![]() Счетчик для косвенного включения , Сбыт запретил к установке счетчик... |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Счетчик для косвенного включения , Сбыт запретил к установке счетчик... |
Гость_Гость_Вячеслав_*_* |
![]() ![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Энергосбыт запретил к установке счетчик СА4У-И672М 10-20А через ТТ заявляя что ток длжен быть 3-5А, в чем разница?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1316 Регистрация: 16.12.2003 Пользователь №: 550 ![]() |
Считать будет плохо (класс точности несоблюден). Это все равно, что повесить за окно для измерения температуры промышленный термометр на 300 градусов - никогда не узнаешь точную температуру.
-------------------- Счастливо тебе.
|
![]() |
|
Гость_Гость_Вячеслав_*_* |
![]() ![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
Класс точности 2.0 производится замена счетчика по сроку МПИ, помещение с нормальной средой, t выше 0 ... Сбыт неустраивает только номинальный ток счетчика 10-20 А вместо 3-5 А... а объяснить причину отказа толком никто не желает... для чего тогда у счетчика клеммная колодка с количеством выводов по 3 на каждую фазу (для подключения ТТ) или может для других целей? Прошу прощения за назойливость... но хотелось бы понять
![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Энергосбыт запретил к установке счетчик СА4У-И672М 10-20А через ТТ заявляя что ток длжен быть 3-5А, в чем разница? Зайдите на сайт "ЛЭМЗ". В паспорте на счётчики указано где какие применять. Непосредственное включение 5(10)А, 10(20)А. Трансформаторное включение 5(6,25)А. Соответственно - номинальный (максимальный) ток,А. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1316 Регистрация: 16.12.2003 Пользователь №: 550 ![]() |
Класс точности 2.0 Этот класс точности будет соблюден только при условии примерного соответствия тока нагрузки номинальному току счетчика. Цитата Сбыт неустраивает только номинальный ток счетчика 10-20 А вместо 3-5 А... а объяснить причину отказа толком никто не желает... Разъяснять теоретическую базу своих требований они не обязаны. Мы расскажем ![]() Трансформатор тока нормально выдает не более 5 А. То есть твой двадцатиамперный счетчик будет постоянно загружен максимум на 25%. Цитата для чего тогда у счетчика клеммная колодка с количеством выводов по 3 на каждую фазу (для подключения ТТ) или может для других целей? Прошу прощения за назойливость... но хотелось бы понять ![]() По три колодки на фазу: 1-вход токовой катушки 2-на катушку напряжения 3-выход токовой. первая и вторая скорее всего уже соединены перемычкой. -------------------- Счастливо тебе.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7629 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Цитата счетчик СА4У-И672М 10-20А По-моему, такой счетчик прямого включения. Для подключения через ТТ, счетчик д/б на ном. входной ток 5А. Цитата Трансформатор тока нормально выдает не более 5 А. То есть твой двадцатиамперный счетчик будет постоянно загружен максимум на 25%. Цитата только при условии примерного соответствия тока нагрузки номинальному току счетчика. Добавлю. При уменьшении нагрузки, а Вы занижаете посредством ТТ, счетчик будет работать при токах ниже 10 А, значит, класс точности ухудшится, увеличится разброс погрешности. Этого сбыт не допустит, т.к. появляется возможность предъявления претензий со стороны абонента. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 30.8.2025, 5:03 |
|
![]() |