поясните про контактор |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
поясните про контактор |
| Гость_Гость_Олег_*_* |
28.4.2017, 11:35
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Подскажите пожалуйста про указанные характеристики контактора. Написано следующее Номинальный ток Ie при AC-3, 400 В 40 А, на одну фазу сколько ампер будет 40 или надо разделить на 3? Мне нужен контактор на скважинный насос. Потребляет он 10а, сколько при старте не указано, на форумах некоторые пишут надо умножить на 2, а другие пишут что умножить надо на 5-7. Посоветуйте пожалуйста какой контактор взять, если не подходит с вышеуказанными характеристиками.
|
|
|
Гость_Олег_* поясните про контактор 28.4.2017, 11:35
moshkarow Делить на три не надо .
Контакторы выпускают с уч... 28.4.2017, 11:59
Гость_Дачник_* Ваш контактор пойдёт.
Категория применения АС-3 пр... 28.4.2017, 11:59
Гость Спасибо за Ваши ответы. Теперь все понятно. Если н... 28.4.2017, 12:15
moshkarow Цитата(Гость @ 28.4.2017, 12:15) Если не ... 28.4.2017, 12:27
Гость Все, про УЗМ все понятно, можно выставить ниже 170... 28.4.2017, 12:45![]() ![]() ![]() |
|