![]() Правильно подключаить автомат , ? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Правильно подключаить автомат , ? |
![]() ![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 4.12.2016 Пользователь №: 50668 ![]() |
Добрый день!
Возникла проблема...на участке с подключением эл к дому.....есть щиток вне дома в него установлен автомат в него входит фаза и ноль Провел кабель до нового дома поставил туда двух полюсной автомат в него ввел фазу и ноль, из него вывел фазу на отдельный однополюсной автомат (для верхнего света), а ноль вывел на нулевую шину к свету идет 1 провод фаза берется из однополюсного автомата,а ноль от нулевой шины.... На дня случайно перерезал провод под напряжением (забыл автоматы отключить в доме))) и вырубило автоматы не в доме которые.а автомат который в щитке.....что я сделал не так? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 4.12.2016 Пользователь №: 50668 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 ![]() |
Во первых вы не указали номиналы.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 4.12.2016 Пользователь №: 50668 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17967 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3165 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Страшного ничего не сделали. При хорошей проводке и автоматах с близкими, а тем более одинаковыми параметрами, достичь селективности практически не возможно. Ели есть возможность, то, по результатам вашего "теста", неплохо поменять местами двухполюсные автоматы на улице и в доме.
-------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 4.12.2016 Пользователь №: 50668 ![]() |
Страшного ничего не сделали. При хорошей проводке и автоматах с близкими, а тем более одинаковыми параметрами, достичь селективности практически не возможно. Ели есть возможность, то, по результатам вашего "теста", неплохо поменять местами двухполюсные автоматы на улице и в доме. Вы думаете один бракованный? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
Не исключено, но может и просто разброс параметров, один более чувствительный, другой менее.
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1832 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 4.12.2016 Пользователь №: 50668 ![]() |
Тут юмористов больше чем людей, которые могут дельное сказать.
Выше что я описал правильно сделал? Именно распределение автоматов и шины? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1832 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 ![]() |
2 двух полюсных автомата идентичны (что в щитке, что в доме) вроде 40 По точнее бы. Провел кабель до нового дома поставил туда двух полюсной автомат в него ввел фазу и ноль, из него вывел фазу на отдельный однополюсной автомат (для верхнего света), а ноль вывел на нулевую шину к свету идет 1 провод фаза берется из однополюсного автомата,а ноль от нулевой шины.... Все правильно, по шинкам и автоматам. Только ток однополюсного автомата не указан. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1880 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 ![]() |
Провел кабель до нового дома поставил туда двух полюсной автомат в него ввел фазу и ноль, из него вывел фазу на отдельный однополюсной автомат (для верхнего света), а ноль вывел на нулевую шину к свету идет 1 провод фаза берется из однополюсного автомата,а ноль от нулевой шины.... 2 двух полюсных автомата идентичны (что в щитке, что в доме) вроде 40 Выше что я описал правильно сделал? Именно распределение автоматов и шины? Если у Вас, светильники подключены проводом 10мм.кв. ... то всё сделано правильно.Ваши слова - "верхний свет"(с) - это ведь светильники ... я правильно Вас понял? Сообщение отредактировал off.open - 5.12.2016, 13:37 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 4.12.2016 Пользователь №: 50668 ![]() |
Если у Вас, светильники подключены проводом 10мм.кв. ... то всё сделано правильно. Ваши слова - "верхний свет"(с) - это ведь светильники ... я правильно Вас понял? Да.....у меня планируется 4 автомата в двухэтажном доме.....даже 5 1 двухполюсной 1 однополюсной на верхний свет 1этаж второй однополюсной розетки первый этаж.....так же на второй этаж |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1880 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 ![]() |
Да.....у меня планируется 4 автомата в двухэтажном доме.....даже 5 Почему то Вы обходите вопросы по сечению проводки ... если она не меньше 10мм.кв., то автоматы выбраны правильно, если сечение меньше - автоматы не правильные. 1 двухполюсной 1 однополюсной на верхний свет 1этаж второй однополюсной розетки первый этаж.....так же на второй этаж ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 4.12.2016 Пользователь №: 50668 ![]() |
Почему то Вы обходите вопросы по сечению проводки ... если она не меньше 10мм.кв., то автоматы выбраны правильно, если сечение меньше - автоматы не правильные. ![]() Ну не могу сказать какие по проводке, в доме прокладываю 2х жильный провод в чёрной обмотке, с улицы идёт трехжильный одна жила не используется, т.к заземление на щитке, заходит только фаза и ноль провод хороший Почему то Вы обходите вопросы по сечению проводки ... если она не меньше 10мм.кв., то автоматы выбраны правильно, если сечение меньше - автоматы не правильные. ![]() Я просто до розеток ещё не дошёл поэтому не использую третью жилу для защемления, после отключения вся проводка целая |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
вас про толщину жил спрашивают
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 4.12.2016 Пользователь №: 50668 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
провод 2x1.5 0,66 А автоматы - на 40 ампер? Для 40 А провод/кабель надо использовать не меньше 4 мм2. На ваш кабель автоматы должны стоять не выше 16 А. По поводу первого вопроса - так бывает. Если оба автомата рабочие, то ничего страшного. Селективности вы, скорее всего не добьетесь, т.к. ток в цепи возникает практически одновременно по всей длине, какой первый сработает вы не угадаете. Экспериментировать не надо - приведите номиналы автоматов в соответствие с кабелями и всё. -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 ![]() |
что такое 0,66 маркировка новая?
Сообщение отредактировал zendo057 - 26.12.2016, 18:15 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 5.6.2025, 4:54 |
|
![]() |