Столкнулся с одной проблемой. Комбинированная электроплита (верх газовый, духовка электрическая). Максимальная потребляемая мощность у плиты 2,8 кВТ. Специально для плиты установил розетку фирмы Schneider Electric номиналом на 16A. Проводка скрытая, алюминий. В итоге после 1,5-2 часов непрерывной работы плиты в тех, местах где происходит коммутация силового кабеля с розеткой, расплавился пластиковый корпус розетки. Поменял розетку на другого производителя также на 16 А - эффект тот же. Внутри розетки винтовое соединение с прижимной пластиной силового кабеля с розеткой - специально надёжно прокрепил. Однако проблема не исчезла, независимо от уровня потребляемой мощности духовки, контакты внутри розетки по прежнему плавят корпус. Посоветуйте, как поступить в данной ситуации?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3266 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
плита новая на гарантии ?
-------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
Гость_Гость_Viktor.S_*_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 ![]() |
Ставить розетку/вилку больше номиналом (например 32). Но я бы клемниками/пайкой соединил напрямую (тем более что вилка для гарантии уже не треба).
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 863 Регистрация: 24.9.2013 Из: Москва Пользователь №: 35665 ![]() |
Проводка скрытая, алюминий. Никого не смутило? Может от этого и идёт оплавление? Из-за нагрева на клемах Al-розетка. Поставьте рядом распаечку, внутрь карболитовую колодку, например ТВ 2504, на неё - ваш люминь, от неё медным кабелем до розетки. Должно вылечить оплавление. Кстати, на сколько старая проводка? |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
... Внутри розетки винтовое соединение с прижимной пластиной силового кабеля с розеткой - специально надёжно прокрепил. Однако проблема не исчезла, независимо от уровня потребляемой мощности духовки, контакты внутри розетки по прежнему плавят корпус. ... Т.е. прижимная пластина прижимает провод к основанию розетки? Если это так, попробуйте следующее: 1. Согните провод колечком по диаметру винта. 2. Положите это колечко поверх пластины, чтобы она оказалась между проводом и корпусом розетки. 3. Поверх провода положите обычную круглую шайбу 4. Поверх круглой шайбы положите шайбу типа "гровер" или "звёздочку" 5. Надёжно затяните контакт Удачи! |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3945 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
. В итоге после 1,5-2 часов непрерывной работы плиты в тех, местах где происходит коммутация силового кабеля с розеткой, расплавился пластиковый корпус розетки. Перезаделайте соединение как Вам сказали выше + в место контакта добавьте графитовую пасту. Сообщение отредактировал Dimka1 - 23.2.2017, 11:36 |
![]() |
|
|
Гость_Гость_Viktor.S_*_* |
![]()
Сообщение
#8
|
Гости ![]() |
Перезаделайте соединение как Вам сказали выше + в место контакта добавьте графитовую пасту. Перезаделать соединение не получится по той причине, что конструкция розетки такова, что прижимная пластина вместе с винтами в местах контакта вмонтирована в пластиковый корпус розетки - пластину даже снять нельзя - пластиковый корпус неразборный. Есть только разъём на корпусе розетки, чтобы вставить силовой кабель и только потом зажать винт. То есть когда винт затягиваем, пластина прижимает силовой кабель внутри корпуса розетки. Пробовал делать распаечную коробку до розетки. Внутри коробки установил блок зажимов. Соединил всё как положено: до коробки алюминий, от коробки до розетки - медь. Сечение алюминия -2,5 мм кв., и меди -2,5 мм кв. Не смотря на то, что контакты на блоке зажимов были достаточно хорошо затянуты, история повторилась - начало плавиться основание блока зажимов в месте соединений алюминия с медью, но прямого контакта алюминия и меди не было 100% - грелась прижимная пластина в месте контакта. корпус блока зажимов из какого-то чёрного пластика сделан, также указана маркировка 16А. Что самое интересное, проблема на какое-то время исчезла после того как плиту подключили к розетке номиналом аж на 6 А ещё советского производства. Однако корпус внутри этой розетки уже не пластиковый, а уже карболитовый. Но чтобы были признаки оплавления - не замечал, всё стабильно,, периодически осматриваю. По смыслу получается грубое нарушение (розетка то на 6А), но почему тогда всё исправно работает? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 ![]() |
Патамушта советское!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 863 Регистрация: 24.9.2013 Из: Москва Пользователь №: 35665 ![]() |
Сечение алюминия -2,5 мм кв., и меди -2,5 мм кв. Какой автомат в щите на эту линию у Вас сейчас стоит? Правильное решение - поменять алюминиевый кабель на медный полностью. От щитка и до плиты. Много пыли/штроб итд - пустите аккуратно в кабель канале - по стене. Медь 3х4. Цитата основание блока зажимов в месте соединений алюминия с медью, но прямого контакта алюминия и меди не было 100% До замены кабеля - попробуйте с карболитовой колодкой ТВЛ, что писал раньше....греться на таком сечении алюминия при 2,8 кВт один хрен будет, но не расплавится и место соединения один хрен пастой замажте. А лучше и правильно - ничего не пробуя менять проводку к духовке. |
![]() |
|
|
Гость_Гость_Viktor.S_*_* |
![]()
Сообщение
#11
|
Гости ![]() |
Какой автомат в щите на эту линию у Вас сейчас стоит? Правильное решение - поменять алюминиевый кабель на медный полностью. От щитка и до плиты. Много пыли/штроб итд - пустите аккуратно в кабель канале - по стене. Медь 3х4. До замены кабеля - попробуйте с карболитовой колодкой ТВЛ, что писал раньше....греться на таком сечении алюминия при 2,8 кВт один хрен будет, но не расплавится и место соединения один хрен пастой замажте. А лучше и правильно - ничего не пробуя менять проводку к духовке. В настоящее время в щитке стоит автомат на 16 А. Он единственный на все розетки в квартире. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3945 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Правильное решение - поменять алюминиевый кабель на медный полностью. От щитка и до плиты. А лучше и правильно - ничего не пробуя менять проводку к духовке. Не надо никакую проводку менять. У него проблемы с розеткой, а не с проводкой. Сделать нормальный контакт в розетке и всё. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 863 Регистрация: 24.9.2013 Из: Москва Пользователь №: 35665 ![]() |
Не надо никакую проводку менять. У него проблемы с розеткой, а не с проводкой. Сделать нормальный контакт в розетке и всё. вот я не уверен, в случае с алюминиевой проводкой это 90% старый фонд. На сколько в старом фонде бывает убита проводка, все прекрасно знают. Если у ТС действительно так, то уверен что данный кабель под плиту уже местами "тёк" и прохудился и вешать на него что-то мощнее 1,5 кВт, я бы не стал. Точно так-же нет уверенности, что там именно 2,5 квадрата по алюминию |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 688 Регистрация: 10.4.2011 Из: ЛиАЗ Пользователь №: 22413 ![]() |
Ну в розетке больное место контакт,но не тот что с проводом,а тот что с вилкой и 80% проблем с розетками именно в нём.А по поводу прохудился то это не водопроводная труба и куда что текло не понятно.Да,люминь с годами немного может терять сечение в связи с химическими реакциями на кислород но они становятся явными через десять и далее лет (бесконечность) для электропроводки и только в местах соединения так как под оболочкой,изоляцией, этот фактор в принципе исключен.
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#15
|
Гости ![]() |
вот я не уверен, ... Цитата На сколько в старом фонде бывает убита проводка, все прекрасно знают. Только дефект-то вылез не в "убитой" проводке, а в новой шнайдеровской розетке. Цитата Точно так-же нет уверенности, что там именно 2,5 квадрата по алюминию ... А меньшего сечения в установочных проводах и не применялось. Т.е. по Вашему получается алюминий "тёк" и его сечение уменьшилось? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3266 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
а не пробывали керамические
![]() -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 ![]() |
moshkarow, на фотке какашка. Белорусы подобную дешёвую совковую хрень выпускают, видимо специально для пожилых любителей керамики. Каждый раз, когда приходится ставить такую розетку, становится немного грустно.
-------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 ![]() |
...люминь с годами немного может терять сечение в связи с химическими реакциями на кислород но они становятся явными через десять и далее лет... пля... данный тезис тянет на шнобелевскую премию... ![]() ![]() ...после 1,5-2 часов непрерывной работы плиты в тех, местах где происходит коммутация силового кабеля с розеткой, расплавился пластиковый корпус розетки... ищите качественную розетку... производители косячат - ставят фуфловую латунь, которая от нагрева начинает увеличивать сопротивление, далее лавинообразно... вы скажете - так ведь шнайдер... ну и что, с того что шнайдер... фуфлового шнайдера на просторах россии на сто лет припасено... -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17969 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
вы скажете - так ведь шнайдер... ну и что, с того что шнайдер... фуфлового шнайдера на просторах россии на сто лет припасено... Зачем припасать, шнайдер делаем в России, по мере надобности.. Здесь как с конвейером для сборки мерседесов, с которого упрямо сползают жигули ![]() А меньшего сечения в установочных проводах и не применялось. Т.е. по Вашему получается алюминий "тёк" и его сечение уменьшилось? Наши заводы могут и "сверхчистый" ляминь применить, при этом сечение законно уменьшить. ![]() Неизвестно происхождение проводки. Ее мог запупырить заводской электрик при подработке. На предприятиях 2 мм2 алюминия всегда дозволялся, а на халяву и уксус.. До 3-его ПУЭ гл.7 не было и min 2,5мм2 не прописывались. А время прокладки неведомо Лучше бы все же измерить фактическое сечение. Сообщение отредактировал Олега - 26.2.2017, 18:10 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |