![]() Разное сопротивление фаз, почему? , Разное сопротивление фаз, почему? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Разное сопротивление фаз, почему? , Разное сопротивление фаз, почему? |
Гость_Hang_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Доброго времени суток!
Есть ЭД JPBasic 3 PT. У него есть три вывода в клеммной коробке. Между двумя фазами включён конденсатор. Вроде всё понятно из трёхфазного ЭД сделали однофазный ЭД. НО! Когда мерял сопротивление обмоток, то получил следующие показания: 25,7 Ом 18,6 Ом 7,2 Ом Как соединены обмотки внутри не известно Известно что самое большее сопротивление находится как раз между выводами к которым подключён конденсатор (при измерении конденсатор был отключен). Ёмкость кондесатора 12,5мФ. Короче вопрос в том почему разное сопротивление обмоток по фазам? За ранее благодарю за ответ. |
![]() |
|
|
Гость_Гость Рин_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
Похоже на то что у Вас не 3-х фазный двигатель, а однофазный с пусковой обмоткой.
Один конец общий. Та обмотка где большее сопротивление - пусковая обмотка. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
это однофазный двигатель с пусковой и рабочей обмотками. Так и должно быть
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11165 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Это двухфазный конденсаторный двигатель.
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
одно и то же называют по разному, сути не меняет.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3174 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
18,6 Ом
+ 7,2 Ом --------------- 25,8 Ом Погрешность щупов тестера ![]() -------------------- |
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |