Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 13.3.2017 Из: Акмолинская обл.Степногорск Пользователь №: 51944 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 ![]() |
Сильно подозреваю, что можно его разобрать и поменять положение контакта с замкнутого на разомкнутый.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1119 Регистрация: 1.4.2011 Пользователь №: 22263 ![]() |
Если возможно механически, то как сказал Гоша, переделать контакт на H.O. (нормально открытый).
И обратите внимание что с катушкой контактора рассчитанной на 220, применять с сетью у где линейное напряжение 380, так как изображено на рисунке нельзя - катушка сгорит! Нужно ее контакт тот что А2, соединить с нулем питающей сети, а не с фазой как на картинке. А что хоть включать собрались? По току контактор то хоть подходит? Сообщение отредактировал Marten - 13.3.2017, 20:08 -------------------- Dixi et animam levavi
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 13.3.2017 Из: Акмолинская обл.Степногорск Пользователь №: 51944 ![]() |
Нужно подключить асинхронный двигатель 0.75 кВт, 380В (все параметры могу только завтра написать),это вытяжка кухни в кафе.Кабель ВВГ 4х1.5. Раньше просто включался напрямую через ВА47-29 3Р 63 А х-ка С. В данный момент имеется этот контактор. Если этот не подходит ,то посоветуйте марку нужных по номиналу автомата и контактора(можно сразу в оболочке) от IEK(с другими производителями в нашем городе напряг)
Сообщение отредактировал Igorschk - 13.3.2017, 20:33 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 ![]() |
А что идея с установкой дополнительных контактов не подходит стоит копейки. Тогда берите такой же, только с нормально открытым дополнительным контактом.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1119 Регистрация: 1.4.2011 Пользователь №: 22263 ![]() |
Маркировка такого - но с н.о. КМИ-10910.
Однако дополнительные блок контакты действительно в разы дешевле обойдутся. Хотя если брали недавно и в магазине договоритесь, возможно и поменяют, и возможно с катушкой на 380. Тогда можно смело по приведенной схеме собирать. Одно напрягает, Цитата Раньше просто включался напрямую через ВА47-29 3Р 63 А х-ка С Это что? единственный автомат на линии?! Для защиты такого движка и 2А автомата достаточно, хотя в продаже они редкость, поставьте тогда перед контактором на 6А хотя-бы.(ВА47-29 3Р 6 А х-ка С) Цитата Если этот не подходит ,то посоветуйте марку нужных по номиналу автомата и контактора(можно сразу в оболочке) от IEK(с другими производителями в нашем городе напряг) Может тогда проще вот штуку поставить, дешево и сердито. -------------------- Dixi et animam levavi
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 13.3.2017 Из: Акмолинская обл.Степногорск Пользователь №: 51944 ![]() |
В нашей дыре даже на 10А 3ф автомат не купишь.Сегодня во всех магазинах по электрике был,3ф автоматы в продаже от 16А и выше.С КМИ тоже проблема.Будем заказывать со столицы и пока напрямую щелкать через автомат.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
Не люблю катушки на 380. Объясните в чем их преимущество? Кроме тех случаев когда нуля нет.
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9277 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Не люблю катушки на 380. Объясните в чем их преимущество? Кроме тех случаев когда нуля нет. Какая ни какая, а защита от пропадания фазы. С вероятностью 2/3 если пропала одна из фаз, контактор не включится. -------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3266 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
Сильно подозреваю, что можно его разобрать и поменять положение контакта с замкнутого на разомкнутый. не возможно -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 ![]() |
Катушка на 220 вольт может сгореть при обрыве нуля, на 380 нет, правда может сгореть при обрыве фазы если пускатель не включится.
Сообщение отредактировал rosck - 13.3.2017, 21:27 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3266 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
Какая ни какая, а защита от пропадания фазы. С вероятностью 2/3 если пропала одна из фаз, контактор не включится. при пропадании фазы возникает перекос токов . Сработает тепловое реле если для защиты двигателя используются предохранители . Есть реле реле обрыва фаз РОФ Сообщение отредактировал moshkarow - 13.3.2017, 21:34 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1119 Регистрация: 1.4.2011 Пользователь №: 22263 ![]() |
Цитата Какая ни какая, а защита от пропадания фазы. С вероятностью 2/3 если пропала одна из фаз, контактор не включится. Угу...А еще они любят срабатывать когда цепи управления гдето на землю сели, а защита этих цепей в стиле ретро - двумя вставками... -------------------- Dixi et animam levavi
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
и ещё если использовать катушку на 380 для этой линии вообще не нужен тогда ноль, что уменьшает количество жил питающего кабеля.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3266 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
Угу... А еще они любят срабатывать когда цепи управления гдето на землю сели, а защита этих цепей в стиле ретро - двумя вставками... Правильно собирайте цепи управления . Катушка в конце цепи -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1119 Регистрация: 1.4.2011 Пользователь №: 22263 ![]() |
Не понял??
Ну допустим (упрощено) фаза раз, предохранитель - выключатель - катушка - предохранитель, фаза два... Если коротнет на землю участок между выключателем и катушкой, одно из двух 1 Если выключатель был включен то сгорит предохранитель в первой фазе, и отключить уже втянутую катушку этим выключателем не получится, она будет довольствоваться 220. 2 Хотя выключатель и отключен, катушка опять же получив 220 и тяжело загудев от скудного пайка включит пускатель. Поверьте, я не просто ерничаю... У нас на работе специально ушли от таких схем, конвейерных линий с длинными трассами аварийных выключателей. До этого случаи самозапуска бывали. То водичка в концевик ограждения набежит, то "сварной" трубу с проводами к тросовому аварийному останову зацепит. -------------------- Dixi et animam levavi
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
и ещё если использовать катушку на 380 для этой линии вообще не нужен тогда ноль, что уменьшает количество жил питающего кабеля. А зануление корпуса? Катушка на 220 вольт может сгореть при обрыве нуля, на 380 нет, правда может сгореть при обрыве фазы если пускатель не включится. При обрыве нуля много чего сгореть может, кроме катушки. -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3266 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
аварийных выключателей. Цепь из нескольких аварийных выключателей включает реле. И контакты реле используются в схеме , катушка 380 в опять же получив 220 и тяжело загудев от скудного пайка включит пускатель. не включит Читайте провила устройства вторичных цепей . Упращено. Сначала нз контакты , потом НО . цепь начинается с контактов теплового реле . когда в цепи используется более 1 контактора напряжение цепей управления не больше 110 в -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
||
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1119 Регистрация: 1.4.2011 Пользователь №: 22263 ![]() |
Читайте провила устройства вторичных цепей . Упращено. moshkarow, Вы лучше почитать рекомендовали, тем проектировщикам, благодаря которым на всех конвейерах на моем производстве изначально цепи управления вот так организованы были:Кнопочный пост рядом с приводом, аварийники вдоль всего конвеера раскиданы, через небольшие промежутки, все остальное в ПСУ, которое вообще в другом конце цеха или даже в другом цехе. Сначала нз контакты , потом НО . цепь начинается с контактов теплового реле . Но что это меняет не пойму. С какой стороны к катушке ноль бы ни пришел, хватит ей фазного напряжения втянуться и\или не отпустить.Вы уж простите великодушно недотепу (дайте рисунок ,правильной, простенькой схемки).. Сообщение отредактировал Marten - 14.3.2017, 2:58 -------------------- Dixi et animam levavi
|
|
![]() |
||
![]() ![]() ![]() |
![]() |