017, 10:31
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3286
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(malyga @ 10.5.2017, 21:28) *
Щит уже принят Ленэнерго, опломбирован.

Уважаемый malyga! Сделайте так, как подсказал Сергей ДД в посте №4, и будет Вам счастье. УЗО (или УДТ, как поправил бы нас Ю.В.Харечко) у Вас уже есть в щите на опоре ВЛ, а выбивает оно потому, что Вы пытаетесь заземлить после него рабочий ноль, а это делать категорически запрещается!

Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 11.5.2017, 10:34


--------------------
Часто за деревьями не видно леса, тем более когда деревья - сплошь одни дубы и все шумят...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
malyga
сообщение 11.5.2017, 10:39
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 10.5.2017
Пользователь №: 52258



Ваня Иванов,
т.е. тянуть 100 м кабеля придется, 10мм2 меди, получается.
Хм.. А можно ли использовать стальной сварной забор для PE? Заодно и доп. заземление будет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей ДД
сообщение 11.5.2017, 12:42
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1831
Регистрация: 6.9.2009
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472



Цитата(malyga @ 11.5.2017, 10:06) *
просто Гоша, дефект графики )

Прикрепленное изображение

Делайте по этой схеме, но не сделанное заземление обязательно. Раз у Вас щиток уже опломбирован. 4 полюсный разрядник, конечно лишку, но хуже не будет.

И 20 А Автомат перед УЗО, можно и не ставить.

И 20 А Автомат перед УЗО, можно и не ставить.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 11.5.2017, 12:49
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3113
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



Цитата(Сергей ДД @ 11.5.2017, 13:42) *
И 20 А Автомат перед УЗО, можно и не ставить.

Ставте 25


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
malyga
сообщение 12.5.2017, 9:10
Сообщение #14


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 10.5.2017
Пользователь №: 52258



Сергей ДД, спасибо, так и поступлю.
Главное теперь сделать нормальное заземление возле дома, что сложно - слой земли метра полтора, потом известняк плитами и щебнем.
Правда есть скважина в трех метрах от дома, обсадная труба 8м металлическая d110мм, толстостенная. Может туда болт приварить?

Сообщение отредактировал malyga - 12.5.2017, 9:11
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 12.5.2017, 9:28
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 8919
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Цитата(malyga @ 12.5.2017, 11:10) *
Может туда болт приварить?

Первая умная мысль за последние двое суток


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
malyga
сообщение 12.5.2017, 13:44
Сообщение #16


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 10.5.2017
Пользователь №: 52258



Костян челябинский, за сарказмом не понял, что вы имеете в виду. Просто читал различные мнения об использовании скважины как заземления. Не представит ли это опасности при пользовании водой?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 12.5.2017, 14:00
Сообщение #17





Гости






Костян челябинский обычно хамит.
Не представит, если не будете сидеть в обнимку с трубой.
По щиткам:
на столбе - нужен подогрев или применение изделий с диапазоном от минус 45 гр. С; ПЕН от ВЛ подключить к ПЕН шине от нее на счетчик и в дом; зачем ПЕ шина?
в доме - ПЕН от столба подключить к ПЕ шине от нее на УЗО (почему одно?); к ПЕ шине присоединить провод от трубы.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
malyga
сообщение 12.5.2017, 14:46
Сообщение #18


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 10.5.2017
Пользователь №: 52258



,
Спасибо.

В щитке все оборудование вроде как подходит по температуре, от -45 у счетчика и -40 у автоматов.

Получится схема TN-C-S. Что-то начитался, что может быть опасно, если у соседей нет заземления нормального или ВЛ старая. У меня к участку ветка от трансформатора по новым столбам, СИП, заземление выполнено уголком, но насколько хорошо сделано - не оценить.
Но скорее всего так и буду делать, как вы и Сергей_ДД написали.

Вопрос о количестве УЗО. Ну общее 3ф на 30мА. На бойлере есть в вилке. Насос подключен через стабилизатор, без УЗО. Потребители разбиты на три группы (одна через стабилизатор - насос, холодильник, телевизор), остальные по этажам. Зачем на каждую группу по УЗО?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 12.5.2017, 22:34
Сообщение #19





Гости






Уточните в документах на автоматы или в каталоге нижнюю температуру. Обычно это минус 25 С. Так же уточните рассчитаны ли зажимы автоматов и шин на алюминиевые провода. Если нет, нужно будет приметить медь и специальные зажимы для алюминия.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 13.5.2017, 0:14
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(malyga)
В щитке все оборудование вроде как подходит по температуре, от -45 у счетчика и -40 у автоматов.
Откуда такая уверенность?
Поделитесь опытом, возможно и мне пригодится....


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения