Поврежденный кабель линиий 6-10 кВ , Как найти место повреждения |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Поврежденный кабель линиий 6-10 кВ , Как найти место повреждения |
| Гость_Гость_Денис_*_* |
10.3.2017, 5:22
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Имеется линия 6-10 кВ. От нее отходят высоковольтные кабеля в ТП. С подстанции пришло сообщение об аварийном отключении линии. Выпал блинкер МТО, МТЗ. Вопрос - как быстро найти поврежденный кабель?? Осмотр ВЛ и ТП ничего не дал.
Понятно, что будет предложение делить линию. Но шлейфов нет. Отсоединять кабеля - это, поверьте, не быстро. Задача быстро определить. Поделитесь опытом, пожалуйста. |
|
|
Гость_Денис_* Поврежденный кабель линиий 6-10 кВ 10.3.2017, 5:22
Ваня Иванов Цитата(Гость_Денис_* @ 10.3.2017, 5:22) .... 10.3.2017, 11:25
Гость_Денис_* Да вот такая у нас линия на обслуживании. Начальст... 10.3.2017, 14:50
Valerapol Ставьте индикаторы мест повреждения ВЛ. Для поиска... 13.3.2017, 8:45
Гость Рин Попробуйте приобрести мегаомметр на 10кВ. Думаю чт... 13.3.2017, 10:45
Гость_Димон_* Цитата(Гость Рин @ 13.3.2017, 10:45) Попр... 21.3.2017, 15:19
Гость Рин Извиняюсь за предыдущий совет по мегаомметру.
Ели ... 13.3.2017, 10:49
DaaN Без приборов, быстро - это только тщательный осмот... 13.3.2017, 20:22
uvk2 Для начала определитесь - на ВЛ повреждение или на... 13.3.2017, 20:52
Гость_Денис_* Спасибо большое за советы. Насчет приборов , устан... 16.3.2017, 19:00

Roman D Цитата(Гость_Денис_* @ 16.3.2017, 18:00) ... 17.3.2017, 11:07
Гость_Денис_* Цитата(uvk2 @ 13.3.2017, 20:52) Для начал... 16.3.2017, 19:02
Gris Цитата(uvk2 @ 13.3.2017, 20:52) Для начал... 28.3.2017, 14:06
Valerapol Цитата(Gris @ 28.3.2017, 14:06) посмотрел... 28.3.2017, 14:52
Гость_Димон_* Ну во первых априори осмотр воздушной линии.Это пе... 20.3.2017, 15:50
gomed12 Предлагаю проверить место повреждения линии с помо... 28.3.2017, 16:41![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 25.10.2026, 0:48 |
|
|
|
|