Выбивает диф автомат, не можем понять причину

Dimka1
сообщение 1.12.2016, 22:50
Сообщение #21


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3944
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(Sof07 @ 1.12.2016, 22:41) *
Ребенок в доме маоенький(


Ну у тебя все заземлено, а дырки в розетках закрывай. Чем больше понаставишь защит, тем чаще будешь сидеть без света.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 2.12.2016, 6:41
Сообщение #22


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



Цитата(Sof07 @ 1.12.2016, 22:09) *
Плиту из розетки не выдергивали.

выдёргивайте и проверяйте.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Фадик
сообщение 2.12.2016, 8:17
Сообщение #23


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 688
Регистрация: 10.4.2011
Из: ЛиАЗ
Пользователь №: 22413



Цитата(Sof07 @ 1.12.2016, 22:41) *
Ребенок в доме маоенький(

Какой бы маленький ребёнок не был пальчики в отверстия для вилки не пролезут.Главное чтоб розетка на месте крепко держалась (не выпадала).У самого двое,дочь и сын,проблем ни с кем ни когда в этом плане не было.А так защита хоть и нужна но в пределах разумного,например я щитаю что ставить УЗО (диф)на розетки под телевизор,зарядки для сотовых,пылесос,свет и тому подобное,лишняя трата денег.Но каждый выбирает свой путь самурая.Это моё личное убеждение.А то бывает приходишь на заявку,в квартире ремонт забобахали ну и как тенденция моды,мастера джамшуты УЗО по на втыкали по просьбам трудящихся,а проводка древняя люмишка.И сидят на удлинителях. Спрашивают что делать.А на вопрос что же сразу не поменяли проводку во время ремонта,ответ порожает,мастера сказали что она вполне хорошая (мастера с большой буквы).А то и вообще прикалисты бывают,говоря хозяевам что люминь намного лучьше меди.Ну это я к чему,Лучьше стоит не в горячку сесть и обдумать целесообразность постановки данной линии под защиту УЗО (ДИФА).Выше Dimka1 правильно написал чем больше тем чаще.Правильно пословица гласит,знать бы где упадеш соломку подстелить бы.Всё не продумать ни когда.Самый безопасный вариант вообще без электричества,тогда ни тряхнёт и не ударит.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sof07
сообщение 2.12.2016, 10:08
Сообщение #24


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 15
Регистрация: 1.12.2016
Пользователь №: 50639



Цитата(Фадик @ 2.12.2016, 8:17) *
Какой бы маленький ребёнок не был пальчики в отверстия для вилки не пролезут.Главное чтоб розетка на месте крепко держалась (не выпадала).У самого двое,дочь и сын,проблем ни с кем ни когда в этом плане не было.А так защита хоть и нужна но в пределах разумного,например я щитаю что ставить УЗО (диф)на розетки под телевизор,зарядки для сотовых,пылесос,свет и тому подобное,лишняя трата денег.Но каждый выбирает свой путь самурая.Это моё личное убеждение.А то бывает приходишь на заявку,в квартире ремонт забобахали ну и как тенденция моды,мастера джамшуты УЗО по на втыкали по просьбам трудящихся,а проводка древняя люмишка.И сидят на удлинителях. Спрашивают что делать.А на вопрос что же сразу не поменяли проводку во время ремонта,ответ порожает,мастера сказали что она вполне хорошая (мастера с большой буквы).А то и вообще прикалисты бывают,говоря хозяевам что люминь намного лучьше меди.Ну это я к чему,Лучьше стоит не в горячку сесть и обдумать целесообразность постановки данной линии под защиту УЗО (ДИФА).Выше Dimka1 правильно написал чем больше тем чаще.Правильно пословица гласит,знать бы где упадеш соломку подстелить бы.Всё не продумать ни когда.Самый безопасный вариант вообще без электричества,тогда ни тряхнёт и не ударит.

дык родители мне до сих пор вспоминают как я в розетку скрепки совал))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
off.open
сообщение 2.12.2016, 11:03
Сообщение #25


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1880
Регистрация: 2.11.2016
Пользователь №: 50389



Sof07 ... в щитке у Вас так?
Сколько проводов в стояке (пять или четыре) ?

Сообщение отредактировал off.open - 2.12.2016, 11:18
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Фадик
сообщение 2.12.2016, 11:06
Сообщение #26


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 688
Регистрация: 10.4.2011
Из: ЛиАЗ
Пользователь №: 22413



Цитата(Sof07 @ 2.12.2016, 10:08) *
дык родители мне до сих пор вспоминают как я в розетку скрепки совал))

Ну дык давайте допустим что ребёнок сунет скрепку (ни дай боже).Вот сидит ребёнок на ломинате,линолеуме,ковре,ну не верю я что дома голый бетон.Касается например скрепкой фазы ну или ноля,Что АВ,что УЗО этого не видят так как ребёнок изолирован,а когда перемыкает с нолём фазу этой же скрепкой получая к.з, тут уже и АВ сработает и ДИФ на короткое отреагирует но как обычный АВ.Тут в случае с ребёнком самое надёжное это заглушки на пустующие розетки или розетки с шторками.А так надо мелкие металические предметы (типо скрепок) держать в не доступном для детей месте,может просто даже наглотаться железок,тоже и в отношении лекарств.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sof07
сообщение 2.12.2016, 13:02
Сообщение #27


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 15
Регистрация: 1.12.2016
Пользователь №: 50639



Цитата(off.open @ 2.12.2016, 11:03) *
Sof07 ... в щитке у Вас так?
Сколько проводов в стояке (пять или четыре) ?

Если бы я еще понимал куда какие провода идут в щитке, фото выше скидывал, по нему не понятно что да как?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
off.open
сообщение 2.12.2016, 15:16
Сообщение #28


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1880
Регистрация: 2.11.2016
Пользователь №: 50389



Цитата(Sof07 @ 2.12.2016, 13:02) *
Если бы я еще понимал куда какие провода идут в щитке, фото выше скидывал, по нему не понятно что да как?
Вроде так ...

Сообщение отредактировал off.open - 2.12.2016, 15:18
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 2.12.2016, 15:32
Сообщение #29


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3266
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



песни начинаем петь

Вы хочите песен? Их есть у меня. Вот только лень победить надо. Дождешься.



--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Матвеич_*
сообщение 2.12.2016, 16:17
Сообщение #30





Гости






Из фото и схемы не видно уставки вводного дифавтомата, Обычно на вводе , впротивопожарных целях, 100 и более мА. Возможно у Вас разветвлённая цепь с большой суммарной утечкой (при расчётах параметр закладывается на погонный метр) Попробуйте поставить рекомендуемый, тк я понял что групповые не отключаются.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 2.12.2016, 17:12
Сообщение #31


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3266
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



Цитата(off.open @ 2.12.2016, 15:16) *
Вроде так ...

ты нарисовал схему не правильно .
с чего ты взял что второй автомат - плита - он вводной
схема такая
узо - счетчик - вводной Ав 40а - дальше фаза расределяется на на ав и узо


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
off.open
сообщение 2.12.2016, 17:39
Сообщение #32


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1880
Регистрация: 2.11.2016
Пользователь №: 50389



Цитата(Sof07 @ 2.12.2016, 13:02) *
Если бы я еще понимал куда какие провода идут в щитке,
С автоматов (три штуки) провода уходят вверх.
Наверху видно, что они группируются с нулем и землей ... получается три группы проводов (по три в каждой), которые уходят в квартиру.
1. Подключите УЗО (вводной - общий) как положено ...
2. Подключите на место заземление, как положено ...
3. Включите УЗО - если отключится ...
4. Отключить нуль от первой группы ... если УЗО выключается - вернуть на место
5. Проверить также два других нуля...
Должно выясниться, на какой группе проблемный провод.
Спрашивайте ... что не ясно. icon_biggrin.gif

