Соединение проводов скруткой.

Egoist
сообщение 4.2.2008, 12:56
Сообщение #21


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 59
Регистрация: 24.12.2007
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 10123



Цитата(pen @ 4.2.2008, 0:35) *
Я то с Вами согласен.Но часто приходится встречаться и с противоположным мнением коллег.Особенно рьяно защищают преимущество соединения скруткой электрики старой закалки.

Был случай. В доме начала 80-х годов постройки после дождя пропало напряжение в ванной, туалете, комнате (в доме 9 этажей, а пропало в квартире на 6-м). не имели понятия где искать неисправность... Чисто случайно вскрыли первую попавшуюся коробку (провода алюминий, скрутки, естественно), сняли изоляцию со скруток, перемотали их, и как ни странно напряжение появилось icon_confused.gif . Возможно, в случае отсутствия скруток, такого пропадания напряжения бы не было... Правда по идее, нужно после таких потопов (до дождя заливали и соседи сверху) проводку менять.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Delta
сообщение 4.2.2008, 14:25
Сообщение #22


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 155
Регистрация: 8.1.2008
Из: МО Мытищи/Чехов
Пользователь №: 10182



После дождя пропало напряжение на 6 этаже?!
Я как правило скрутки пропаиваю - так надёжнее. Никодга не сталкивался с соединением сильно разных сечений. Я думаю, если пропаять то можно скручивать любые провода. А вот если алюминий, то лучше клеммники.


--------------------
Не пожалев труда-терпенья, Я вашу выполнил мечту, Я изобрел изобретенье, Необходимое в быту!
Пусть замыканием коротким Все уничтожится дотла, Сгорит весь дом, сгорит проводка, Но будет пробочка цела!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Egoist
сообщение 4.2.2008, 14:34
Сообщение #23


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 59
Регистрация: 24.12.2007
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 10123



Цитата
После дождя пропало напряжение на 6 этаже?!

Да, действительно так. Это было летом позапрошлого года у нас в Екатеринбурге. После этого ливня вода была даже в стенном шкафу., над которым как раз проходят провода к той коробке, описанной выше. Дом в похабном состоянии, проводка гнилая как и крыша, поэтому так и получилось, что вода оказалась на 6 этаже и даже ниже. В некоторых плитах-пустотниках она до сих пор стоит.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Egoist
сообщение 4.2.2008, 20:52
Сообщение #24


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 59
Регистрация: 24.12.2007
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 10123



Кстати, а в случае таких затоплений, желательно/обязательно менять проводку??
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 4.2.2008, 21:02
Сообщение #25


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 6955
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(Egoist @ 4.2.2008, 20:52) *
Кстати, а в случае таких затоплений, желательно/обязательно менять проводку??

Ага... и до пенсии оформиться электриком, без работы не останетесь.
Если не сумеете крышу отремонтировать, перед пенсией, в последний раз выполнить перемонтаж с защитой не менее JP44 и на заслуженный отдых с чувством выполненного жизненного долга.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Egoist
сообщение 4.2.2008, 21:14
Сообщение #26


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 59
Регистрация: 24.12.2007
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 10123



Зря шутите. Это реальный факт, я же не буду просто так придумывать то, чего в принципе быть не может.
Хотя, может вы и правы... Там скорее дом развалиться, чем ещё раз такой ливень будет...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
scasi
сообщение 5.2.2008, 13:57
Сообщение #27


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1370
Регистрация: 18.6.2007
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853



как бывший монтажник, и в данный момент могу сказать то, что скручивание не одинаковых проводников приводит к отгоранию проводника с меньшим сечением в самом начале скрутке из-за разрушения металла в этом сечение! Качественная скрутка должна быть длиной не менее 3,5см, и проводники должны быть одного сечения!!!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Egoist
сообщение 5.2.2008, 17:21
Сообщение #28


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 59
Регистрация: 24.12.2007
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 10123



Цитата
как бывший монтажник, и в данный момент могу сказать то, что скручивание не одинаковых проводников приводит к отгоранию проводника с меньшим сечением в самом начале скрутке из-за разрушения металла в этом сечение!

Это в случае прохождения токов через скрутку, номинальных для провода с большим сечением (эти токи соответственно идут через провода малого сечения)??
А в противном случае, если через соединение идёт ток, меньший номинального тока для "большого" провода (т.е. ток, номинальный для провода с малым сечением), возможно отгорание?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ZavGar_*
сообщение 5.2.2008, 17:40
Сообщение #29





Гости






Цитата(Egoist @ 5.2.2008, 17:21) *
А в противном случае, если через соединение идёт ток, меньший номинального тока для "большого" провода (т.е. ток, номинальный для провода с малым сечением), возможно отгорание?


Был свидетелем вопиющего случая:
дача начала 60-х гг., ввод от опоры до фронтона - голый алюминиевый провод, такой же, как вдоль улицы.
На фронтоне - пара изоляторов на крюках, а в дом входит кабель 2*2,5 (или даже свитый из двух жил шнур) МЕДНЫЙ!
Естественно, скрутка! Да и ещё - на растянутой части ввода. За столько лет алюминий корродировал на половину - три четверти своего сечения. Обильный мокрый снег зимой, и оторвался бы!
Да и отгорел бы при большой нагрузке - он, а не медь 2,5.
Медь покрыта чёрным налётом, но цела.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Egoist
сообщение 5.2.2008, 19:28
Сообщение #30


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 59
Регистрация: 24.12.2007
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 10123



ZavGar
Вопрос относился к проводам из одного материала, т.е. речь шла о соединении проводов из одного материала разного сечения и при отсутствии атмосферного воздействия (собщения про затопления в доме не учитывать).
Алюминий не очень хорош для проводов (не про провода ЛЭП, а про внутреннюю роводку) в виду своей ломкости, в отличие от меди, он более рыхлый материал. Постоянно при смене выключателя/розетки/чего-либо есть страх обломить провод.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 5.2.2008, 20:04
Сообщение #31


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17046
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Самая путняя скрутка из проводников одного материала именно при одинаковом сечении. Можно как следует оттянуть и равномерно скрутить.
Пока разница небольшая - более-менее получается.
При бальшой разности более тонкую можно оторвать вобще. Потому сильно уже и не крутим. Да и чем больше диаметр толстого провода, тем меньше сила сжатия (на барабане к примеру).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Egoist
сообщение 5.2.2008, 20:25
Сообщение #32


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 59
Регистрация: 24.12.2007
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 10123



Цитата(Олега @ 5.2.2008, 22:04) *
Да и чем больше диаметр толстого провода, тем меньше сила сжатия (на барабане к примеру).

Т.е. для проводов большего диаметра слабее закручиваеться скрутка?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 5.2.2008, 22:11
Сообщение #33


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 6955
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



О какой скрутке речь, в "пучок"?


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Egoist
сообщение 5.2.2008, 23:35
Сообщение #34


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 59
Регистрация: 24.12.2007
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 10123



Цитата
О какой скрутке речь, в "пучок"?

Без понятия. Лучше пусть Олега скажет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
pen
сообщение 5.2.2008, 23:57
Сообщение #35


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 50
Регистрация: 16.2.2006
Пользователь №: 2460



Цитата(Egoist @ 5.2.2008, 16:28) *
Постоянно при смене выключателя/розетки/чего-либо есть страх обломить провод.

Причём,алюминий имеет коварную привычку ломаться не до конца.Поменяешь человеку розетку,поработает она пару дней,а то и месяцев(в зависимости от потребляемой нагрузки).Ты уже и забыть про неё успел,как вдруг раздаётся звонок рассерженного клиента:"Вот,Вас рекомендовали как специалиста,а розетка,которую Вы заменили-не работает.Придёшь,вскроешь крышку-контакты в зажимах без всякого намёка на обгорание.Начинаешь аккуратно шевелить провода,- и видишь искрение под изоляцией провода,в сантиметре-двух от зачищенных концов.Обидно.
Поэтому,при работе с алюминием,стараюсь вообще на него не дышатьicon_smile.gif


--------------------
Успех - это движение от неудачи к неудаче без потери энтузиазма. (Уинстон Черчилль)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 6.2.2008, 10:39
Сообщение #36


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17046
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(gomed12 @ 5.2.2008, 22:11) *
О какой скрутке речь, в "пучок"?

