Есть 20 электродвигателей (4кВт),из защиты стоят только автоматические выключатели. Тепловую защиту пока нет возможности поставить. Думаю поставить пока что, реле напряжения т.к бывают: 1.просадки по напряжению 2. может произойти обрыв одной из фаз. Вопрос в том, что лучше ставить на каждый двигатель отдельно релюху или можно на группу движков поставить 1 реле. При обрыве фазы реле успеет отключить движок до того как он сгорит?
|
|
|
|
11.2.2017, 9:37
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
А технологический процесс в чём заключается? Эл.двигатели работают на какой-то один механизм? Или...?
А "автоматы" какие установлены? Эл.дв. сгореть не успеет. Реле быстрее. Я, в свое время, 4 небольших котельных оборудовал таким. Весьма неплохо работали. |
|
|
11.2.2017, 9:39
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3109 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
,из защиты стоят только автоматические выключатели. . может произойти обрыв одной из фаз. этого не может быть . назовите марку автоматического выключателя . защиту min напряжения осуществляет катушка контактора .Напряжение понизилось - катушка отвалилась какую " релюху " вы хотите поставить ? -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
|
|
11.2.2017, 10:50
Сообщение
#4
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 320 Регистрация: 6.11.2016 Пользователь №: 50428 |
Сомневаюсь, что вы найдёте реле напряжения на такие токи
Как вариант поставить пускатели на каждый двигатель, а уже в цепи катушек пускателей ставить РН. Так же можно поставить один мощный контактор с катушкой 380В на включение всех двигателей(обеспечит защиту от пропадания двух фаз), а на третью фазу поставить реле с нормально разомкнутым контактом в цепи катушки контактора(защита от пропадания третьей фазы). Только контактор подключайте до действующих АВ. Сообщение отредактировал гость олег - 11.2.2017, 10:50 |
|
|
|
Гость_Гость_* |
11.2.2017, 11:03
Сообщение
#5
|
Гости |
Есть 20 электродвигателей (4кВт),из защиты стоят только автоматические выключатели. Тепловую защиту пока нет возможности поставить. Думаю поставить пока что, реле напряжения т.к бывают: 1.просадки по напряжению 2. может произойти обрыв одной из фаз. Вопрос в том, что лучше ставить на каждый двигатель отдельно релюху или можно на группу движков поставить 1 реле. При обрыве фазы реле успеет отключить движок до того как он сгорит? поставьте к реле один общий вводной МП магнитный пускатель на 150А - то что вам нужно, и рулите им с помощью своей релюшки. А тепловую защиту конечно бы не мешало - если вы конечно токовую хоть правильно автоматы подобрали. |
|
|
Гость_Гость_* |
11.2.2017, 11:06
Сообщение
#6
|
Гости |
|
|
|
11.2.2017, 12:35
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3109 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
Если вам так нужно : на группу двигателей
- Автоматические выключатели ВА88 + Расцепитель минимального напряжения РМ Сообщение отредактировал moshkarow - 11.2.2017, 12:37 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
|
|
|
Гость_Гость_* |
11.2.2017, 12:51
Сообщение
#8
|
Гости |
Если вам так нужно : на группу двигателей - Автоматические выключатели ВА88 + Расцепитель минимального напряжения РМ ну это если как общий ввод просто как рубильник с начинкой от минимального напряжения. Токовой защиты для 1-одного двигателя как тепловой от этого автомата не дождешься по гром не грянет. Цена его думаю тоже не соизмерима с комплектом реле+МП |
|
|
11.2.2017, 12:57
Сообщение
#9
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3109 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
одно НО
Контактор подтянут . катушка греется . В АВ все тишь и благодать -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
|
|
Гость_Гость_* |
11.2.2017, 13:00
Сообщение
#10
|
Гости |
|
|
|
|
11.2.2017, 14:01
Сообщение
#11
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2175 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
Реле напряжение защитит только при неисправности до него. Фаза может потеряться и после, часто это происходит на магнитном пускателе. Самая эффективная защита по току. Современные электронные защитные устройства не только контролируют перегрузку но и могут при пропадании тока в одной из фаз произвести отключении практически сразу. Если нет возможности установить такие устройства, тогда можно как у Вас установить одно реле напряжения на вводе, оно будет контролировать качество поступаемой энергии и на каждый двигатель установить тепловые реле. Только реле нужно правильно подобрать по потребляемому току.
|
|
|
11.2.2017, 15:21
Сообщение
#12
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1463 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 |
Не понятно какая проблема с установкой трн или ртл проще теплового реле.Здесь столько насоветовали даже пускатель на 125А.
|
|
|
11.2.2017, 15:51
Сообщение
#13
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3109 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
Современные электронные защитные устройства не только контролируют перегрузку но и могут при пропадании тока в одной из фаз произвести отключении практически сразу. электродвигатели 4кВт проблема на пустом месте у вас на всех двигателях стоят - современные электронные защитные устройства . Сообщение отредактировал moshkarow - 11.2.2017, 15:51 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
|
|
Гость_Гость_* |
11.2.2017, 17:54
Сообщение
#14
|
Гости |
проще тогда уж КИПовцев позвать и они найдут что, чем как защитить - к примеру токовый трансформатор с выходом 4-20 ма
выведут на монитор, а вы только глазейте |
|
|