Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
St_BeRG
сообщение 24.4.2017, 12:57
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 1.7.2009
Пользователь №: 14930



Добрый день, коллеги.

Поделитесь опытом, если кто сталкивался. Собираюсь установить автоматический выключатель в литом корпусе в насосной. Соответственно там повышенная влажность. С потолка, конечно, не капает, но лужи есть. Степень защиты самого выключателя IP00 или IP20.

Вопрос, собственно, в следующем:

Есть ли действительно необходимость устанавливать выключатель в шкаф с повышенным IP (вроде 56)?
Выключатель мощный (2 кА), так что подводка будет производится шинопроводом. Думаю, что никакие сальники 100% защиту от влажного воздуха все равно не обеспечат, так что есть ли в этом смысл?

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 25.4.2017, 14:54
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3259
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



Цитата(St_BeRG @ 24.4.2017, 13:57) *
Выключатель мощный (2 кА),

Фото дайте или марку назовите.


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
St_BeRG
сообщение 25.4.2017, 15:28
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 1.7.2009
Пользователь №: 14930



Выбираю между этим в литом

Выключатель автоматический ВА55-43-344730-2000А-690AC-НР230AC/220DC-ПЭ230AC-УХЛ3-КЭАЗ

и этим воздушником.

Выключатель автоматический OptiMat A2000N-F-MR7-B-ПД2-КС-У3



Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 25.4.2017, 17:28
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3259
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



КАК далеко находиться ближайшее РУ ?

делать отдельное РУ


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
St_BeRG
сообщение 25.4.2017, 18:35
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 1.7.2009
Пользователь №: 14930



Зачем отдельное РУ?

У меня схема существующая. Мне надо просто заменить старые выключатели (масляные) на новые.

В насосной влажно. Автоматы подобного исполнения могут работать в такой влажной среде или влага критична все-таки?

Просто как альтернатива тогда приходит на ум высоковольтный вакуумник.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 25.4.2017, 19:32
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3259
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



Цитата(St_BeRG @ 25.4.2017, 19:35) *
заменить старые выключатели (масляные)

они находятся в отдельном РУ ?





Что за оборудование стоит ?


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
St_BeRG
сообщение 26.4.2017, 9:54
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 1.7.2009
Пользователь №: 14930



Находятся в РУ, которое в насосной. В РУ тоже влажно. Строить ничего нового не надо. С них питаются насосы.

К чему эта куча уточняющих вопросов, если к вопросу "не опасно ли эксплуатировать выключатели в условиях с повышенной влажностью" они не имеют никакого отношения?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 26.4.2017, 15:25
Сообщение #8


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Из инструкции к ВА 53-43,55-43
Цитата
температура окружающего воздуха от минус 50 до 55 °С при относительной влажности 98% при 25 °С
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 

RSS Текстовая версия Сейчас: 4.5.2025, 1:44
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru 
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены