![]() Разделительный трансформатор , 220В на 220В |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Разделительный трансформатор , 220В на 220В |
Гость_Гость_Александр_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Почитал про разделительные трансформаторы в поиске и неочень понял.
Током при замыкании на землю (трубу, батарею или мокрый пол в ванной) после него ударить не может? Почему? Бывают ли бытовые разделительные трансформаторы (соответствующей стоимости и мощности), чтобы поставить дома? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 ![]() |
Почитал про разделительные трансформаторы в поиске и неочень понял. Током при замыкании на землю (трубу, батарею или мокрый пол в ванной) после него ударить не может? Почему? Бывают ли бытовые разделительные трансформаторы (соответствующей стоимости и мощности), чтобы поставить дома? Зачем в квартире разделительный тр-р и куда вы его собираетесь ставить? Чтобы ухудшить электромагнитный фон квартиры? Счетчик еще будет накручивать потери в трансе. На квартиру нужен будет транс минимум на 1,5-2кВА . Лучше УЗО ставить,намного дешевле обойдется. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 728 Регистрация: 26.7.2007 Из: СПб Пользователь №: 9093 ![]() |
смысл разделительного трансформатора в отсутствии гальванической связи с питающей сетью и любыми заземлёнными металлоконструкциями
![]() можно применить подобное решение для запитывания нагрузок малой мощности в помещениях повышенной опасности , например для электробритвы или зарядного устройства зубных щёток в ванной комнате ![]() но в последнее время для данных целей чаще используется УЗО , хотя разделительный трансформатор может стать более бюджетным вариантом ![]() Цитата Чтобы ухудшить электромагнитный фон квартиры? в современных квартирах есть куда более опасные игрушки , чем разделительный трансформатор небольшой мощности , выполненный на торроидальном сердечнике ![]() -------------------- |
![]() |
|
Гость_ZavGar_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
смысл разделительного трансформатора в отсутствии гальванической связи с питающей сетью и любыми заземлёнными металлоконструкциями ![]() Коллеги, про главное не забывайте: От разделительного трансформатора 220/220 может питаться один-единственный (переносной) потребитель. Если таковых будет два и более, и произойдёт пробой/утечка с одного из выводов вторичной обмотки, а потом человек коснётся другого вывода... Сами понимаете. А уж питать всю квартиру с вечно заливаемой и прогрызаемой мышами проводкой - нелепица. В ванных, подвалах и проч. опасных местах ставится трансформатор 220/12, и один конец (или середина, если вывод есть) землится или нулится. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7613 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Цитата Почитал про разделительные трансформаторы в поиске и неочень понял. Разделительные однофазные по мощности доходят до 25 кВА, а трехфазные до 40 кВА. Конструктивные требования и требования по безопасности к таким трансформаторам повышенные. Цитата можно применить подобное решение для запитывания нагрузок малой мощности в помещениях повышенной опасности , например для электробритвы или зарядного устройства зубных щёток в ванной комнате Такого типа трансформаторы называются безопасными разделительными, у которых вторичное напряжение безопасно сверхнизкое. Еще подразделяются на классы: Трансформатор класса I - трансформатор, в котором для защиты от поражения электрическим током, кроме основной изоляции, использована дополнительная мера безопасности, а именно - предусмотрен зажим заземления, который обеспечивает подключение доступных токопроводящих частей к проводу защитного заземления в стационарной проводке устройства таким образом, что доступные токопроводящие части не могут оказаться под напряжением в случае повреждения основной изоляции. К трансформаторам класса I относятся также трансформаторы, предназначенные для подключения посредством соединительного шнура или гибкого кабеля, которые должны быть снабжены несъемным соединительным шнуром или гибким кабелем с заземляющим проводом и вилкой с заземляющим контактом. Трансформаторы класса I могут содержать части с двойной или усиленной изоляцией. Трансформатор класса II - трансформатор, в котором защита от поражения электрическим током обеспечивается не только основной изоляцией, но и предусмотренными дополнительными мерами безопасности, а именно - двойной или усиленной изоляцией, и который не имеет защитного заземления, а условия установки не обеспечивают дополнительных мер безопасности. Трансформатор класса III - трансформатор, в котором защита от поражения электрическим током обеспечивается за счет питания его от источника с безопасным сверхнизким напряжением (БСНН). Трансформатор класса III не должен содержать средств защитного заземления. Все это более подробно можно подчерпнуть из ГОСТ 30030-93 -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
Гость_Ринат К._* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
Разделительный тр-р, это тр-р (не обязательно понижающий, может быть и 220/220) предназначенный для отделения сети питающий электроприемник, от первичной эл.сети, а также от сети заземления или зануления. От него по правилам может питаться только один электроприемник. Конечно он повышает безопасность, т.к. при замыкании одного полюса на землю не происходит к.з., и прикосновение человека к одному из полюсов безопасно, но тогда сеть должна быть с устройством о неисправности в разделенной сети. Вообще это специализированный тр-р и конечно в квартире его ставить не следует.
|
![]() |
|
Гость_ZavGar_* |
![]()
Сообщение
#7
|
Гости ![]() |
Бывают ли бытовые разделительные трансформаторы (соответствующей стоимости и мощности), чтобы поставить дома? В документе http://www.monplezir.ru/priceStab2007.xls есть закладка "автотран-ры", где упоминаются разделительные. от 500 Вт до 15 кВт. Но цена такая, что лучше УЗО поставить. И опять же: сигнализация повреждения изоляции обязательна. И приёмник, "по-уму", должен быть один. |
![]() |
|
|
![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 12.8.2025, 13:32 |
|
![]() |