сообщение 12.1.2017, 10:27
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 12.1.2017
Пользователь №: 51052



Имеется 2 дома, далее старый(2эт), и новый(1эт). В старом доме счетчик, к нему подведен провод от нового дома(электрик сказал сечение 4 или 6, не помнит. Пусть будет 4мм - медь) и подключен к 25А автомату. В новом же доме, он заведен в 2 16А - х автомата. В Новом доме нагрузка - Обогреватель 2кВт, Обогреватель 1.2кВт, Холодильник Atlant (мощность хз), стиральная машина Indesit 4кг - 1.82кВт (Работает раз в неделю), фен(не используется), Утюг (раз в неделю, мощность хз) ноутбук, сис блок компьютера, БП мощность 0.8кВт, монитор, телевизор, ресивер, антенна уличная + 2 зарядки от телефонов.
В старом доме утверждают, что провод который идет от счетчика в новый дом огненный, цитирую - "Кипятошный" (с). Собственно к Вам, вопрос, возможно ли такое?

Как выглядит этот провод, ну если простыми словами, это толстый белый провод, если разрезать, то внутри еще 3 провода, т.е. как это сказать, двойная изоляция чтоль, не сильно в этом понимаю. К Счетчику подключены только 2 провода, из 3.


В Новом доме вся проводка разделена как бы на "левую часть" и "правую", к правой подключены холодильник, стирал. машина и 2 обогревателя, к левой все остальное.


Если можно объясните подробнее. Заранее спасибо, жду ответа.

Сообщение отредактировал Shafran - 12.1.2017, 10:27
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 12.1.2017, 10:36
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



А что тут подробнее объяснять?
Кипятошный провод, вероятно, слабоват по сечению или не протянуты отходящие контакты... вот он и огненный.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shafran
сообщение 12.1.2017, 10:41
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 12.1.2017
Пользователь №: 51052



Я просил подробнее, потому как думаю, что в старом доме меня обманывают. Электрик который прокладывал этот провод, а идет он по улице (не в гофре), сказал, чтобы этот провод хотя бы начал нагреваться нужно около 7.5 - 8кВт постоянной нагрузки. И я думаю, что у меня такой нагрузки нет, и почему тогда молчат 16А автоматы, которые тянут 3.5кВт?

p.s. Контакты в порядке. + забыл написать, прошу прощения, я сам провод не трогал, полагаюсь на слова, которые мне сказали. У меня оба автомата холодные, провод холодный.

Сообщение отредактировал Shafran - 12.1.2017, 12:15
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
off.open
сообщение 12.1.2017, 12:44
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1880
Регистрация: 2.11.2016
Пользователь №: 50389



Цитата(Shafran @ 12.1.2017, 10:27) *
В старом доме утверждают, что провод который идет от счетчика в новый дом огненный, цитирую - "Кипятошный" (с). Собственно к Вам, вопрос, возможно ли такое?
Возможно всё ... вопрос к Вам ... когда "старики" говорили, что провод "кипятошный", что помешало проверить сие своими глазами (или как они определяли)? icon_sad.gif
Если они Вас не пускают ... чем мы Вам можем помочь?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shafran
сообщение 12.1.2017, 14:25
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 12.1.2017
Пользователь №: 51052



Цитата(off.open @ 12.1.2017, 12:44) *
Возможно всё ... вопрос к Вам ... когда "старики" говорили, что провод "кипятошный", что помешало проверить сие своими глазами (или как они определяли)? icon_sad.gif
Если они Вас не пускают ... чем мы Вам можем помочь?


Просто сказать, возможно ли, что от всех моих электро приборов этот провод нагрелся до уровня "кипятошный". И что будет с 16А автоматом если через него будет идти не 3.5кВт, а 7.5-8.5кВт постоянной нагрузки (т.е. не просто включил выключил, а включил и забыл)

Я поверил на слово. Поэтому проверять за ними не стал.

Сообщение отредактировал Shafran - 12.1.2017, 14:27
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 12.1.2017, 16:18
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3168
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Если кабель греется по всей длине, включая часть на вашей территории, виноват кабель, вернее его недостаточное сечение.
Если греется локальный кусок, часть кабеля на протяжении от начала до конца, есть дефект конкретного места кабеля.
Если греется только разделка кабеля в щите старого дома, может быть:
- виноваты зажимы устройства или само устройство, т.е. нагрев внутри него и теплопередача на жилы(жилу) кабеля,
- нарушение технологии монтажа,
- не соответствие типа зажима типу кабеля или разделки его жил,
- ослабление зажима,
- просто кривые руки проводившего подключение.

Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 12.1.2017, 16:19


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shafran
сообщение 13.1.2017, 9:03
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 12.1.2017
Пользователь №: 51052



Цитата(Shura_with_KINEF @ 12.1.2017, 16:18) *
Если греется только разделка кабеля в щите старого дома, может быть:


Вот.



Всем спасибо за ответы и разъяснения. =)

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 

RSS Текстовая версия Сейчас: 11.6.2025, 2:41
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru 
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены