![]() Вентиляция с электро калорифером |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Вентиляция с электро калорифером |
Гость_Гость_Том_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Имеем простую приточную вентиляцию с электро калорифером на 60кВт, точнее две приточные системы. Ступени разделены на 4х15кВт, первая ступень на тт/реле у правление ШИМ, остальные три на пускателях. Работает отлично, но есть проблемы с электриками-энергетиками объекта. Им не нравиться скачки нагрузки при работе вент установок, а именно импульсное включение первых ступеней электро калориферов(4сек вкл-4сек выкл для точного поддержания температуры приточного воздуха +- 1градус) суммарный скачек это где то порядка 50А. Мотивируют мол раскачивает трансформатор на ТП. Причем такая проблема только на двух объектах где присутствуют эти же люди. На всех остальных проблем нет и при больших нагрузках.
Если кто встречался с подобными электриками-энергетиками подскажите решением вопроса. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2335 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 ![]() |
Если кто встречался с подобными электриками-энергетиками подскажите решением вопроса. По тех.части Null уже ответил. По "электрикам-энергетикам", что не понятно - энергетик отвечает за бесперебойное электроснабжение и без аварийную работу эл.оборудования и это в его должностной инструкции записано первыми пунктами, а добросовестный энергетик еще и борется за это, так что вам просто повезло(пока вы его не сожрали). |
![]() |
|
Гость_Tom27rus_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
Ну вообще широтно импульсное модулирование это и есть примерно как работает пускатель только меняется частота и длительность включений. Пэтому заместо пускателя и ставится твердотельное реле, пускатель просто проживет около месяца. Как можно можно управлять нагрузкой еще по другому. Можно канешно шим сигнал перевести в 0-10В тогда будет плавно, но не нашел еще таких регуляторов мощности. Есть ТТС на 25 и 40А. они опять же этот сигнал 0-10В переводят в ШИМ и управляют импульсами. Суть всего этого в другом скорее всего электрики-энергетики и проектировщики подобрали слабый транс. Просто на других объектах стоят установки по 800кВт общей мощностью и скачки мощности составляю по 100-150кВт. и никого не трогают. Вся страна да в принципе весь мир использует ШИМ сигнал для управления, что отечественные контроллеры, что забугровские.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 ![]() |
а именно импульсное включение первых ступеней электро калориферов(4сек вкл-4сек выкл для точного поддержания температуры приточного воздуха +- 1градус) суммарный скачек это где то порядка 50А. Очень неприятно когда свет резко пляшет туда сюда каждые 4 секунды. 1) Если есть возможность разделить на более мелкие группы, то установить на каждую мелкую группу по твердотельному реле. Применить более сложный способ регулировки, по алгоритму: на разгон включаются все группы, потом система по мере достижения отключает некоторые группы догоняет до нужной температуры и оставляет в зависимости от расхода энергии некоторые ступени постоянно включенными, а одну или несколько в режиме регулировки. 2) Установить плавное включение и выключение на симисторах. Чисто теоретический ответ, практически какое оборудование использовать не знаю. У Вас ступени по 15 кВт то есть одна ступень на фазу дает нагрузку около 22А. Если одной ступенью регулировать. А не несколькими одновременно. Время включения и отключения увеличится. И моргать свет будет меньше. Сообщение отредактировал rosck - 8.2.2017, 8:10 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3173 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Начнём с того, что не нормально поделен электокалорифер на группы(ступени) по мощности. Мощности ступеней должны быть разные и быть в пропорции примерно 1:2:4:8:16:...: 2n. Т.е. для 4-х ступенчатого калорифера мощностью 60 Вт, ступени должны быть 4 кВт, 8 кВт, 16кВт и 32 кВт ну или близкие к этим, кратные мощности одного, а лучше 3-х ТЭН для симметрии нагрузки.
Не плохо и пропорциональный регулятор заменить ПИД регулятором. Количество переключений мощности калорифера резко упадёт. И самое главное в основном переключаться будет только самая слабая по мощности ступень. -------------------- |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
1 Калорифер поделен на 4 равные ступени. Если знакомы с контроллерами Segnetics то в описании блока отвечающего за электро калорифер есть пожелания разработчиков (наилучшая работа достигается равномерно разделенной между ступенями нагрузкой, в остальных случаях от большей мощности к меньшей). Если сделать от меньшей к большей тогда сильно часто будут щелкать пускатели и наврятли они проживут даже один сезон. Можно конечно поставить АВВ проживет подольше опять же если их менять раз в год то заказчик скажет зачем такая вентиляция нужна.
2 Используется ПИ регулятор. Суть в том что температура поддерживается +- 1 градус от установленной в связи с этим первая ступень часто включается/выключается что в свою очередь не нравится электрикам-энергетикам. И такая проблема только у одного электрика- энергетика. 3 Конечно это хорошо разделить разделить на штук так 10 ступеней по 6кВт, но такой возможности нет. И опять же стоимость щита управления значительно вырастет, есть ограничения по лимиту денег. На других объектах от 50 до 150кВт скачет и всех устраивает. Ну и электрики не сказали на что влияют такие скачки мощности. Свет точно не мигает. Можно провести паралели между ТП района и ТП объекта я думаю на районе скачет больше и сетевиков это устраивает. Есть мнение что транс загружен подзавязку. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 29.6.2025, 3:03 |
|
![]() |