Сообщение отредактировал off.open - 2.12.2016, 17:42
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sof07
сообщение 2.12.2016, 18:03
Сообщение #33


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 15
Регистрация: 1.12.2016
Пользователь №: 50639



Цитата(moshkarow @ 2.12.2016, 17:12) *
ты нарисовал схему не правильно .
с чего ты взял что второй автомат - плита - он вводной
схема такая
узо - счетчик - вводной Ав 40а - дальше фаза расределяется на на ав и узо

все верно, второй автомат плита, при его отключении только плита выключается
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 2.12.2016, 18:19
Сообщение #34


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3266
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



авв шный ?

Сообщение отредактировал moshkarow - 2.12.2016, 19:55


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sof07
сообщение 2.12.2016, 20:22
Сообщение #35


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 15
Регистрация: 1.12.2016
Пользователь №: 50639



Цитата(moshkarow @ 2.12.2016, 18:19) *
авв шный ?

не, авв-розетки, слева от него плита, справа свет
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sof07
сообщение 20.12.2016, 16:22
Сообщение #36


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 15
Регистрация: 1.12.2016
Пользователь №: 50639



Цитата(off.open @ 2.12.2016, 15:16) *
Вроде так ...

вот эта схема правильная, все так и есть, до сих пор не было возможности заняться этим вопросом, так в обход узо и подключен

Цитата(Матвеич @ 2.12.2016, 16:17) *
Из фото и схемы не видно уставки вводного дифавтомата, Обычно на вводе , впротивопожарных целях, 100 и более мА. Возможно у Вас разветвлённая цепь с большой суммарной утечкой (при расчётах параметр закладывается на погонный метр) Попробуйте поставить рекомендуемый, тк я понял что групповые не отключаются.

стояло узо на 30 ма, менял на диф на 100 ма, диф выбивает

Цитата(off.open @ 2.12.2016, 11:03) *
Sof07 ... в щитке у Вас так?
Сколько проводов в стояке (пять или четыре) ?

немного не так, ввод идет на диф из дифа на счетчик, после счетчика потребители

Цитата(moshkarow @ 2.12.2016, 17:12) *
ты нарисовал схему не правильно .
с чего ты взял что второй автомат - плита - он вводной
схема такая
узо - счетчик - вводной Ав 40а - дальше фаза расределяется на на ав и узо

схема нарисована верно!

может ли выбивать из за того, что где то в розетке повреждены ноль и земля или фаза и земля и они соприкасаются друг с другом?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Null
сообщение 20.12.2016, 17:54
Сообщение #37


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 833
Регистрация: 2.9.2013
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308



Sof07, Наиболее вероятная причина - соединение заземляющего провода с нулевым. После УЗО они не должны соединяться.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sof07
сообщение 20.12.2016, 19:38
Сообщение #38


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 15
Регистрация: 1.12.2016
Пользователь №: 50639



Цитата(Null @ 20.12.2016, 17:54) *
Sof07, Наиболее вероятная причина - соединение заземляющего провода с нулевым. После УЗО они не должны соединяться.

спасибо! буду розетки потрошить
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
off.open
сообщение 21.12.2016, 13:53
Сообщение #39


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1880
Регистрация: 2.11.2016
Пользователь №: 50389



Цитата(Sof07 @ 20.12.2016, 19:38) *
спасибо! буду розетки потрошить
А какой результат, после ... http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=450065
icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sof07
сообщение 21.12.2016, 13:59
Сообщение #40


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 15
Регистрация: 1.12.2016
Пользователь №: 50639



Цитата(off.open @ 21.12.2016, 13:53) *
А какой результат, после ... http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=450065
icon_smile.gif

А никакого, надо электрика вызывать, что бы диф подключил. Кроме розеток, утечки быть не может как я понимаю, учитывая то, что в некоторых розетках у меня целые связки с проводами, буду их проверять, потом электрика вызывать
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V  < 1 2 3 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 3.6.2025, 7:42
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены