Счетчик для косвенного включения , Сбыт запретил к установке счетчик...

Гость_Гость_Вячеслав_*_*
сообщение 4.2.2008, 20:59
Сообщение #1





Гости






Энергосбыт запретил к установке счетчик СА4У-И672М 10-20А через ТТ заявляя что ток длжен быть 3-5А, в чем разница?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений
сообщение 4.2.2008, 21:42
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1316
Регистрация: 16.12.2003
Пользователь №: 550



Считать будет плохо (класс точности несоблюден). Это все равно, что повесить за окно для измерения температуры промышленный термометр на 300 градусов - никогда не узнаешь точную температуру.


--------------------
Счастливо тебе.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Вячеслав_*_*
сообщение 4.2.2008, 22:04
Сообщение #3





Гости






Класс точности 2.0 производится замена счетчика по сроку МПИ, помещение с нормальной средой, t выше 0 ... Сбыт неустраивает только номинальный ток счетчика 10-20 А вместо 3-5 А... а объяснить причину отказа толком никто не желает... для чего тогда у счетчика клеммная колодка с количеством выводов по 3 на каждую фазу (для подключения ТТ) или может для других целей? Прошу прощения за назойливость... но хотелось бы понятьicon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 4.2.2008, 22:59
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Гость_Вячеслав_* @ 4.2.2008, 19:59) *
Энергосбыт запретил к установке счетчик СА4У-И672М 10-20А через ТТ заявляя что ток длжен быть 3-5А, в чем разница?

Зайдите на сайт "ЛЭМЗ". В паспорте на счётчики указано где какие применять. Непосредственное включение 5(10)А, 10(20)А. Трансформаторное включение 5(6,25)А. Соответственно - номинальный (максимальный) ток,А.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений
сообщение 5.2.2008, 9:28
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1316
Регистрация: 16.12.2003
Пользователь №: 550



Цитата(Гость_Вячеслав_* @ 4.2.2008, 22:04) *
Класс точности 2.0


Этот класс точности будет соблюден только при условии примерного соответствия тока нагрузки номинальному току счетчика.

Цитата
Сбыт неустраивает только номинальный ток счетчика 10-20 А вместо 3-5 А... а объяснить причину отказа толком никто не желает...


Разъяснять теоретическую базу своих требований они не обязаны. Мы расскажем icon_smile.gif
Трансформатор тока нормально выдает не более 5 А. То есть твой двадцатиамперный счетчик будет постоянно загружен максимум на 25%.

Цитата
для чего тогда у счетчика клеммная колодка с количеством выводов по 3 на каждую фазу (для подключения ТТ) или может для других целей? Прошу прощения за назойливость... но хотелось бы понятьicon_smile.gif


По три колодки на фазу:
1-вход токовой катушки
2-на катушку напряжения
3-выход токовой.
первая и вторая скорее всего уже соединены перемычкой.


--------------------
Счастливо тебе.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 5.2.2008, 14:33
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7629
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата
счетчик СА4У-И672М 10-20А

По-моему, такой счетчик прямого включения.
Для подключения через ТТ, счетчик д/б на ном. входной ток 5А.
Цитата
Трансформатор тока нормально выдает не более 5 А. То есть твой двадцатиамперный счетчик будет постоянно загружен максимум на 25%.

Цитата
только при условии примерного соответствия тока нагрузки номинальному току счетчика.

Добавлю.
При уменьшении нагрузки, а Вы занижаете посредством ТТ, счетчик будет работать при токах ниже 10 А, значит, класс точности ухудшится, увеличится разброс погрешности.
Этого сбыт не допустит, т.к. появляется возможность предъявления претензий со стороны абонента.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 30.8.2025, 5:03
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены