![]() Зарядка последовательно соединенных АКБ , Можно ли так заряжать? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Зарядка последовательно соединенных АКБ , Можно ли так заряжать? |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 30.10.2016 Пользователь №: 50363 ![]() |
Добрый день
Есть 5 последовательно соединенных свинцово-кислотных АКБ (все одинаковые, на 12 В). Можно ли их заряжать прикладывая напряжение Uзаряда * 5 ко всей цепочке? Надо ли предусмотреть какие-то нюансы? Заранее спасибо |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11171 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Логика правильная.
Заранее удачи. ![]() -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3175 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Все 5 АКБ должны быть одинаковые, заряженные. Периодически проверять напряжение на каждой АКБ, при появлении разницы в напряжении выравнивать путём разрядки самых заряженных до уровня остальных. Можно параллельно каждой АКБ поставить цепочку из мощного стабилитрона на напряжение 15 В и мощного керамического(нихромового) резистора для той же цели, только в автоматическом режиме. Есть специальные активные устройства для выравнивания заряда.
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11171 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Все 5 АКБ должны быть одинаковые, заряженные. Да, это простой метод. ![]() -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_Дачник_*_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
Есть 5 последовательно соединенных свинцово-кислотных АКБ (все одинаковые, на 12 В). Надо ли предусмотреть какие-то нюансы? Пока все АКБ новые, одинаковые из одной партии, то всё будет хорошо. Нюансы начнутся с того момента, когда хотя бы одна из 5 х 6=30 банок вследствие естественных процессов станет немножко отличаться по своим параметрам от остальных 29-ти. Изменится внутреннее сопротивление, например. Это же технология, допуски при изготовлении, химия... Дальше сначала эта банка будет заряжаться-разряжаться не так, как остальные, а потом к ней присоединится другая, третья и... пошло-поехало всей гирляндой прямиком в сторону свалки. Не сразу, конечно. Насколько я помню, в старых руководствах даже для одной АКБ с 6-ю банками рекомендовалось измерять плотность эл-та и напряжение на нагрузочной вилке для каждой банки в отдельности, и принимать меры по выравниванию (балансировке) всей АКБ. Но то было раньше. Сейчас АКБ другие, часто необслуживаемые, и люди придумали активные балансировочные схемы (уже упоминали об этом в теме), именно для компенсации неравномерного старения отдельных аккумуляторов при зарядке в таких гирляндах. Для лития это обязательно даже для небольшого количества ячеек в батарее. Для свинца - решать Вам. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 7.7.2025, 1:51 |
|
![]() |