Выбивает УЗО даже без питания , Запутался в заземлениях |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Выбивает УЗО даже без питания , Запутался в заземлениях |
10.5.2017, 16:33
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 10.5.2017 Пользователь №: 52258 |
|
|
|
|
10.5.2017, 16:50
Сообщение
#2
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 449 Регистрация: 1.5.2006 Из: Краснодар Пользователь №: 5415 |
При выключенном вводном автомате выбивает? Вы ничего не путаете? По схеме - Вы соединили 0 и землю через УЗО В этом и ошибка...
|
|
|
10.5.2017, 16:56
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 10.5.2017 Пользователь №: 52258 |
stydent64, да, именно при выключенном.
Пока так и сделал, убрал перемычку между шиной N (которая после УЗО) и PE. Получается, что теперь в домашнем щитке мне нужно реализовывать схему заземления TT? |
|
|
10.5.2017, 18:33
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1831 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 |
Ваша схема с противопожарным УЗО? Схема не очень, есть что добавить, убрать лишнее. Перед разрядниками хочется видеть защитный аппарат. Ну вот один из вариантов исправления, что бы хоть как то удовлетворяла сетевую. Кстати сетевую интересует только до счетчика. Может еще кто поправит. Сомневаюсь с разрядниками, может лучше на PEN оставить. Ну и конечно 4 жильный кабель тут не прокатит, не стал вычеркивать. Два последовательных АВ на 25 А, зачем? Хотя хозяин барин.
|
|
|
|
10.5.2017, 21:28
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 10.5.2017 Пользователь №: 52258 |
Сергей ДД,
Кабель к сожалению уже положен, хоть и временно, но в гофре. Да и куплено все было давно уже, лежало ждало ленэнерго. Автомат 3ф в щитке дома на самом деле 20А, это я на картинке ошибся. Разрядник 4п, поэтому на него завел N СИПа. Щит уже принят Ленэнерго, опломбирован. Думаю, надо делать заземление у дома и схему ТТ. |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
11.5.2017, 8:24
Сообщение
#6
|
Гости |
... Думаю, надо делать заземление у дома и схему ТТ. ПУЭ, "1.7.59. Питание электроустановок напряжением до 1 кВ от источника с глухозаземленной нейтралью и с заземлением открытых проводящих частей при помощи заземлителя, не присоединенного к нейтрали (система ТТ), допускается только в тех случаях, когда условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены. Что у Вас не так, что делаете ТТ? |
|
|
11.5.2017, 9:21
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 10.5.2017 Пользователь №: 52258 |
|
|
|
|
11.5.2017, 9:37
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 |
Вы чё как смешно УЗО то воткнули?
|
|
|
11.5.2017, 10:06
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 10.5.2017 Пользователь №: 52258 |
|
|
|
11.5.2017, 10:31
Сообщение
#10
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3286 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
Щит уже принят Ленэнерго, опломбирован. Уважаемый malyga! Сделайте так, как подсказал Сергей ДД в посте №4, и будет Вам счастье. УЗО (или УДТ, как поправил бы нас Ю.В.Харечко) у Вас уже есть в щите на опоре ВЛ, а выбивает оно потому, что Вы пытаетесь заземлить после него рабочий ноль, а это делать категорически запрещается! Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 11.5.2017, 10:34 -------------------- Часто за деревьями не видно леса, тем более когда деревья - сплошь одни дубы и все шумят...
|
|
|
|
11.5.2017, 10:39
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 10.5.2017 Пользователь №: 52258 |
Ваня Иванов,
т.е. тянуть 100 м кабеля придется, 10мм2 меди, получается. Хм.. А можно ли использовать стальной сварной забор для PE? Заодно и доп. заземление будет. |
|
|
11.5.2017, 12:42
Сообщение
#12
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1831 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 |
Делайте по этой схеме, но не сделанное заземление обязательно. Раз у Вас щиток уже опломбирован. 4 полюсный разрядник, конечно лишку, но хуже не будет. И 20 А Автомат перед УЗО, можно и не ставить. И 20 А Автомат перед УЗО, можно и не ставить. |
|
|
11.5.2017, 12:49
Сообщение
#13
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3113 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
-------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
|
|
12.5.2017, 9:10
Сообщение
#14
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 10.5.2017 Пользователь №: 52258 |
Сергей ДД, спасибо, так и поступлю.
Главное теперь сделать нормальное заземление возле дома, что сложно - слой земли метра полтора, потом известняк плитами и щебнем. Правда есть скважина в трех метрах от дома, обсадная труба 8м металлическая d110мм, толстостенная. Может туда болт приварить? Сообщение отредактировал malyga - 12.5.2017, 9:11 |
|
|
12.5.2017, 9:28
Сообщение
#15
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 8919 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Может туда болт приварить? Первая умная мысль за последние двое суток -------------------- |
|
|
12.5.2017, 13:44
Сообщение
#16
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 10.5.2017 Пользователь №: 52258 |
Костян челябинский, за сарказмом не понял, что вы имеете в виду. Просто читал различные мнения об использовании скважины как заземления. Не представит ли это опасности при пользовании водой?
|
|
|
Гость_Гость_* |
12.5.2017, 14:00
Сообщение
#17
|
Гости |
Костян челябинский обычно хамит.
Не представит, если не будете сидеть в обнимку с трубой. По щиткам: на столбе - нужен подогрев или применение изделий с диапазоном от минус 45 гр. С; ПЕН от ВЛ подключить к ПЕН шине от нее на счетчик и в дом; зачем ПЕ шина? в доме - ПЕН от столба подключить к ПЕ шине от нее на УЗО (почему одно?); к ПЕ шине присоединить провод от трубы. |
|
|
12.5.2017, 14:46
Сообщение
#18
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 10.5.2017 Пользователь №: 52258 |
,
Спасибо. В щитке все оборудование вроде как подходит по температуре, от -45 у счетчика и -40 у автоматов. Получится схема TN-C-S. Что-то начитался, что может быть опасно, если у соседей нет заземления нормального или ВЛ старая. У меня к участку ветка от трансформатора по новым столбам, СИП, заземление выполнено уголком, но насколько хорошо сделано - не оценить. Но скорее всего так и буду делать, как вы и Сергей_ДД написали. Вопрос о количестве УЗО. Ну общее 3ф на 30мА. На бойлере есть в вилке. Насос подключен через стабилизатор, без УЗО. Потребители разбиты на три группы (одна через стабилизатор - насос, холодильник, телевизор), остальные по этажам. Зачем на каждую группу по УЗО? |
|
|
Гость_Гость_* |
12.5.2017, 22:34
Сообщение
#19
|
Гости |
Уточните в документах на автоматы или в каталоге нижнюю температуру. Обычно это минус 25 С. Так же уточните рассчитаны ли зажимы автоматов и шин на алюминиевые провода. Если нет, нужно будет приметить медь и специальные зажимы для алюминия.
|
|
|
13.5.2017, 0:14
Сообщение
#20
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Цитата(malyga) В щитке все оборудование вроде как подходит по температуре, от -45 у счетчика и -40 у автоматов. Откуда такая уверенность?Поделитесь опытом, возможно и мне пригодится.... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|