Сообщение
#1
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 918 Регистрация: 22.9.2011 Пользователь №: 24364 ![]() |
Привет, форум. Нашел в сети техническую документацию на силовые разъёмы. И там такое вот обозначение для четырёхрожкового штепселя "3P + PEN". Вопрос, то ли это опечатка, то ли что? Каким пунктом ПУЭ можно раскритиковать?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 ![]() |
Все как положено.Что вам конкретно не нравится?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 918 Регистрация: 22.9.2011 Пользователь №: 24364 ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308 ![]() |
ПУЭ-7. п.1.7.149, п.1.7.157.
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 918 Регистрация: 22.9.2011 Пользователь №: 24364 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Цитата Во первых не нравится PEN в штепселе. п.1.7.146 Цитата Во вторых, если даже он там будет, то я должен использовать 10 кв меди для нагрузки в 32 А ? Ну если вы решите нагрузку по TN-C запитывать, то 10 вам положено вне зависимости от наличия разъема, так что вопрос сечения к разъему не относится. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18003 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
вы наверно гений самоучка и пришли на форум как чайник да? переведите ваши знания на счет - 10 кв меди для нагрузки в 32 А Помогите чайникам, г-н гость. 10 мм2 для меди - минимальное сечение совмещенного проводника (PEN). Независимо от нагрузки. Нашел в сети техническую документацию на силовые разъёмы. А вы не хотите ссылочку дать ? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 918 Регистрация: 22.9.2011 Пользователь №: 24364 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 ![]() |
Во первых не нравится PEN в штепселе. Во вторых, если даже он там будет, то я должен использовать 10 кв меди для нагрузки в 32 А ? Ну да не подумал что раз РЕН то 10мм2, Ну менеджер то писал который по продажам. Перечеркните и напишите , что вам хочется. Или подайте на завод изготовитель в суд. Или не покупайте себе это. Выбор за вами. Что вы конкретно то хотите? Зачем вывихивать себе мозги на ровном месте?
Сообщение отредактировал шахтер - 4.4.2017, 5:35 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308 ![]() |
На Украину ПУЭ не распространяется. ![]() Сообщение отредактировал Null - 4.4.2017, 6:02 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 ![]() |
Вот именно ![]() РЕ -проводник должен быть медным, гибким, его сечение должно быть равно сечению фазных проводников. А РЕ то причем? Вроде авто говорил РЕN.Так же интересно где вам сказали что РЕ должен быть медным?или гибким. Люминь жила первого класса НЕ?. Сообщение отредактировал шахтер - 4.4.2017, 7:11 |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#14
|
Гости ![]() |
А РЕ то причем? Вроде авто говорил РЕN.Так же интересно где вам сказали что РЕ должен быть медным?или гибким. Люминь жила первого класса НЕ?. я относительно поста #5 (ПУЭ-7. п.1.7.149.) А вообще где предписано, что там должен быть РЕН проводник? - только потому, что этого хочет ТС |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1880 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 ![]() |
Во первых не нравится PEN в штепселе. Во вторых, если даже он там будет, то я должен использовать 10 кв меди для нагрузки в 32 А ? Извините если что, но я, честно сказать, не совсем понял, озвученной Вами, проблемы.Имхо, написанное там PEN, не означает обязательное подключение именно только его ... можно и просто N. Надеюсь, Вы не относитесь к тем людям, которые верят, что раз на крышках счетчиков написано N ... в счетчики нельзя заводить PEN. Сообщение отредактировал off.open - 4.4.2017, 8:31 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18003 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#17
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3269 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
![]() смотрите внимательно 3р + земля число контактов 3 – 2P + PE 4 – 3P + PE 5 – 3P + N + PE -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18003 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 ![]() |
я относительно поста #5 (ПУЭ-7. п.1.7.149.) Прочитайте пост №1 внимательно. разговор то о чем??? Что автор спрашивает?А вообще где предписано, что там должен быть РЕН проводник? - только потому, что этого хочет ТС Ну и.. какое ? ("пришли на форум как чайник да?") Наверняка не меньше 25м2, это при самом дерьмовом раскладе. При этом со столба до частного дома не меньше 16мм2. Даже если выделенная мощность всего 5 кВА однофазки. Извините если что, но я, честно сказать, не совсем понял, озвученной Вами, проблемы. Имхо, написанное там PEN, не означает обязательное подключение именно только его ... можно и просто N. Надеюсь, Вы не относитесь к тем людям, которые верят, что раз на крышках счетчиков написано N ... в счетчики нельзя заводить PEN. Так если у вас система TN- C как быть? А влезет по сечению РЕN в счетчик? Сообщение отредактировал шахтер - 4.4.2017, 12:40 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |