Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

3 страниц V  < 1 2 3  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

380 vs 220 , помогите с ними разобраться

moshkarow
сообщение 31.3.2017, 17:31
Сообщение #41


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3102
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



вы не путайте с двигателем .
питающая сеть 380





--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шахтер
сообщение 31.3.2017, 17:33
Сообщение #42


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3095
Регистрация: 12.2.2010
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317



А три ТЭНа в треугольнике на три Фазы 220 и в звезде на 380 имеют какое то кардинальное отличие при подключении? Что бы запутаться.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 31.3.2017, 17:43
Сообщение #43


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3102
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



вот схема
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 31.3.2017, 19:19
Сообщение #44


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(irez)
дык меня этот вопрос и мучает - почему не треугольником, на сайте написано 220-380 и на фото подключение треугольником....
Знакома ситуация!....
Данное обозначение в принципе не исключает как соединение звездой, так и треугольником - однако!
Цитата(irez)
получается, что 12Квт тэн выдает при подключении треугольником, а при подключении звездой его мощность упадет втрое т,е до 4Квт
Получается так, но об этом Вам где-то было сказано?
Нет!
Вам сказано, что мощность 12 кВт - всё!
Значит эта мощность должна быть при любом подключении - так?
Цитата(irez)
когда написано 220В-380В то я это понимаю как возможность подключения нагрузки треугольником, а иначе это подключение на 220В.
Правильно!
Это унификация, и если Ваша сеть, питающая данный блок ТЭНов, имеет линейное напряжение 220 Вольт - соединяете треугольником, если Ваша сеть имеет линейное напряжение 380 Вольт - соединяете звездой со средней точкой.
При этом мощность не меняется и остаётся указанной, т.к. и в первом и во втором случае напряжение прикладываемое к каждому ТЭНу будет только 220 Вольт.
Ну что тут непонятного? support.gif

Сообщение отредактировал Rezo - 31.3.2017, 19:22


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шахтер
сообщение 31.3.2017, 20:53
Сообщение #45


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3095
Регистрация: 12.2.2010
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317



Цитата(moshkarow @ 31.3.2017, 17:43) *
вот схема
неправильная схема. Соединить эти ТЭНы в треугольник и подать на них 380= спалить их.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 31.3.2017, 21:53
Сообщение #46


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3102
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



Цитата(шахтер @ 31.3.2017, 12:29) *
И при каком раскладе эти ТЭНы станут мощней в три раза?





Цитата(шахтер @ 31.3.2017, 20:53) *
спалить их.

согласен

Сообщение отредактировал moshkarow - 31.3.2017, 21:52


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Marten
сообщение 31.3.2017, 22:10
Сообщение #47


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1119
Регистрация: 1.4.2011
Пользователь №: 22263



ТС просил... Как!
Как подключить ТЭН блок - из 3х ТЭН 4000W/220V.

Возможны два путЯ...
Первый (считай всё пропало...) - все ТЭН в параллель и на одну фазу с нулем, получаем ток согласно Георга Ома- на одну бедную, единственную, фазу 18,2А, да умножить на 3, итого...
А при соединении ТЭН в звезду на все три фазы распределимся... На фазу итого/3
Железный ответ: В зведу!

Что имеем... имеем бытовые три: "междулюбыми-фазами" 380/ "фазалюбая-ноль"-220. Сечение проводов 10^ алюминия...
(Про ноль, (N, PEN) вообще не упоминалось...НУль, это тема отдельного флуда в этой теме.)
Далее
Провода 3х10^2 Алюминия для ТЭН 4000W, при 18,2А на фазу. и автомата на 20А... Хватит или не?!.
Ответ: Хватит. Более того оптимльно. [ТЭНы в звезду!!!!]
Цитата(Shura_with_KINEF @ 31.3.2017, 14:55) *
Если ТЭНы со звезды переключить на треугольник, или проще, если ТЭН переключить с 220 В на 380 В.
Shura_with_KINEF Дико извиняюсь... Но позвольте заметить - троллите толстО, очень тОлсто...
Лампочку накаливания на 220, на линейное 380 не пробовали... А чё... Всего в три раза ярче засияет...А чё...