Да я о той что в начале темы. 1,5 и 10,0. Чем больше разница диаметров, тем слабже цепляются друг за дружку. Или не так? Для полноты ощущения попробуйте скрутить скрутить 1,5 и 95. Для приличного контакта придется цельный бандаж намотать на 95-й. Обычных 3-4 см будет маловато.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ZavGar_*
сообщение 6.2.2008, 11:11
Сообщение #37





Гости






Цитата(Олега @ 6.2.2008, 10:39) *
Чем больше разница диаметров, тем слабже цепляются друг за дружку.
...скрутить 1,5 и 95. Для приличного контакта придется цельный бандаж намотать на 95-й.


Важно обеспечить затяжку тонкого провода.
В случае 1,5 и 95 особых проблем нет: выполняется оклетнёвка, т.е. возле корня тонкого провода делается узкая длинная петля и накладывается вдоль оси толстого. Потом ходовым концом делается бандаж (3-4 см) в направлении от корня к петле поверх толстого и лежащей на нём петли, на крайнем витке ходовой конец заводится в петлю, и, вытягивая коренной конец, затягивают петлю с ходовым концом под бандаж.
Размотка исключается, и плотность бандажа возрастает.
Кстати, при меньшем соотношении сечений (1,5/6 или 1,5/10) оклетнёвку делать неудобно и не надёжно.

Попутно: кто что скажет о скрутке алюминиевого и _лужёного_ медного проводов?
Каюсь - делал пару раз. За несколько лет заштукатуренная в штробе скрутка нареканий не вызывает (проверялась электрочайником).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 6.2.2008, 11:48
Сообщение #38


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17046
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Так о бандажах, иль о скрутках ? Об чем базар?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
dyoma
сообщение 6.2.2008, 17:27
Сообщение #39


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 25
Регистрация: 3.2.2008
Пользователь №: 10375



Я к скруткам отношусь положительно! (это по опыту работы)
Но с соблюдением определённых правил.
Первое и главное - Скрутка должна быть ТУГОЙ КОСИЧКОЙ.
второе - не менее 50мм
Хотя длину скрутки должна определять нагрузка и сечение провода.
как правильно сказал gomed 12
"контактирующая площадь каждого проводника с поверхностью провода большего сечения, должна быть не меньше сечения самого проводника."
т.е. "пятно контакта" должно соответствовать площади сечения необходимого проводника.
если скручивать 50мм/кв , то и площадь пятна контакта тоже должна быть не менее 50кв/мм. Т.е. длина скрутки будет намного длиннее чем 50мм.
Это было касаемо проводников одинакового сечения.
Что касается проводников разного сечения , то и их вполне можно скручивать . Но это делать не совсем удобно (физически).
если скручивать 1мм и 1.5мм То разница не чувствуется. А если скручивать 1,5кв/мм и 4кв/мм то добиться тугой и правильной косички очень трудно. Скорей получится провод 1,5мм накрученный на 4мм. Получится некая пружинка вокруг 4мм.
И когда по такой скрутке течёт ток , то эта «пружинка» 1,5мм расширяется больше чем провод 4мм (из-за разной толщины материала , разный коэф. Расширения) Отсюда естественно плохой контакт и как следствие отгорание . Такой процесс может длиться очень долго.
Всё таки если нормально ,туго скрученную косичку 1,5 + 4мм необходимой длинны
Согнуть пополам и обжать плоскогубцами , то такая скрутка проживёт довольно долго.
Дополнительное обжатие даёт более плотный контакт.


Заумно как то получилось. прошу не придираться.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ZavGar_*
сообщение 6.2.2008, 17:28
Сообщение #40





Гости






Цитата(Олега @ 6.2.2008, 11:48) *
Об чем базар?

О скрутке "в виде бандажа". Когда бандажом является цельная жила отходящего (более тонкого) провода.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения