Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 688 Регистрация: 10.4.2011 Из: ЛиАЗ Пользователь №: 22413 |
Уважаемый Фадик! Очень плохо, что Вы никогда не слышали о таких вещах! Ответьте, пожалуйста, всем участникам этого форума (мне лично можете не отвечать), приходилось ли Вам когда-нибудь выполнять хотя бы элементарные расчёты каких-либо электрических схем? Скорее всего, что нет. И Вы берётесь всем давать советы, не разбираясь в элементарных основах электротехники... Я не собираюсь делать расчёт схемы электроснабжения всего гаражного кооператива, но смогу рассчитать все номиналы и уставки аппаратов защиты внутренней электропроводки отдельного гаража и уберечь его владельца от грубых ошибок, в этом можете не сомневаться. Но когда я слышу "советы" типа: "А смысл ставить АВ на 16А и гнать провод 4 мм2,тогда и 2.5мм2 достаточно,да и ввод 6мм2 много для АВ 25А,достаточно 4мм2.Зачем лишнего лепить,если это не нужно.На освещение лучше поставить АВ на 10А,а то если будут например лампы накаливания,то при их перегорании могут быть ложные срабатывания АВ", - мне становится очень грустно... Может вы проектировщик подводных лодок или космических челноков (где уж точно нужны глубокие познания),но в данный момент остались по какой то причине без удел и от нечего делать человека замораживаете с элементарными вещами ,ведь это гараж,а не самолёт и все подсказки по поводу электрики приведённые выше участниками форума вполне достаточны. "А смысл ставить АВ на 16А и гнать провод 4 мм2,тогда и 2.5мм2 достаточно,да и ввод 6мм2 много для АВ 25А,достаточно 4мм2.Зачем лишнего лепить,если это не нужно.На освещение лучше поставить АВ на 10А,а то если будут например лампы накаливания,то при их перегорании могут быть ложные срабатывания АВ", - мне становится очень грустно... Интересно в чём грусть? Да и в чём обоснованность прокладки 4мм от АВ 16А до розетки на 16А, если по вашему у меня туго с элементарными познаниями электротехники,мне интересно услышать ответ от продвинутого в электротехники человека?.Про 6А АВ и лампочки писал по своему опыту,пока не поменял на 10А,но это только про ЛН. По поводу 4мм на ввод то по математике получается для АВ25А за глаза,не верите просто гляньте по таблице допустимый продолжительный ток для меди 4мм2,может удивитесь.А в общем вы человека наоборот загоняете в ступор с элементарным вопросом на который ему выше дали подсказки которых хватает чтобы всё сделать нормально.А теперь человек может навертеть в гараже такого по вашим советам,что коттедж на фоне этих гаражей может показаться сараюшкой с одним автоматом в плане электрики. |
|
|
|
25.1.2017, 11:51
Сообщение
#22
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 23.1.2017 Пользователь №: 51531 |
Ваня Иванов, я вам не могу в личку сообщение написать. Говорят недостаточно сообщений.
Может вы мне в личку почту скинете а я туда сброшу файл? Хотя, вроде отправилось ). Сообщение отредактировал orm999 - 25.1.2017, 12:01 |
|
|
25.1.2017, 12:21
Сообщение
#23
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3102 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
на щите установлены разетки и два двойных выключателя
клеммы для подключения освещения -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
|
|
25.1.2017, 14:48
Сообщение
#24
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17046 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Дорогой Фадик! Очень невежливо и неприлично отвечать вопросом на вопрос... .. Вы же предлагаете всё сделать наоборот - увеличить номиналы автоматов и уменьшить сечение проводки. Задавать вопросы (встречные в том числе) - это нормально для форума. А вот придумками заниматься - точно неприлично. Это на рисунке Вани Иванова обозначены парочки - 25А и 6мм2, 16А и 4 мм2 Фадик не предлагал увеличивать номинал автомата на рисунке Вани (! если не прав, назовите мне пост про увеличение) Фадик предлагал не завышать сечение проводников, что полезно для кармана, для той же селективности, да и заводить в розетку лучше 2,5. |
|
|
|
25.1.2017, 15:42
Сообщение
#25
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3102 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
в Высоковольтных сетях , если защита не проходит по чувствительности . Применяют реле минимального напряжения .
ТК короткое замыкание вызывает снижение напряжения . Что мешает установить расцепитель min напряжения -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
|
|
25.1.2017, 16:10
Сообщение
#26
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17046 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Гаражи.. питаются по воздушке чёрт знает откуда, мощность трансформатора .. неизвестна, длина и сечение ... неизвестна! Следовательно, ожидаемый ток однофазного КЗ будет не более 100 А... Это из чего последовало, коль ничего не известно ? . Я ведь почти поверил в грядущий серьезный расчет.. Иван, не забудьте учесть начальную температуру проводников (от ТП до розетки) к моменту КЗ, теплоотдачу в изоляцию и от неё в окр.среду, потери напряжения (пес его знает, скока "надомников" в тех гаражах), сопротивление дуги, всех контактов от ТП до розетки, увеличение активного сопротивления вследствии нагрева.. Обязательно проверю минимальное вероятное значение периодической составляющей к моменту отключения с учетом названных обстоятельств Сообщение отредактировал Олега - 25.1.2017, 16:29 |
|
|
25.1.2017, 16:26
Сообщение
#27
|
|
Я видел электроны своими глазами Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 |
Вот не первый раз замечаю - самые горячие споры на форуме возникают вокруг гаражей
-------------------- |
|
|
|
25.1.2017, 16:36
Сообщение
#28
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17046 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Предположим, что ВЛ-0,4 кВ имеет сечение алюминиевых проводов 35мм2 и длину 3 км. Почему сразу не 10 км ? В итоге получается, что даже у автомата типа "С" на 6 А электромагнитный расцепитель (мгновенная отсечка) не сработает!!! Писец, гаражи надо заваривать Это ж как допускали (предположительно) в эксплуатацию надзорные органы. Развесить по опорам к кооперативу всех инспекторов. Через одного с проектировщиками, которые, не зная как проектировать, не позвали Ваню Сообщение отредактировал Олега - 25.1.2017, 16:39 |
|
|
25.1.2017, 16:45
Сообщение
#29
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17046 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
25.1.2017, 16:46
Сообщение
#30
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3257 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
Олега, это у Вас там в Питере на всё требуют проектную документацию, акты выполнения электромонтажных работ, протоколы электрофизических измерений, потом приезжает инспектор росэнергонадзора...
А у нас в провинции всё гораздо проще! -------------------- Часто за деревьями не видно леса, тем более когда деревья - сплошь одни дубы и все шумят...
|
|
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
25.1.2017, 16:46
Сообщение
#31
|
Гости |
|
|
|
25.1.2017, 16:57
Сообщение
#32
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17046 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Такой длины ВЛ-0,4 кВ быть не должно, обычно максимум километра 2-3. Думаю транс берут по-мощнее. Или предложите на вводе в кооператив 6А ставить и по 0,5А на гараж ? цитата Сочувствующего: Цитата(Олега @ 25.1.2017, 16:10) * Это из чего последовало, коль ничего не известно ? Цитата Получил в личку информацию от топик стартера. В которой всё "неизвестно". Олега, это у Вас там в Питере на всё требуют проектную документацию, акты выполнения электромонтажных работ, протоколы электрофизических измерений, потом приезжает инспектор росэнергонадзора... А у нас в провинции всё гораздо проще! Ну да, у вас на каждый модернизируемый дачный сортир проектировщики выполняют полноценный расчет по ГОСТ или РД, и каждый раз непременно от ТП (а для особо ответственных утепленных сортиров - от Бурейской ГЭС) Не пора ли ответить на вопрос о причине выбора 6мм2 и 4 мм2 для АВ 25А и 16А соответственно (как на вашем рисунке) ? Эти же сечения видимо останутся и при АВ 6А ? Сообщение отредактировал Олега - 25.1.2017, 17:10 |
|
|
Гость_Гость_Алексей_*_* |
25.1.2017, 17:41
Сообщение
#33
|
Гости |
Здравствуйте, хочу защитить чуть-чуть Ваню(а то совсем загрызли человека), он в чем-то прав, а в чем-то и не прав. Насчет внутренней разводки и номиналов автоматов он загнул,4 мм2 там не к чему, а далее начинается самое интересное, то что хватит 4мм2 запитать вводной автомат,это еще под вопросом, хорошо если опора с проводами находится рядом с гаражом, если например метров 50 тут надо уже немного прикинуть в расчетах(есть методики упрощенного расчета окз,для практиков вполне приемлим), то что линия может быть 2-3км, это он погорячился(хотя общая протяженность такая вполне приемлема), но гаражи строили не в один ряд, где от первого гаража 1м, до последнего 2км, люди тоже не дураки и стараются поставить транс в центр нагрузки. Предположить что у ТС гараж где-нидудь скрая, то протиденность линии вполне может составлять метров 300 или 500(но это край гаражи это не город),даже если поставим на ввод 25А с буковкой "В" то он сработает при кз 125А, но еще должны соблюсти коэф.запаса по ПУЭ 1,4, ток гарантированного отключения 175А, сколько соплей(переходных сопротивлений) до гаража мы не знаем, так что если мы не получим наших 175А, выход один, ставить ПАР-25А и надеятся , что защита отработает. Разные приблуды, например реле мин.напряжения, это только лишь дополнительная защита.
|
|
|
25.1.2017, 17:48
Сообщение
#34
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 688 Регистрация: 10.4.2011 Из: ЛиАЗ Пользователь №: 22413 |
Пришёл с работы,читаю и удивляюсь о том как всё таки люди могут заморочить сами себя на пустом месте. У Вани Иванова получается или он упустил но в АВ кроме эл.могнитного расцепителя имеется и тепловой.По поводу (подключали просто по заявлению) а как ещё,ведь не самовольно же он подключился.Даже у меня есть подозрение в плане что дали 25А,а не 32А или все 60А,а все как обычно хотят по больше то это означает что дают от каких то расчётов,а не просто бери да подключай.Ещё приведённые данные взятые из головы похоже на участие в битве экстросенсов.И всё таки интересно по завышенным сечениям проводов услышать вразумительный ответ,может и в правду есть в этом логикаПо поводу что гаражи находятся на окраине,так это практически везде так.Снимал я в том году гараж у нас тут,они тоже стоят на окраине частного сектора,но вот какая оказия,стояли апэшки старые,гаражам уже не один десяток лет,я сваркой занимался там и машину иногда ставил и короткое раз ловил когда полуавтомат восстанавливал,а апэшка срабатывала и щиток если так можно назвать сделан по современным мерка ни как и это практически во всех гаражах так,кто во что горазд (я конечно не ратую за такое но это жизнь) но вот как то все режут ,пилят,сваривают и шашлыки делают и все довольны.И всем до лампочки откуда и как запитаны гаражи и ток КЗ.Они пользуют электричество и платят за него,а расчитывают пусть те кто поставляет и продаёт.
|
|
|
25.1.2017, 17:53
Сообщение
#35
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3102 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
Информация к размышлению: Ток однофазного КЗ в конце этой линии будет всего: Iокз = 230/(0,26 + 3,75) = 57,35 А В итоге получается, что даже у автомата типа "С" на 6 А электромагнитный расцепитель (мгновенная отсечка) не сработает!!! У модульного АВ есть и тепловой и электромагнитный расцепитель . -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
|
|
25.1.2017, 19:41
Сообщение
#36
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3102 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
открою вам военную тайну :
- ПУЭ на сарай не распространяется Сообщение отредактировал moshkarow - 25.1.2017, 19:41 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
25.1.2017, 19:50
Сообщение
#37
|
Гости |
... - ПУЭ на сарай не распространяется Да сколько можно "бодаться" по этому поводу: ПУЭ, "1.1.1. Правила устройства электроустановок (ПУЭ) распространяются на вновь сооружаемые и реконструируемые электроустановки постоянного и переменного тока напряжением до 750 кВ, в том числе на специальные электроустановки, рассмотренные в разд. 7 настоящих Правил." А электроустановка и в сарае (гараже) может находиться. |
|
|
25.1.2017, 20:02
Сообщение
#38
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 688 Регистрация: 10.4.2011 Из: ЛиАЗ Пользователь №: 22413 |
По поводу теплового расцепителя,то раньше,да и сейчас много ещё где стоят автоматические пробки,это чисто тепловой расцепитель и при нормально подобранной пробки в соответствии с сечением тоже при кз нормально отрабатывают,так что списывать её со счетов не нужно.По поводу того что не сработают ни когда мощные АВ то как пример в ВРУ домов на лифтовое иногда по подались АВ на 100А хотя для лифтов хватает 16А (ставили когда и кто я не знаю) но при КЗ они срабатывали ,так как сам лично ходил включать.По поводу завышения сечения,вы пишите что это не так уж и много для деревообрабатывающих станков,но позиционируя себя как знающего электро технику и очень начитанного в сравнении со мной,то вдумайтесь в ваш ответ,начнём с первого,если в начале линии стоит АВ 16А,значит то что уже отпадает возможность перегрузить провод,хоть на 40А суйте нагрузку,Второе,вводной всего 25А так что тоже сильно не разгуляться,да и для провода 2.5мм2 продолжительно допустимый ток 26 или 27 Ампер и получается то что и он укладывается даже в 25А.Так что ваше (дал сечение с небольшим запасом ) выглядит как то не очень компетентно.Так как по науки получается что при АВ 16А и проводе 2.5мм2 запас уже не маленький.А так по моему мнению вы начали наводить муть на пустом месте и запутали человека с пустяковой проблемой и теперь он бегает и ищет ТП,пытаясь записать данные,меряет дистанции,шагами или как не знаю,напрягает председателя и электрика местного.А мог бы наверное уже строгать на станках буратин как папа карло так как станки скорее всего бытовые и пользоваться благами цивилизации.
|
|
|
25.1.2017, 20:15
Сообщение
#39
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3102 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
Да сколько можно "бодаться" по этому поводу: ПУЭ, "1.1.1. Правила устройства электроустановок (ПУЭ) распространяются на вновь сооружаемые и реконструируемые электроустановки постоянного и переменного тока напряжением до 750 кВ, в том числе на специальные электроустановки, рассмотренные в разд. 7 настоящих Правил." А электроустановка и в сарае (гараже) может находиться. читай дальше Сообщение отредактировал moshkarow - 25.1.2017, 20:16 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
|
|