Цитата(Rezo @ 31.3.2017, 21:19) *
Знакома ситуация!....
Данное обозначение в принципе не исключает как соединение звездой, так и треугольником - однако! Получается так, но об этом Вам где-то было сказано?
Нет!
Вам сказано, что мощность 12 кВт - всё!
Значит эта мощность должна быть при любом подключении - так? Правильно!
Это унификация, и если Ваша сеть, питающая данный блок ТЭНов, имеет линейное напряжение 220 Вольт - соединяете треугольником, если Ваша сеть имеет линейное напряжение 380 Вольт - соединяете звездой со средней точкой.
При этом мощность не меняется и остаётся указанной, т.к. и в первом и во втором случае напряжение прикладываемое к каждому ТЭНу будет только 220 Вольт.
Ну что тут непонятного? support.gif
Почему плюсовать на форуме низзя! Виртуально даю лайку icon_wink.gif

Сообщение отредактировал Marten - 31.3.2017, 22:37


--------------------
Dixi et animam levavi
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dyushes
сообщение 1.4.2017, 21:54
Сообщение #48


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 60
Регистрация: 10.1.2011
Из: Московская обл.
Пользователь №: 20998



Цитата(irez @ 27.3.2017, 22:14) *
т,е 12000/(1,73*380*0,85)=21,5А. Значит алюм, кабеля выдержат и автомата хватит на 25А. Подскажите, а как изменится ток при обрыве одного из тенов при подключении треугольником?

Что за бред, эта формула для двигателей. Косинус фи и КПД равны 1. Правила простые 3 фазы активная нагрузка (тены, ваш случай) мощность умножаем на 1,5, т. е. 12*1,5=18А, если двигатель на 2, т. е 12*2=24А в фазу, а звезда или треугольник по барабану. 3х фазный кабель на 2,5мм2 (медный держит 25А в фазу, алюминий 4мм2), если не очень длинный.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 1.4.2017, 22:03
Сообщение #49


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3102
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



Цитата(Dyushes @ 1.4.2017, 22:54) *
мощность умножаем на 1,5, т. е. 12*1,5=18А, если двигатель на 2, т. е 12*2=24А в фазу, а звезда или треугольник по барабану.

откуда вы это взяли ?


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 2.4.2017, 11:08
Сообщение #50


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10640
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



ТЭНы на 380, конечно, бывают. Но я их не разу не видел. Тем более, в быту.
Можно ли для простоты в первом приближении взять 220?


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dyushes
сообщение 2.4.2017, 11:10
Сообщение #51


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 60
Регистрация: 10.1.2011
Из: Московская обл.
Пользователь №: 20998



Это взято из практики, чтобы не считать. Если вы правильно посчитаете то так и получится. Посмотрите на шильдик любого двигателя и просто мощность (она на валу) умножьте на 2 получите ток в фазу (это справедливо кроме самых маленьких и самых больших двигателей). Тоже самое для активной нагрузки. По тенам 12000/380*корень из 3=18,2А, а у меня 18А разница небольшая. Возьмите любой электрокотел 3-фазный мощность в кВт умножте на 1,5 и посмотрите в паспорт. А если 1 фазная мощность в кВт*4,5=ток в амперах. Т. е чайник 2кВт*4,5=9А, а по формулам 2000/220В=9,09А. Так что проще?!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 2.4.2017, 11:53
Сообщение #52


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10640
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Скажите, при чём тут электродвигатели?


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шахтер
сообщение 2.4.2017, 17:15
Сообщение #53


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3095
Регистрация: 12.2.2010
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317



Цитата(Roman D @ 2.4.2017, 11:53) *
Скажите, при чём тут электродвигатели?

да это он для сравнения наверно своих коэффициентов по упрощенному расчету тока по мощности.И что хочу сказать ТЭНы я например всегда считал путем деления мощности в Вт на напряжение в вольтах. а двигателя так всегда и считал умножая количество кВт правда на 2,1,а не на 2 как человек выше написал.Это при напряжении 380.Если напруга 660 то умножал на 1,1.Это мне один старик электрик лет 30 назад посоветовал,глядя с грустью как я считал по формуле какой ток будет потреблять АД 90 кВт.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 8.6.2018, 21:46
Сообщение #54





Гости






А если не звезда и не треугольник. А если соеденить ТЭНы последовательно, то я смогу подключить их к 380?
Например 3 ТЭНа по 2,5 квт на 220 в. И есть 3х ф сеть, но провода хилые. Можно ли извернутся и подключить например последовательно 3 тэна к двум фазам?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 8.6.2018, 21:59
Сообщение #55





Гости






Цитата(Гость @ 8.6.2018, 21:46) *
...А если соеденить ТЭНы последовательно, то я смогу подключить их к 380?
Например 3 ТЭНа по 2,5 квт на 220 в...

Можете их даже подключить на 660 В (проверочный расчет: 220 х 3 = 660 В). icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
eugevict
сообщение 8.6.2018, 22:11
Сообщение #56


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2298
Регистрация: 5.10.2014
Пользователь №: 41773



Два ТЭНа то-же можно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V  < 1 2 3
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 29.4.2024, 16:38