Добрый день! Скажите, пожалуйста, свое мнение по развлетлению провода в эл. щитке:
Так как реле напряжения не разрывает НОЛЬ, но на вход его принимает, то мне нужно от основного НУЛЯ сделать ответление. Первый вариант поставить на DIN рейку клемму. Входит один НОЛЬ, выходит на реле напряжения и на УЗОшки Но знакомый электрик говорит, что вставляй спокойно несколько проводов в одно отверстие у Счетчика например, одно на реле пойдет, второе на УЗОшки. Можно ли так делать? надежно ли это? |
|
|
|
23.1.2017, 15:34
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3102 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
у Счетчика например, одно на реле пойдет, второе на УЗОшки. Можно ли так делать? надежно ли это? нет наконечник втулочный -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
23.1.2017, 17:05
Сообщение
#3
|
Гости |
|
|
|
23.1.2017, 20:42
Сообщение
#4
|
||
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 117 Регистрация: 23.8.2016 Пользователь №: 49875 |
Привет, Айдар , опять вы)))) Наши темы постоянно перекликаются). По поводу рн и ноля, там кажется у вас через общую шину нуля все подключается, вам правильно гость выше заметил: "а что у вас общей нулевой шины нет?" ноль он и есть ноль.
Другое дело ноль под УЗО, я поэтому тогда и спрашивал у вас про комплектацию щитка. вот такие самые мелкие нулевые шинки имеются для вашего щитка, через них можно УЗО подключать. не знаю сколько их вам надо. На ЭТМ по 5шт заказываются(, сам ищу их раздельно... |
|
|
||
|
23.1.2017, 22:24
Сообщение
#5
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 200 Регистрация: 25.7.2015 Пользователь №: 46242 |
Первый вариант поставить на DIN рейку клемму. Входит один НОЛЬ, выходит на реле напряжения и на УЗОшки Многие десятилетия выпускают шины, которые устанавливают а монтажные рейки (DIN рейка и клемма - жаргон). Посредством таких шин можно "размножать" проводники. Если они выполнены многожильными проводами, их концы следует обжать наконечниками, показанными выше. |
|
|
23.1.2017, 22:32
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3102 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
когда в щите несколько УДТ ( УЗО ) можно использовать ( если вы так стремитесь экономить место )
Шина "N"нулевая на DIN-рейку в корпусе 4х7 групп ИЭК . Каждая шинка - отдельный ноль -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
|
|
30.1.2017, 14:15
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 10.12.2016 Пользователь №: 50713 |
Добрый день! Прошу прощения, за поздний ответ
Про шины я понимаю, в щитке они есть. Разделить на шины по количеству УЗО - это понятно. Вопрос стоит в другом (либо я не понимаю). Вопрос в реле напряжения, который не разрывает ноль. То есть получается на него ноль нужно давать как бы паралелльно с остальными узо. В нем вход для N есть, а выхода нет |
|
|
|
30.1.2017, 18:16
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3102 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
СЕЧЕНИЕ ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРОВОДА ЗАВИСИТ ОТ ТОКА (МОЩНОСТИ) НАГРУЗКИ И ДОЛЖНО БЫТЬ: ДЛЯ ТОКА 40 А (9 кВт) – НЕ МЕНЕЕ 6 мм2 ; ДЛЯ ТОКА 63 А (14 кВт) – НЕ МЕНЕЕ 10 мм Я тебе писал . Использовать кросс-модуль . В нем 4 шины . После счетчика N ведешь на шину кросс- модуля С него N разводишь по потребителям . В счетчик 2 провода сувать под одну клемму нельзя . В реле напряжения -проблематично . С узо в зависимости от конструкции под одну клемму можно подсоединить два провода , но не желательно . Остается - шинка Сообщение отредактировал moshkarow - 30.1.2017, 18:17 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
|
|
31.1.2017, 9:03
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 10.12.2016 Пользователь №: 50713 |
У меня в щитке есть нулевые шины - я буду использовать их (получается кроссь модуль отпадает)
Вот у Вас на рисунке используется соединение на проводе. Вот именно этот момент мне интересен. Как правильно сделать это соединение. Через клемму на дин рейке? |
|
|
31.1.2017, 10:29
Сообщение
#10
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3102 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&a...aTC5RsRr72QzPEQ
почему я предлагал кросс-модуль . смотрите рисунок .Имеем 3 шины N и 1 шину PE . Все N и PE соединить в одном кросс--модуле. Шина в кросс-модуле на 80 А . Отверстия разного диаметра . Клемма и перемычка рассчитаны на один и тот же ток . Это надо учитывать при монтаже я имел ввиду этот рисунок -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
|
|
|
2.2.2017, 17:27
Сообщение
#11
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 117 Регистрация: 23.8.2016 Пользователь №: 49875 |
|
|
|
2.2.2017, 17:44
Сообщение
#12
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3102 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
авторские права не зарегистрированы
-------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
|
|
9.3.2017, 14:55
Сообщение
#13
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 10.12.2016 Пользователь №: 50713 |
Спасибо огромное Очень понятно по этому рисунку!
|
|
|